平衡阀是一种特殊功能的阀门,阀门本身物特殊之处,只在于使用功能和场所有区别。 在某些行业中,由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分流的方法达到流量的平衡,该阀门就叫平衡阀。 F/[m.!Eo  
  什么是平衡阀 F/[m.!Eo  
  平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如静态平衡阀,[动态平衡阀] 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。 自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 F/[m.!Eo  
  性能与特点 F/[m.!Eo  
  1、理想的调节性能; F/[m.!Eo  
  2、优秀的截止功能; F/[m.!Eo  
  3、精确到1/10圈的开启状态显示; F/[m.!Eo  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-03
4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线; u-At k-2M  
  5、国家专利型启闭锁定装置; u-At k-2M  
  6、对应每个整圈都有因定的流量系数,调试中只要测量出阀门两端压差,就可以方便计算出流经阀门的流量; u-At k-2M  
  7、聚四氟乙烯和硅胶密封,密封性能可靠; u-At k-2M  
  8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造,抗腐蚀能力强,使用寿命长; u-At k-2M  
  9、内升降阀杆,无须预留操作空间。 u-At k-2M  
  10、它是一种组合阀。 u-At k-2M  
  其中的ZLF自力式平衡阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控,从而保持流经该被控系统的流量不变的阀门,具有流量指示,可在线调节,适用于供热及空调系统等非腐蚀性介质。运行前一次性测试调节,可使系统流量自动互定在预先设置的设定直,该阀门流量调节准确,操作简单,运行平稳,性能可靠,使用寿命长。 u-At k-2M  
  平衡阀主要特点: (1)直线型流量特性,即在阀门前后压差不变情况下,流量与开度大体上成线性关系; u-At k-2M  
  (2)有精确的开度指示; u-At k-2M  
  (3)有开度锁定装置,非管理人员不能随便改变开度;表连接,可方便地显示阀门前后的压差及流经阀门的流量。尽管平衡阀具有很多优点,但它在空调水系统的应用还存在不少问题。如果这些问题解决不好,平衡阀的特点并不能充分显现出来。平衡阀的作用是为了调节系统内,各个分配点的(如每一个楼座)的预定流量。每一座楼的入口处都安装平衡阀,可以使供暖系统的总流量得到合理分配。 u-At k-2M  
  平衡阀的原理是阀体内的反调节,当入口处压力加大时,自动减小通径,减少流量的变化,反之亦然。如果反接,这套调节系统就不起作用。而且起调节作用的阀片,是有方向性的,反向的压力甚至可以减少甚至封闭流量。 既然安装平衡阀是为了更好的供暖,就不存在反装的问题。如果是反装,就是人为的错误,当然就会纠正。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得。 u-At k-2M  
  Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数相当于普通阀门的流通能力。如果平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。通过实测获得不同开度下的阀门系数,平衡阀就可做为定量调节流量的节流元件。 u-At k-2M  
  在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀的测压小阀与专用智能仪表连接,仪表可显示出流经阀门的流量值(及压降值),经与仪表人机对话,向仪表输入该平衡阀处要求的流量值后,仪表通过计算、分析、得出管路系统达到水力平衡时该阀门的开度值。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙,改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。 u-At k-2M  
  1.不应随意变动平衡阀开度管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-03
在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。 u-At k-2M  
  2.不必再安装截止阀。在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。 3.系统增设(或取消)环路时应重新调试整定在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的平衡阀之外,原则上所有新设的平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整)。在空调及采暖系统中,作为输配能量的水循环系统的水力平衡是非常重要的。一个平衡的水力系统是满足用户需求、节约运行能耗的基础。 在空调及采暖系统中,冷(热)媒由闭式管路系统输配到各用户。对于一个设计优良的管网系统,各用户在末端控制阀(电控阀、温控阀等)的开度为100%时应该均能获得设计水量,而各用户在末端控制阀的开度改变时既可得到所需的流量又互不干扰。这样的水系统是一个水力平衡的系统,否则就是水力不平衡系统,水力不平衡又称水力失调。这种水力失调是随机变化的、动态的。这种失调现象静态平衡阀无法解决,只能用动态平衡阀来解决。 u-At k-2M  
  平衡阀调节原理 u-At k-2M  
  平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得: u-At k-2M  
  式中:Q--流经平衡阀的流量 ξ--平衡阀的阻力系数 P1--阀前压力 u-At k-2M  
  P2--阀后压力 F--平衡阀接管截面积 ρ--流体的密度 u-At k-2M  
  由上式可以看出,当F一定(即对某一型号的平衡阀),阀门前后压降P1-P2不变时,流量Q仅受平衡阀阻力影响而变化。ξ增大(阀门关小时),Q减小;反之,ξ减小(阀门开大时),Q增大。平衡阀就是以改变阀芯的开度来改变阻力系数,达到调节流量的目的。 u-At k-2M  
  Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数[1]相当于普通阀门的流通能力。只看该作者 地板  发表于: 2010-04-03
u-At k-2M  
u-At k-2M  
  u-At k-2M  
u-At k-2M  
  u-At k-2M  
u-At k-2M  
  u-At k-2M  
u-At k-2M  
  u-At k-2M  
u-At k-2M  
  u-At k-2M  
u-At k-2M  
平衡阀调节原理 u-At k-2M  
发布日期:2010-3-29 9:34:03 点击:1355 u-At k-2M  
  u-At k-2M  
平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得: u-At k-2M  
u-At k-2M  
u-At k-2M  
    式中:Q--流经平衡阀的流量  ξ--平衡阀的阻力系数  P1--阀前压力  u-At k-2M  
    P2--阀后压力         F--平衡阀接管截面积  ρ--流体的密度      u-At k-2M  
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-03
动态平衡阀——自动流量平衡阀和压差控制阀的特点以及结构: z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
   
自动流量平衡阀应具备以下功能: z#gebr~_\  
1 z#gebr~_\  
   
在规定的控制压差范围(14 kPa -220 kPa或者35 kPa -410 kPa) z#gebr~_\  
通过自动调节阀门的流通面积来保证流量恒定 z#gebr~_\  
2 z#gebr~_\  
   
应具有两个压力测量口 z#gebr~_\  
可以进行压力和温度的测量 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
     
自动流量平衡阀结构应符合下列要求: z#gebr~_\  
1
自动流量平衡阀阀胆设计为端面大通孔及两侧为可变的曲线孔 z#gebr~_\  
在给定的压差下提供最大的流通面积和最小的流动阻力 z#gebr~_\  
2
阀胆上有机加工的螺纹 z#gebr~_\  
以调节弹簧的初始安装位置而无需使用垫片进行调节 z#gebr~_\  
3
阀胆有永久的流量标注和压差范围 z#gebr~_\  
4 DN65
以上的阀体应采用法兰对夹连接, 阀体上应有安装钓钩和泄水孔 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
   
压差控制阀应具备以下功能: z#gebr~_\  
1.
稳定负荷侧的设计压差 z#gebr~_\  
2.
测量功能:利用测量口进行 压差、温度测量; z#gebr~_\  
3.
关闭功能:任何时候可将阀关闭 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
     
压差控制阀的结构应符合以下要求: z#gebr~_\  
1 z#gebr~_\  
   
应方便地调整弹簧松紧程度达到设定的压差; z#gebr~_\  
2 z#gebr~_\  
   
阀门可以承受较大的压差且调整方便; z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
总体的说: z#gebr~_\  
1 z#gebr~_\  
   
静态平衡阀  Manual Balancing Valve z#gebr~_\  
带有压力测量口、可进行精确的流量测量和调节的手动阀门
z#gebr~_\  
2 z#gebr~_\  
   
动态平衡阀有两类——自动流量平衡阀和压差控制阀 z#gebr~_\  
2 z#gebr~_\  
    1
自动流量平衡阀  Automatic Balancing Valve z#gebr~_\  
具有特性流通孔设计
z#gebr~_\  
在一定的压差及其范围内 z#gebr~_\  
可以自行调节阀心流通面积从而保持流量恒定在设计范围内的平衡阀; z#gebr~_\  
2 z#gebr~_\  
    2
压差控制阀  Differential Pressure Valve z#gebr~_\  
具有压差设定
z#gebr~_\  
具有压差传感装置及受压腔体 z#gebr~_\  
在压差发生变化时 z#gebr~_\  
从而自动调节阀门开度以维持恒定压差的平衡阀 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
静态平衡阀是一个阀 z#gebr~_\  
动态平衡发誓静态平衡阀加上一个差压控制阀 z#gebr~_\  
是两个阀 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
静态平衡阀是用在管网入口 z#gebr~_\  
起一个初调节的作用 z#gebr~_\  
动态平衡阀是在系统运行中的调节 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
瑞典TA静态阀特点  DN15-DN50 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
1.
采用防脱锌的AMETAL®金属
z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
防脱锌腐蚀性能优于黄铜 z#gebr~_\  
与青铜相当 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
其他特性如硬度、破碎极限、屈服点等却远远优于青铜 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
金属模具铸造 z#gebr~_\  
表面光滑 z#gebr~_\  
优于沙模铸造的青铜 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
高性能保证阀门长期正常使用 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
2.
承压2.0Mpa z#gebr~_\  
工作温度
-20~120 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
3.
数字手轮显示器
z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
齿轮定位 z#gebr~_\  
精确显示 z#gebr~_\  
校准方便(独有) z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
读数清楚地显示于手轮正面 z#gebr~_\  
即使阀门保温后依然可方便读取(独有) z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  
设定值可锁定 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
4.  
阀门定位机构(独有) z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
载荷弹簧阀轴 z#gebr~_\  
经常用于高精度定位要求的阀门中 z#gebr~_\  
如平衡阀等 z#gebr~_\  
确保流量测量的准确 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
  z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-03
动态平衡阀与静态平衡阀的区别 z#gebr~_\  
动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在于:静态平衡阀(也叫数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。 z#gebr~_\  
    动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。  z#gebr~_\  
    动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。 z#gebr~_\  
    静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。 z#gebr~_\  
    静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 z#gebr~_\  
静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。 z#gebr~_\  
z#gebr~_\  
无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。 z#gebr~_\  