切换到宽版
  • 7021阅读
  • 51回复

安装工程量计算规则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 40楼 发表于: 2010-04-03
(七)专业名词术语 Zl>SeTjB-  
1、火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。 Zl>SeTjB-  
2、多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。 Zl>SeTjB-  
3、总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。 Zl>SeTjB-  
4、单输出:可输出单个信号。 Zl>SeTjB-  
5、多输出:具有二次以上不同输出信号。 Zl>SeTjB-  
6、××××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。 Zl>SeTjB-  
7、×路:信号回路数。 Zl>SeTjB-  
8、点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 Zl>SeTjB-  
9、点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。 Zl>SeTjB-  
10、红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。 Zl>SeTjB-  
11、火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。 Zl>SeTjB-  
12、可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。 Zl>SeTjB-  
13、线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器。 Zl>SeTjB-  
14、按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启动灭水装置的器件。 Zl>SeTjB-  
15、控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。 Zl>SeTjB-  
16、报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件。 Zl>SeTjB-  
17、报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。 Zl>SeTjB-  
18、联动控制器:能接收由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。 Zl>SeTjB-  
19、报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。 Zl>SeTjB-  
20、重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器。 Zl>SeTjB-  
21、声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
22、警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。 Zl>SeTjB-  
23、远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。 Zl>SeTjB-  
24、功放:用于消防广播系统中的广播放大器。 Zl>SeTjB-  
25、消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音响、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语言信号的装置。 Zl>SeTjB-  
26、广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。 Zl>SeTjB-  
27、电话交接机:可利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。 Zl>SeTjB-  
28、通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。 Zl>SeTjB-  
29、通讯插孔:安置于现场的消防专用电话分机插孔。 Zl>SeTjB-  
30、消防报警备用电源:能提供给消防报警设备用直流电源的供电装置。 Zl>SeTjB-  
31、消防系统调试:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。 Zl>SeTjB-  
其主要内容是:检查系统的各、线路设备安装是否符合要求,对系统个单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验,整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。 Zl>SeTjB-  
32、自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。 Zl>SeTjB-  
33、灭火系统控制装置:能对自动消防设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防灭火水和气体管网等组成的灭火系统的联动器件、设备。 Zl>SeTjB-  
34、消防电梯装置:消防专用电梯。 Zl>SeTjB-  
35、电动防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的门。 Zl>SeTjB-  
36、防火卷帘门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘。 Zl>SeTjB-  
37、安全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术。 Zl>SeTjB-  
38、入侵报警:用来探测入侵者的移动或其它行动的报警。用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策。 Zl>SeTjB-  
39、入侵探测器:用来探测入侵行为的器材。用来探测入侵者移动或其它动作的电子或机械部件组织的装置。 Zl>SeTjB-  
40、入侵报警控制器:能直接或间接接收来自入侵探测器发生的报警信号,发出声光报警,并能指示入侵发生的部位。 Zl>SeTjB-  
      多线制:报警信号一一对应直接输入到控制器中。 Zl>SeTjB-  
      总线制:利用编码模块串行联接。 Zl>SeTjB-  
41、报警信号传输:把探测器中的探测信号送到控制器的手段。 Zl>SeTjB-  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 41楼 发表于: 2010-04-03
42、出入口控制:也叫门禁控制,其功能是有效地管理门的开启和关闭,保证授权出入人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行进入门的行为予以报警。 Zl>SeTjB-  
43、读卡器:用来接受输入信息的设备。 Zl>SeTjB-  
44、电控锁:需要有电源万能动作的锁。 Zl>SeTjB-  
45、安全检查:为了保证人员和财产安全,在机场、车站、港口和其它一些重要部门对出入人员进行检查,以发现随身携带或行李包裹中的危险物品(诸如金属武器或爆炸物品等)。 Zl>SeTjB-  
46、电视监控:通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)将现场图像信号传输到监视器上,直接观看被监视场所的一切情况,这样的系统称电视监控系统。 Zl>SeTjB-  
47、门磁开关:安装于门上的由开关盒和磁铁盒构成的装置。当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时,能引起开关状态的变化,控制有关电路而发出报警信号。 Zl>SeTjB-  
48、紧急脚踏开关:通过脚踏方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
49、紧急手动开关:通过手动方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
50、主动红外探测器:发射机和接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由单独的发射机和接收机组成,收、发机分置安装。 Zl>SeTjB-  
51、微波探测器:应用多普勒原理,辐射频率大于1GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
52、被动红外探测器:当人体在探测范围内移动,引起接收的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。 Zl>SeTjB-  
53、超声波探测器:应用多普勒原理,对移动的人体反射的超声波产生响应引起报警的装置。 Zl>SeTjB-  
54、玻璃破碎探测器:专指一种探测器,其传感器被安装在玻璃表面上,它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应。(注:对于使用压电传感器的被动式玻璃破碎探测器,其传感器通过一种粘合剂粘接在玻璃表面上。) Zl>SeTjB-  
55、振动探测器:在探测范围内能对入侵者引起的机械振动(冲击)产生报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
56、多技术复合探测器:将两种或两种以上单元组合于一体,且当各单位都感到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。 Zl>SeTjB-  
57、无线报警探测器:通过无线方式传送报警信号的探测器。 Zl>SeTjB-  
58、自动闭门器:根据出入口控制系统主机的指令,对入口门进行自动启闭的执行装置。 Zl>SeTjB-  
59、可视对讲主机:可视对讲系统中安装在入口处具有选通、摄像及对讲功能的装置。 Zl>SeTjB-  
60、可视对讲分机:可视对讲系统中具有图像监视、通话对讲等功能的装置。 Zl>SeTjB-  
61、X射线安全检查设备:通过检测穿过被检物品的X射线的强度分布或能谱分布,对被检物做出安全判定的设备。 Zl>SeTjB-  
62、金属武器探测器:结构上做成人可通过的门状,在门中建立电磁场,当人体携带金属物品通过该门时,能产生报警的装置。 Zl>SeTjB-  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 42楼 发表于: 2010-04-03
  第八册      给排水、采暖、燃气安装工程 Zl>SeTjB-  
(一)管道安装 Zl>SeTjB-  
1、各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“m”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。 Zl>SeTjB-  
2、镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装项目内,不得另行计算。 Zl>SeTjB-  
3、室内各种管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装,及支架除锈、刷油不得另计。DN32以上室内管道其吊托支架的材料费应按估价表用量另计。 Zl>SeTjB-  
4、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 Zl>SeTjB-  
5、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 Zl>SeTjB-  
(二)阀门、水位标尺安装 Zl>SeTjB-  
1、各种阀门安装,均以“个”为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,估价表所列法兰\,带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。 Zl>SeTjB-  
2、各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板考虑,如用其他材料,不得调整。 Zl>SeTjB-  
3、法兰阀(带短管甲乙)安装,均以“套”为计量单位,如接口材料不同时,可作调整。 Zl>SeTjB-  
4、自动排气阀安装以“个”为计量单位,估价表已包括了支架制作安装,不得另行计算。 Zl>SeTjB-  
5、浮球阀安装均以“个”为计量单位。估价表已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。 Zl>SeTjB-  
6、浮标液面计、水位标尺是按国标编制的,如设计与国标不符时,可作调整。 Zl>SeTjB-  
(三)低压器具水表组成与安装 Zl>SeTjB-  
1、减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位,如设计组成与估价表不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。 Zl>SeTjB-  
2、减压器安装按高压侧的直径计算。 Zl>SeTjB-  
3、法兰水表安装,以“组”为计量单位。估价表中的旁通管及止回阀如与设计规定的安装形式不同时,阀门及止回阀数量可按设计规定调整,其余不变。 Zl>SeTjB-  
(四)卫生器具制作安装 Zl>SeTjB-  
1、卫生器具组成安装以“组”为计量单位,估价表内已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。 Zl>SeTjB-  
2、浴盆安装估价表内不包括支座和四周侧面的砌砖及粘贴磁砖。 Zl>SeTjB-  
3、蹲式大便器安装,已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器的蹲台砌筑。 ~s3X&!#   
4、大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装,不得另计。 ~s3X&!#   
5、小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位,不包括阀门安装,可另计。 ~s3X&!#   
6、脚踏开关安装已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。 ~s3X&!#   
7、冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装,可另计。 ~s3X&!#   
8、蒸汽─水加热器安装 以“台”为计量单位,包括莲蓬头安装,不包括支架制作安装及阀门、疏水器安装,可另计。 ~s3X&!#   
9、容积式水加热器安装以“台”为计量单位,不包括安全阀安装、保温与基础砌筑,可另计。 ~s3X&!#   
10、电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,估价表只考虑本体安装,连接管\,连接件等可按相应项目另计。 ~s3X&!#   
11、饮水器安装以“台”为计量单位,阀门和脚踏开关安装可按相应项目另计。 ~s3X&!#   
(五)供暖器具安装 ~s3X&!#   
1、太阳能集热器安装以“个单元”为计量单位,并以单元重量(包括支架的重量)套用相应子目。 ~s3X&!#   
2、热空气幕安装以“台”为计量单位,其支架制作安装可另行计算。 ~s3X&!#   
3、光排管散热器制作安装以“m”为计量单位,估价表内已包括联管长度,不另计算。 ~s3X&!#   
4、长翼、柱型铸铁散热器组成安装以“片”为计量单位,其汽包垫不得换算;圆翼型铸铁散热器安装以“节”为计量单位。 ~s3X&!#   
(六)小型容器制作安装 ~s3X&!#   
1、钢板水箱制作,按施工图所示尺寸,不扣除人孔、手孔重量以“kg”为计量单位,法兰和短管水位计可按相应项目另计。 ~s3X&!#   
2、钢板水箱安装,按国家标准图集水箱容量“m3 ”,执行相应项目。各种水箱安装,均以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
3、水箱连接管和水箱支架制作安装,可按相应项目另计。 ~s3X&!#   
(七)燃气管道及附件、器具安装 ~s3X&!#   
1、各种管道安装,均按设计管道中心线长度以“m”为计量单位,不扣除管件和阀门所占长度。 ~s3X&!#   
2、各种管道安装均包括了管件安装的人工和材料,管件主材另计。 ~s3X&!#   
3、室内管道安装不仅包括了管件安装,还包括了托钩及角钢主管卡制作安装及托钩、主管卡的除锈、刷油不得另计。 ~s3X&!#   
4、承插铸铁管安装,估价表未列出接头零件数量,其本身价值应按设计用量另计。 ~s3X&!#   
5、钢管焊接挖眼接管工作,估价表已综合取定,不得另计。 ~s3X&!#   
6、调长器及调长器与阀门连接,包括一副法兰安装,螺栓规格和数量以压力为0.6MPa的法兰装配考虑的,如压力不同时可按设计要求的数量和规格进行调整,其他不变。 ~s3X&!#   
7、燃气表安装按不同规格、型号分别以“块”为计量单位,不包括表托、支架、表底垫层基础的安装,可按相应项目另计。 ~s3X&!#   
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 43楼 发表于: 2010-04-03
8、 燃气加热设备、灶具等按不同用途规定型号,分别以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
9、气嘴安装按规格、型号、连接方式,分别以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
第九册      通风空调制作安装工程 ~s3X&!#   
(一)管道制作安装 ~s3X&!#   
1、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 ~s3X&!#   
圆管F=π×D×L ~s3X&!#   
式中  F——圆形风管展开面积(以m2 为单位); ~s3X&!#   
         D——圆形风管直径; ~s3X&!#   
         L——管道中心线长度。 ~s3X&!#   
矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 ~s3X&!#   
2、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内,不得另行增加。 ~s3X&!#   
3、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。 ~s3X&!#   
4、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算。 ~s3X&!#   
5、塑料风管、复合型材料风管制作安装项目所列规格直径为内径,周长为内周长。 ~s3X&!#   
6、柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
7、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。 ~s3X&!#   
8、风管检查孔重量,按本估价表附录二“国标通风部件标准重量表”计算。 ~s3X&!#   
9、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
10、薄钢板通风管道、净化通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道的制作安装及玻璃钢通风管道安装子目中,已包括法兰(铝板通风管道中法兰除外)、加固框和吊托支架,不得另行计算。 ~s3X&!#   
11、不锈钢通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,铝板通风管道的制作安装中不包括法兰、其工程量可按相应项目以“kg”为计量单位另行计算。 ~s3X&!#   
(二)部件制作安装 ~s3X&!#   
1、标准部件的制作,按其成品重量以“kg”为计量单位,根据设计型号、规格,按本册估价表附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件的安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分别执行相应项目。 ~s3X&!#   
2、钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“m2”为计量单位,安装按规格尺寸以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
3、风帽筝绳制作安装按图示规格、长度,以“kg”为计量单位。 ~s3X&!#   
4、风帽泛水制作安装按图示展开面积以“m2”为计量单位。 ~s3X&!#   
5、挡水板制作安装按空调器断面面积计算。 ~s3X&!#   
6、钢板密闭门制作安装以“个”为计量单位。 ~s3X&!#   
7、设备支架制作安装按图示尺寸以“kg”为计量单位。 ~s3X&!#   
8、电加热器外壳制作安装按图示尺寸以“kg”为计量单位。 ~s3X&!#   
9、风机减震台座制作安装执行设备支架项目,估价表内不包括减震器,应按设计规定另行计算。 ~s3X&!#   
10、高、中、低效过滤器、净化工作台安装以“台”为计量单位,风淋室安装按不同重量以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
11、洁净室安装按重量计算,执行本册第八章“分段组装式空调器”安装子目。 ~s3X&!#   
(三)通风、空调设备安装 ~s3X&!#   
1、风机安装按设计不同型号以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
2、整体式空调机组、空调器安装按不同重量和安装方式以“台”为计量单位;分段组装式空调器按重量以“kg”为计量单位。 ~s3X&!#   
3、风机盘管安装按安装方式不同以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
4、空气加热器、除尘设备按安装重量不同以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
(四)刷油、保温 ~s3X&!#   
1、风管及部件刷油保温工程,执行估价表《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 ~s3X&!#   
2、风管刷油与风管制作工程量相同。 ~s3X&!#   
3、风管部件刷油按部件重量计算。 ~s3X&!#   
4、风管、部件以及单独列项的支架除锈、不分锈蚀程度一律执行有关轻锈子目。 ~s3X&!#   
第十册      自动化控制仪表安装工程 ~s3X&!#   
(一)过程检测与控制装置及仪表安装 ~s3X&!#   
1、检测仪表及控制仪表安装及单体调试包括温度、压力、流量、差压、物位、显示仪表、组合仪表、调节仪表、执行仪表,均以“台块”为计量单位,放大器、过滤器等与仪表成套的元件、部件或是仪表的一部分,其工程量不得分开计算。 ~s3X&!#   
2、仪表在工业设备、管道上的安装孔和一次部件安装,按预留好和安装好考虑,并已合格,估价表中已包括部件提供、配合开孔和配合安装的工作内容,不得另行计算。 ~s3X&!#   
3、电动或气动调节阀按成套考虑,包括执行机构与阀、手轮或所带附件成套,不能分开计算工程量。但是,与之配套的阀门定位器、电磁阀另行计算。执行机构安装调试不包括风门、挡板或阀。执行机构或调节阀还应另外配置附件,组成不同的
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 44楼 发表于: 2010-04-03
控制方式,附件选择按估价表所列项目。 ~s3X&!#   
4、蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀、开关阀、O型切断阀、偏心旋转阀、隔膜阀等在工业管道上已安装好的调节阀门,包括现场调试、检查、接线、接管和接地,不得另外计算运输、安装、本体试验工程量。 ~s3X&!#   
5、管道上安装节流装置,只计算一次安装工程量并包括一次法兰垫的制作安装。 ~s3X&!#   
6、工业管道上安装流量计、调节阀、电磁阀\,节流装置等,由自控仪表专业配合管道专业安装,其领运、清洗、保管的工作包括在自控仪表估价表的相应项目内。不在工业管道或设备上的仪表系统用法兰焊接和电磁阀安装,是仪表安装范围,应执行相应项目。 ~s3X&!#   
7、放射性仪表配合有关专业施工人员安装调试,包括保护管安装、安全防护、模拟安装,以“套”为计量单位。放射源保管和安装特殊措施费,按施工组织设计另行计算。 ~s3X&!#   
8、钢带液位计、储罐液位称重仪、重锤探测料位计、浮标液位计现场安装以“套”为计量单位,包括导向管、滑轮、浮子、钢带、钢丝绳、钟罩和台架等。 ~s3X&!#   
9、仪表设备支架、支座制作安装执行第二册《电气设备安装工程》金属铁构件制作安装。 ~s3X&!#   
10、系统调试项目设备用于仪表设备组成的回路,除系统静态模拟试验外,还包括回路中管、线、缆检查、排错、绝缘电阻测定及回路中仪表需要再次调试的工作等,但不适用于计算机系统和成套装置的回路调试,应按各有关章说明执行。回路系统调试以“套”为计量单位,并区分检测系统、调节系统和手动调节系统。 ~s3X&!#   
11、系统调试项目中,调节系统是具有负反馈的闭环回路。简单回路是指单参数、一个调节器、一个检测元件或变压器组成的基本控制系统,复杂调节回路是指单参数调节或多参数调节、由两个以上回路组成的调节回路,多回路是指两个以上的复杂调节回路。 ~s3X&!#   
12、估价表过程检测与控制装置及仪表安装中已包括安装、调试、配合单机试运转的工作内容,不得另行计算,但不包括无负荷或有负荷联动试车。 ~s3X&!#   
13、随机自带校验用专用仪器仪表,建设单位应免费无偿提供给施工单位使用。 ~s3X&!#   
(二)集中检测和集中监视及控制装置 ~s3X&!#   
1、集中检测和集中监视及控制装置及仪表是成套装置,安装调试以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
2、顺序控制装置中,继电联锁保护系统由继电器、元件和线路组成,由接线连接;可编程逻辑控制器通过编制程序,实现软连接;插件式逻辑监控装置和矩阵编程控制装置是一种无触点的顺序控制装置,应加以区分,执行相应子目。其中可编程逻辑控制装置应执行本册估价表第五章基础自动化的(PLC)项目。 ~s3X&!#   
3、顺序控制装置工程量计算,包括线路检查、设备、元件检查调整、程序检查、功能试验、输入输出信号检查、排错等,还包括与其他专业的配合安装调试工作。 ~s3X&!#   
4、顺序控制装置的继电联锁保护系统应按事故接点数以“套”为计量单位,插件式逻辑监控装置和矩阵编程逻辑控制器按容量I/O点以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 45楼 发表于: 2010-04-03
5、信号报警装置中的闪光报警器按台件数计算工程量,智能闪光报警装置按组合或扩展的报警回路或报警点计算工程量;继电器箱另计安装工程量,包括检查接线。 ~s3X&!#   
6、继电联锁保护系统按事故接点以“套”为计量单位,包括继电线路检查、功能试验、与其他专业配合进行的联锁模拟试验及系统运行。 ~s3X&!#   
7、数据采集和巡回报警按采集的过程输入点,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
8、远动装置按过程点I/O点的数量以“套”为计量单位,包括以计算机为核心的被控与控制端、操作站、变送器和驱动继电器整套调试。 ~s3X&!#   
9、为远动装置、信号报警装置、顺序控制装置、数据采集、巡回报警装置提供输入输出信号的现场仪表安装调试,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
10、燃烧安全保护装置、火焰监视装置、漏油装置、高阻检漏装置及自动点火装置,包括现场安装和成套调试,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
11、报警盘、点火盘箱安装及检查接线可执行继电器箱盘、组件箱柜、机箱安装及检查接线项目。 ~s3X&!#   
12、分析仪表为在线分析装置,分为化学分析仪表和物性分析仪表。成套安装与调试包括探头、预处理装置和显示仪表及样品标定,特殊预处理装置、分析小屋和分析柜安装,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
13、校验用标准气样的配制,分析系统需配置的冷却器、水封及其他辅助容器的制作和安装,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
14、分析小屋及分析柜安装以“台”为计量单位,包括组装、安全防护、接地、接地电阻测试,不包括通风、空调、密封、试压、底座和轨道制作安装、开孔、改造、室内支架和台架制作安装,其工程量应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
15、称重仪表按传感器的数量和显示仪表成套,电子皮带称称量框、传感器及配套的显示仪表一起调试,其他机械量仪表配合机械专业安装,作整套检查与整机调试。 ~s3X&!#   
16、电子皮带称标定中砝码、链码租用、运输、挂码和实物标定的物源准备、堆场,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
17、气象环保检测仪表包括现场仪表安装固定、校接线、单元检查、系统调试,以“套”为计量单位。立杆、拉线、检修平台等,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
18、成套装置的计算机硬件、插件箱、柜安装及底座、支架制作安装,应按各章说明另行计算。 ~s3X&!#   
19、集中检测和控制装置中,排空管、溢流管、沟槽开挖、水泥盖板制作安装、流入管埋设,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
(三)工业电子计算机 ~s3X&!#   
1、计算机硬件设备安装包括机柜、台柜、外设、辅助存储装置,以“台”为计量单位。 ~s3X&!#   
2、标准柜尺寸为600~900×800×2100~2200(宽×深×高),其他为非标准机柜。非标准机柜按半周长以“m”为计量单位,机柜和台柜安装固定在台架或基础上。打印机、拷贝机、通用计算机为台面安装,包括操作台柜安装。外设与辅助存储装置包括安装、接线及元件检查、接地、调整、自检工作。 ~s3X&!#   
3、计算机机柜、台柜基础制作安装,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 46楼 发表于: 2010-04-03
、通用计算机安装以“套”为计量单位,整套包括操作台柜、主机、键盘、显示器、打印机的运输、安装、校接线、自检工作。 ~s3X&!#   
5、计算机室空调、照明和地板安装工程量,应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
6、工业计算机项目的设置适用多级网络控制,在估价表中,第一层基础自动化(DCS、PLC、DDC、FCS)作为第一级过程控制级;第二层过程控制管理计算机作为多级控制的第二级过程优化控制的监控级;第三至五层车间和工厂级作为第三级生产管理和经营计算机。(见工厂连续控制与管理计算机系统CIMS图)。工程量计算应区分不同的控制系统和级别,分别执行项目。 ~s3X&!#   
~s3X&!#   
工厂连续控制与管理计算机系统(CIMS)图 ~s3X&!#   
7、计算机系统应是合格的硬件和成熟的软件,对拆除再安装的设备是完好的,估价表不包括软件的生成和系统组态以及因设备质量问题而进行的修配改工作,发生时,应另计其工程量。 ~s3X&!#   
8、调试工作内容不包括设计或开发单位的现场服务。 ~s3X&!#   
9、管理计算机调试按所带终端数计算调试工程量,终端指智能终端,打印机、拷贝机、操作台均不作为终端。 ~s3X&!#   
10、管理计算机工程量计算应包括硬件和应用功能测试,按一套计算工程量。 ~s3X&!#   
11、管理计算机中,过程控制管理计算机是控制管理层,作为基础自动化级的监控级;生产管理计算机适用多级控制管理层的第三至五级,应分别执行相应项目。这种多级控制调试都带有通讯功能,不得另行计算网络系统调试。 ~s3X&!#   
12、基础自动化级是生产过程控制的设备级,包括DCS、PLC、FCS。基础自动化过程控制系统的网络系统与主干网和局域网资源共享。 ~s3X&!#   
13、通讯网络是基础自动化级的主要组成部分。DCS的通讯网络分为大、中、小规模,小规模为低速通讯总线,中规模为中速通讯总线,大规模DCS通讯总线分为设备级总线和管理级总线,管理级总线是与上位机通讯的总线,设备级总线是过程控制级通讯总线,各级总线都可通过接口通讯、传送信息以达到资源共享的目的。工程量计算应分别执行大、中、小规模的控制系统和低、中、高速网络结构,范围包括通讯系统所能覆盖的最大距离和通讯网络所能连接的最大结点(站)数,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
14、信息传输网络为双绞线、同轴电缆、光纤。安装执行本册第七章“工厂通讯、供电”相关子目。 ~s3X&!#   
15、DCS主要用于模拟量的连续多功能控制,并包括顺序控制功能,由操作站、控制站、通讯网络和上位机接口组成。DCS规模的大小按系统实际配置情况或DCS出厂型号决定。工程量计算应按挂在总线上的结点(站)数计算。 ~s3X&!#   
16、控制站应区分大、中、小规模,并按其容量“回路数”,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
17、单多回路调节器或可编程仪表作为DCS小规模系统网络上的设备,以“台”为计量单位,包括安装、单体调试、系统调试、配合机械单体试运转。 ~s3X&!#   
18、“回路数”是控制单元I/O卡模拟量输出点(A0)的数量。 ~s3X&!#   
19、操作站、控制站或监控站调试、I/O卡检查测试及通讯网络检查测试的工作内容覆盖DCS的单元检查、调整、系统调试、回路调试及系统运行的全部工作。 ~s3X&!#   
20、PLC主要用于顺序控制,按过程I/O点为单位计算工程量,目前PLC也具有DCS功能,并且两者功能相互结合。工程量计算仍以PLC的主要功能为基准,执行PLC项目。工程量计算应选择PLC调试、I/O卡和操作站、通讯网络,包括单体检查、系统调试、回路调试。 ~s3X&!#   
21、DDC是集连续数据采集、变换、计算、显示、报警和控制功能为一体的计算机直接数字控制系统,用途广泛。是按一定的算法直接对生产过程几个或几十个控制回路进行在线闭环控制,而不需要中间环节。系统是独立的,可以挂在DCS的总线上作为DCS的一个结点。工程量计算按过程点I/O点的多少,包括I/O转换、操作、功能测试、系统调试、回路调试工作内容。以“套”为计量单位,每“套”应包括操作显示台柜、主机或控制柜、打印机、信号转换装置等,不得分别再计算各调试内容。 ~s3X&!#   
22、I/O卡试验是以信号转换柜或信号转换单元的过程输入输出点计算的,模拟量、脉冲量以“1点”为计量单位,数字量以“8点”为计量单位。与其他设备接口I/O点试验,是指与上位机或其他需要接口的设备进行的试验,模拟量、脉冲量及数字量分别以“1点”和“8点”为计量单位。 ~s3X&!#   
23、FCS是一种较先进的控制系统,现场总线是现场总线系统的核心。现场总线、操作站、总线仪表、网桥、服务器等覆盖单体调试、系统调试、回路调试。 ~s3X&!#   
24、低速通讯总线结点数(网络设备)最多为32个,高速通讯总线H2每段结点数最多为124个。H1和H2调试内容包括服务器和网桥功能,可接局域网。H1和H2通过网桥互联。 ~s3X&!#   
25、过程网络控制接口具有通讯功能、控制功能、桥路管理功能,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
26、FCS有工程师站和操作员站,以“套”为计量单位。 ~s3X&!#   
27、现场总线仪表是现场总线的结点设备,具有网络主站的功能、虚拟控制站的功能、PID功能并兼有通讯等多种功能,其中安全栅除起隔离作用外,还具有总线供电和总线放大器的作用。总线仪表按台件计算工程量,包括安装、单体调试、系统
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 47楼 发表于: 2010-04-03
调试。除此之外,凡可挂在现场总线上、并与之通讯的智能仪表,也可以作为总线仪表。 ~s3X&!#   
FCS组成框图见下图 ~s3X&!#   
~s3X&!#   
现场总线控制系统框图 ~s3X&!#   
(四)工厂通讯、供电 ~s3X&!#   
1、自动指令电话装置按40门为一套计算安装和系统调试工程量,包括主机盘、电源盘、端机40个和扬声器安装校接线及整套系统调试。 ~s3X&!#   
2、载波电话按固定局或移动局分别计算安装工程量。 ~s3X&!#   
3、对讲电话安装按“每台主机和每对分机”为计算工程量,并按对讲电话对讲形式,以主机和主机所带的分机为一套计算工程量。 ~s3X&!#   
4、不间断电源安装以“台柜”为计量单位,工作内容包括安装、接地、检查接线。 ~s3X&!#   
5、不间断电源调试包括单元调试、不间断电源充放电试验、逆变试验,不包括蓄电池安装和配套的发电机组安装调试。 ~s3X&!#   
(五)仪表管、线、缆敷设及支架制作安装 ~s3X&!#   
1、屏蔽双绞电缆、同轴电缆、光缆、补偿导线按图示长度以“m”为计量单位,另加穿墙\,穿楼板以及拐弯的量;电缆接至现场仪表处增加1.5m的预留长度,接至盘上,按盘高加盘宽预留长度。敷设时,还要增加一定的裕量(裕量按第二册《电气设备安装工程》有关规定),带专用插头的系统电缆按芯数以“根”为计量单位。 ~s3X&!#   
2、专用电缆工程量计算可按第二册《电气设备安装工程》中电缆工程量计算执行。 ~s3X&!#   
3、屏蔽电缆头制作安装按芯数以“个”为计量单位,包括焊接地线、接地电阻测试、校线、套线号。光缆如需要制作接头的,按“芯”以“个”为计量单位,包括熔接、接续及试验等。成端头按每“芯”,包括制作、固定、测试。光缆堵塞以“个”为计量单位,包括配制堵塞剂、气密试验和绝缘试验。 ~s3X&!#   
4、电缆敷设为仪表专用或计算机通讯电缆,控制电缆、电力电缆、电缆头、电气配管、接地系统等应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。 ~s3X&!#   
5、电缆穿线盒以“个”为计量单位。如设计有规定时按设计规定,设计无规定时,可按每10m有2.8个电缆穿线盒考虑,结算时按实计算。 ~s3X&!#   
6、金属挠性管以“个”为计量单位,包括接头安装、防爆挠性管的密封。 ~s3X&!#   
7、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。 ~s3X&!#   
8、电缆敷设、降阻剂埋设、管路安装的挖填土工程、开挖路面的工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。 ~s3X&!#   
9、电缆和配管的支架、托架安装工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。 ~s3X&!#   
10、仪表导压管敷设应区别不同的用途和安装方式,按图示以“m”为计量单位,不扣除管件和阀门所占长度。管路试压、供气管通气试验和防腐已包括在估价表内,不得另行计算。公称直径大于50mm的管路,应执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 ~s3X&!#   
11、碳钢管敷设连接形式分为焊接和丝接。计算工程量时,焊接按管径大小,丝接按公称直径不同计算。管路中的截止阀、疏水器、过滤器等应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
12、导压管敷设范围是从取源一次阀门后,不包括取源部件及一次阀门。 ~s3X&!#   
13、伴热电缆和伴热带以“m”为计量单位,伴热元件以“根”为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定。电伴热的供电设备、接线盒工程量应按相应项目另行计算。伴热管以“m”为计量单位,包括焊接、除锈、防腐、试压、气密性试验等。管路及设备伴热不包括被伴热的管路或仪表的外部保温层、防护防水层,其工程量应按相应项目另行计算。 ~s3X&!#   
14、仪表管路和仪表设备脱脂项目适用于必须禁油或设计要求需要脱脂的工程,无特殊情况或设计无要求的,不得计算其工程量。 ~s3X&!#   
15、仪表立柱以“个”为计量单位,估价表每个按1.5m考虑,材料费按实计算。 ~s3X&!#   
16、混凝土基础规格400mm×400mm,体积为0.112m3 /个,如实际规格与估价表不同,可先计算出基础体积,再计算工程量。 =-_B:d;  
17、双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑,双杆吊架以“对”为计量单位,如单杆安装,基价乘以系数0.5。 =-_B:d;  
18、冲孔板/槽是电缆或管路的固定件,以“m”为计量单位;电缆穿墙密封架安装不分大小,以“个”为计量单位,其制作应执行第二册《电气设备安装工程》中的“一般铁构件制作”项目。 =-_B:d;  
19、仪表桥架安装、支架制作安装应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。 =-_B:d;  
(六)仪表阀门、取源部件及其他附件 =-_B:d;  
1、取源部件配合安装以“个”为计量单位,其安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 =-_B:d;  
2、辅助容器、水封和排污漏斗制作安装以“个”为计量单位。 =-_B:d;  
3、仪表阀门安装以“个”为计量单位。需要进行研磨的阀门工程量按个计算。口径大于50mm的阀门安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 =-_B:d;  
4、气源分配器按供气点12点以“个”为计量单位。 =-_B:d;  
5、防雨罩制作安装以“kg”为计量单位,包括附件的重量。 =-_B:d;  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 48楼 发表于: 2010-04-03
(七)仪表盘、箱、柜安装及校接线 =-_B:d;  
1、仪表盘、箱、柜安装以“台”为计量单位。基础或支座工程量应按相应项目另行计算。 =-_B:d;  
2、盘上安装元件、部件应计安装工程量。随盘成套的元件、部件已包括在盘校线内,不得另行计算。 =-_B:d;  
3、校线为成套仪表盘柜校线,不适用接线箱、组(插)件箱、计算机机柜检查接线,计算机机柜、接线箱、组(插)件箱已包括检查校线的工作。由外部电缆进入箱、柜端子板校接线的工作执行本册相应项目。 =-_B:d;  
4、控制室内空调安装、室内照明工程量应按相应项目另行计算。 =-_B:d;  
5、仪表盘开孔以“个”为计量单位,每一个开孔尺寸为80mm×160mm以内,超过时,按比例增加计算。 =-_B:d;  
6、密封剂以“kg”为计量单位,包括领搬、密封、固化、检查、清理。凡使用密封剂进行密封的工程,均应执行本估价表项目。 =-_B:d;  
7、接线箱按端子对数、接管箱按出口点数以“台”为计量单位。 =-_B:d;  
第十一册      刷油、防腐蚀、绝热工程 =-_B:d;  
(一)工程量计算公式 =-_B:d;  
1、除锈、刷油工程。 =-_B:d;  
    (1)设备筒体、管道表面积计算公式: =-_B:d;  
    S=π×D×L =-_B:d;  
    式中π——圆周率; =-_B:d;  
             D——设备或管道直径; =-_B:d;  
             L——设备筒体高或管道延长米。 =-_B:d;  
    (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 =-_B:d;  
2、防腐蚀工程。 =-_B:d;  
    (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 =-_B:d;  
    (2)阀门表面积计算式:(图一) =-_B:d;  
    S=π×D×2.5D×K×N =-_B:d;  
=-_B:d;  
图一 =-_B:d;  
式中D——直径; =-_B:d;  
          K——1.05; =-_B:d;  
          N——阀门个数。 =-_B:d;  
    (3)弯头表面积计算式:(图二) =-_B:d;  
=-_B:d;  
=-_B:d;  
图二 =-_B:d;  
=-_B:d;  
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B =-_B:d;  
    式中D——直径; =-_B:d;  
          K——1.05; =-_B:d;  
          N——弯头个数; =-_B:d;  
          B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 =-_B:d;  
=-_B:d;  
     (4)法兰表面积计算式:(图三) =-_B:d;  
            S=π×D×1.5D×K×N =-_B:d;  
=-_B:d;  
图三 =-_B:d;  
式中D——直径; =-_B:d;  
          K——1.05; =-_B:d;  
          N——法兰个数。 =-_B:d;  
=-_B:d;  
=-_B:d;  
    (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四) =-_B:d;  
                                                         =-_B:d;  
=-_B:d;  
图4 =-_B:d;  
=-_B:d;  
        S=π×(D+A)×A =-_B:d;  
       式中D——直径; =-_B:d;  
        A——法兰翻边宽。 =-_B:d;  
   (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) =-_B:d;  
=-_B:d;  
=-_B:d;  
图五 =-_B:d;  
=-_B:d;  
          S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N =-_B:d;  
         式中N——封头个数; =-_B:d;  
         1.5——系数值。 =-_B:d;  
3、绝热工程量。 =-_B:d;  
    (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: =-_B:d;  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 49楼 发表于: 2010-04-03
   V=π×(D+1.033δ)×1.033δ =-_B:d;  
           S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五 =-_B:d;  
   式中D——直径 =-_B:d;  
          1.033、2.1——调整系数; =-_B:d;  
          δ——绝热层厚度; =-_B:d;  
          L——设备筒体或管道长; =-_B:d;  
          0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 =-_B:d;  
    (2)伴热管道绝热工程量计算式: =-_B:d;  
         ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 =-_B:d;  
       D′=D1+D2 +(10~20mm) =-_B:d;  
     式中D′——伴热管道综合值; =-_B:d;  
          D1 ——主管道直径; =-_B:d;  
          D2 ——伴热管道直径; =-_B:d;  
          (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 =-_B:d;  
         ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 =-_B:d;  
          D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) =-_B:d;  
         ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 =-_B:d;  
    D′=D1 +D伴大+(10~20mm) =-_B:d;  
    式中D′——伴热管道综合值; =-_B:d;  
          D1 ——主管道直径。 =-_B:d;  
    将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 =-_B:d;  
     (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 =-_B:d;  
           V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N =-_B:d;  
           S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N =-_B:d;  
     (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 =-_B:d;  
           V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N =-_B:d;  
           S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N =-_B:d;  
     (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 =-_B:d;  
           V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N =-_B:d;  
           S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N =-_B:d;  
     (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 =-_B:d;  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个