6.2.4 土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。
表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm) |
项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 | 检验 方法 |
柱基 基抗 基槽 | 挖方场地平整 | 管沟 | 地(路)面基层 |
人工 | 机械 |
主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 |
2 | 长度、宽度(由设计中心线向两边量) | +200 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | - | 经纬仪, 用钢尺量 |
3 | 边坡 | 设计要求 | 观察或用坡度尺检查 |
一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 基底土性 | 设计要求 | 观察或土样分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 土方回填
6.3.1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
表6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数 |
压实机具 | 分层厚度(mm) | 每层压实遍数 |
平 碾 | 250~300 | 6~8 |
振动压实机 | 250~350 | 3~4 |
柴油打夯机 | 200~250 | 3~4 |
人工打夯 | <200 | 3~4 |
6.3.4 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。
表6.3.4 填土工程质量检验标准(mm) |
项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检验 方法 |
柱基 基抗 基槽 | 场地平整 | 管沟 | 地(路)面基础层 |
人工 | 机械 |
主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 |
2 | 分层压实系数 | 设计要求 | 按规定方法 |
一般项目 | 1 | 回填土料 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
2 | 分层厚度及含水量 | 设计要求 | 观察或土样分析 |
3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 用塞尺或水准仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 基坑工程
7.1 一般规定
7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。
7.1.2 基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作。
1. 基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。
2.. 土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。
3. 有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
7.1.4 基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。
7.1.5 基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。
7.1.6 基坑(槽)、管沟开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行垫层施工。对特大型基坑,宜分区分块挖至设计标高,分区分块及时浇筑垫层。必要时,可加强垫层。
7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。
表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)
基坑类别 | 围护结构墙顶位移监控值 | 围护结构墙体最大位移监控值 | 地面最大沉降监控值 |
一级基坑 | 3 | 5 | 3 |
二级基坑 | 6 | 8 | 6 |
三级基坑 | 8 | 10 | 10 |
注: 1. 1. 符合下列情况之一,为一级基坑: 1) 1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分; 2) 2) 开挖深度大于10m; 3) 3) 与临近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑; 4) 4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 2. 2. 三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。 3. 3. 除一级和三级外的基坑属二级基坑。 4. 4. 当周围已有设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。 |
7.2 排桩墙支护工程
7.2.1 排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。
7.2.2 灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标准检验,重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定,混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。
表7.2.2-1 重复使用的钢板桩检验标准
序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
单位 | 数值 |
1 | 桩垂直度 | % | <1 | 用钢尺量 |
2 | 桩身弯曲度 | | <2%l | 用钢尺量,l为桩长 |
3 | 齿槽平直度及光滑度 | 无电焊渣或毛刺 | 用1m长的桩段做通过试验 |
4 | 桩长度 | 不小于设计长度 | 用钢尺量 |
表7.2.2.-2混凝土板桩制作标准
项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
单位 | 数值 |
主控项目 | 1 | 桩长度 | mm | +10 0 | 用钢尺量 |
2 | 桩身弯曲度 | | <0.1% l | 用钢尺量,l为桩长 |
一 般 项 目 | 1 | 保护层厚度 | mm | ±5 | 用钢尺量 |
2 | 模截面相对两面之差 | mm | 5 | 用钢尺量 |
3 | 桩尖对桩轴线的位移 | mm | 10 | 用钢尺量 |
4 | 桩厚度 | mm | +10 0 | 用钢尺量 |
5 | 凹凸槽尺寸 | mm | ±3 | 用钢尺量 |
7.2.3 排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。
7.2.4 在含水地层范围内的排桩墙支护基坑,应有确实可靠的止水措施,确定基坑施工及邻近构筑物的安全。
7.3 水泥土桩墙支护工程
7.3.1 水泥土墙支护结构指水泥土搅拌桩(包括加筋水泥土搅拌桩)、高压喷射注浆桩所构成的围护结构。
7.3.2 水泥土搅拌桩及高压喷射注浆桩的质量检验应满足本规范第4章4.10、4.11的规定。
7.3.3 加筋水泥土桩应符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 加筋水泥土桩质量检验标准
序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
单位 | 数值 |
1 | 型钢长度 | mm | ±10 | 用钢尺量 |
2 | 型钢垂直度 | % | <1 | 经纬仪 |
3 | 型钢插入标高 | mm | ±30 | 水准仪 |
4 | 型钢插入平面位置 | mm | 10 | 用钢尺量 |
7.4 锚杆及土钉墙支护工程
7.4.1 锚杆及土钉墙支护工程施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,降水系统应确保正常工作,必须的施工设备如挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等应能正常工作。
7.4.2 一般情况下,应遵循分段开挖、分段支护的原则,不宜按一次挖就再行支护的方式施工。
7.4.3 施工中应对锚杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查。
7.4.4 每段支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施,恢复正常后方可继续施工。
7.4.5 锚杆及土钉墙支护工程质量检验应符合表7.4.5的规定。