切换到宽版
  • 20295阅读
  • 151回复

[验收规范]建筑工程施工质量验收规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 60楼 发表于: 2010-04-18
4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    1  水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    2  砂宜采用中砂,粒径3mm以下,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    3 水应采用不含有害物质的洁净水; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    4  聚合物乳液的外观质量,无颗粒、异物和凝固物; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    5  外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列要求: p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    1  水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    2 基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿 润,无积水; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    3  基层表面的孔洞、缝隙应用与防水层相同的砂浆填塞抹平。 p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
4.2.5  水泥砂浆防水层施工应符合下列要求: p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    1 分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平和表面压光; p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    2 防水层各层应紧密贴合,每层宜连续施工,必须留施工缝时应采用阶梯玻形搓,但离开阴阳角处不得小于200mm p,5i)nEFj  
p,5i)nEFj  
    3 防水层的阴阳角处应做成圆弧形; p,5i)nEFj  
vz,LF=s2  
4         4         水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.2.6 水泥砂浆防水层的施工质量检验数量,应按施工面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于 3处。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.2.7  水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法;检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.2.8 水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察和用小锤轻击检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
                  一般项目 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.2.9 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.210  水泥砂浆防水层施工缝留控位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.2.11  水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察和尺量检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
              4.3 卷材防水层 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.1 本书适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴的卷材防水层。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.3 铺贴防水卷材前,应将找平层清扫干净,在基面上涂剧基层处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.4 防水卷材厚度选用应符合表4.3.4的规定。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.4             防水卷材厚度 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
防水等级 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
设防道数 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
合成高分子防水卷材 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
高聚物改性沥青防水卷材 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
三道或三道以上设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
  单层:不应小于1.5㎜;双层:每层不应小于1.2 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
单层:不应小于4㎜;双层:每层不应小于3 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
2 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
二道设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
3 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
一道设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
不应小于1.5 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
不应小于4 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
复合设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
不应小于1.2 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
不应小于3 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
  vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.6  冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    1   胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    2  铺贴卷材时应控制胶粘剂涂剧与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    3  铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    4  接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.7 热熔法铺贴卷材应符合下列规定: vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    1  火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    2  卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    3  滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    4  铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.8  卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定: vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    1   顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层; vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    2  底板的细石混凝土保护层厚度应大于50mm vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    3  侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料保护层,或砌砖保护墙(边砌边境实)和铺抹30mm厚水泥砂浆。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.9  卷材防水层的施工质量检验数量,应按销贴面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于 3处。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
                    主控项目 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.10  卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.11  卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
                    一般项目 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.12  卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.13 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.14 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.3.15  卷材括接宽度的允许偏差为-10mm vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
    检验方法:观察和尺量检查。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
              4.4  涂料防水层 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.4.1  本节适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂刷的涂料防水层。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.4.2  涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水徐料。 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.4.3  防水涂料厚度选用应符合表4.4.3的规定: vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
4.4.3  防水涂料厚度() vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
防水等级 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
设防道数 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
有机涂料 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
机涂料 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
反应型 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
水乳型 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
聚合物水泥 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
水泥基 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
水泥基渗透结晶型 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
三道或三道以上设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.22.0 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.21.5 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.52.0 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.52.0 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
0.8 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
2 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
二道设防 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.22.0 vz,LF=s2  
vz,LF=s2  
1.21.5 3wEVjT-  
3wEVjT-  
1.52.0 3wEVjT-  
3wEVjT-  
1.52.0 3wEVjT-  
3wEVjT-  
0.8 3wEVjT-  
3wEVjT-  
3 3wEVjT-  
3wEVjT-  
一道设防 3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
2.0 3wEVjT-  
3wEVjT-  
2.0 3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
复合设防 3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
1.5 3wEVjT-  
3wEVjT-  
1.5 3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
3wEVjT-  
  3wEVjT-  
3wEVjT-  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-18
4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定: 3wEVjT-  
3wEVjT-  
涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
2 涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    3  每遍涂刷应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度直为3050mm 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    4 涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    5 涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    6  涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.5 防水徐料的保护层应符合本规范第4.3.8条的规定。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.6  涂料防水层的施工质量检验数量,应按涂层面积每100m²抽查1处,每处10m2²,且不得少于3处。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                  主控项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.7  涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.8  涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                  一般项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.9  涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法;观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.10  涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刚均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:观察检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.11  涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.4.12   侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:观察检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
              4.5  塑料板防水层 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                                              3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.1  本节适用于铺设在初期支护与二次衬砌间的塑料防水板(简称“塑料板”)防水层。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.2  塑料板防水层的铺设应符合下列规定: 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    1  塑料板的缓冲衬垫应用暗钉因固定在基层上,塑料板边铺边将其与暗钉圈焊接牢固; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    2  两幅塑料板的措接宽度应为10mm,下部塑料板应压住上部塑料板; 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    3  搭接缝宜采用双条焊缝焊接,单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    4  复合式衬砌的塑料板铺设与内衬混凝土施工距离不应小于5m 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.3  塑料板防水层的施工质量检验数量,应按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,但不少于3处。焊缝的检验应按焊缝数量抽查5%,每条焊缝为1处,但不少于3处。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                  主控项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.4  防水层所用塑料板及配套材料必须符合设计要求。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
     检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.5塑料板的搭接缝必须采用热风焊接.不得有渗漏。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:双焊缝间空腔内充气检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                  一般项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.6 塑料板防水层的基面应坚实、平整、圆顺,无漏水现象;阴阳角处应做成圆弧形。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
检验方法:观察和尺量检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.7 塑料板的铺设应平顺并与基层固定牢固,不得有下垂、绷紧和破损现象。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
检验方法:观察检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.5.8 塑料板搭接宽度的允许偏差为-10mm 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:尺量检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
              4.6  金属板防水层 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.1 本节适用于抗渗性能要求较高的地下工程中以金属板材焊接而成的防水层。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.2 金属极防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计要求。金属材料及焊条(剂)的规格、外观质量和主要物理性能,应符合国家现行标准的规定。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.3 金属板的拼接及金属板与建筑结构的锚固件连接应采用焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.4 当金属板表面有锈蚀。麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该板材厚度的负偏差值。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.5 金属板防水层的施工质量检验数量,应按铺设面积每10m2抽查1处,每处lm2,且不得少于3处。焊缝检验应按不同长度的焊缝各抽查5%,但均不得少于1条。长度小于500mm的焊缝,每条检查1处;长度5002000mm的焊缝,每条检查2处;长度大于 3wEVjT-  
3wEVjT-  
2000mm的焊缝,每条检查3处。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
                  主控项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.6 金属防水层所采用的金属板材和焊条(剂)必须符合设计要求。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:检查出厂合格证或质量检验报告和现场抽样试验报告。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.7 焊工必须经考试合格并取得相应的执业资格证书。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:检查焊工执业资格证书和考核日期。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
          一般项目 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.8金属板表面不得有明显凹面和损伤。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:观察检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.9焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
检验方法:观察检查和无损检验。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.6.10  焊缝的焊波应均匀,焊渣和飞溅物应清除干净;保护涂层不得有漏徐、脱皮和反锈现象。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    检验方法:观察检查。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
              4.7   细部构造 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.7.1 本节适用于防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.7.2  防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带等细部构造,应采用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条等高分子防水材料和接缝密封材料。 3wEVjT-  
3wEVjT-  
4.7.3  变形缝的防水施工应符合下列规定: 3wEVjT-  
3wEVjT-  
    1  止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象; 3wEVjT-  
Pu'lp O  
    2  中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3  变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确、平直,无卷曲现象; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    4  变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.4  施工缝的防水施工应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆或徐刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2   垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3 施工缝采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,应将止水条牢固地安装在缝表面预留精内; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    4  施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢靠。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.5  后浇带的防水施工应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  后深带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2  后浇带的接缝处理应符合本规范第4.7.4条的规定; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3 后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    4 后浇带混凝土养护时间不得少于28d Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.6 穿墙管道的防水施工应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1 穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2 穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3 套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    4  穿墙管外侧防水层应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时,应按设计要求施工。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.7 埋设件的防水施工应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  埋设件端部或预留孔(槽)底部的混凝土厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2   预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(糟)外的结构防水层保持连续; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3   固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环;采用工具式螺栓或螺栓加培头做法,拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.8  密封材料的防水施工应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  检查粘结基层的干燥程度以及接缝的尺寸,接缝内部的杂物应清除干净; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2  热灌法施工应自下向上进行并尽量减少接头,接头应采用斜槎;密封材料熬制及浇灌温度,应按有关材料要求严格控制; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3  冷嵌法施工应分次将密封材料嵌填在缝内,压嵌密实并与缝壁粘结牢固,防止裹人空气。接头应采用斜槎; Pu'lp O  
Pu'lp O  
接缝处的密封材料底部应嵌填背村材料,外露密封材料上应设置保护层,其宽度不得小于100mm Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.9  防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按全数检查。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
                    主控项目 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.10 细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.11  变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
                    一般项目 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.12  中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.13  穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
4.7.14  接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥;密封材料应嵌境严密、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:观察检查。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
          5   特殊施工法防水工程 Pu'lp O  
Pu'lp O  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 62楼 发表于: 2010-04-18
 5.1 锚喷支护 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.1   本节适用于地下工程的支护结构以及复合式衬砌的初期支护。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.2  喷射混凝土所用原材料应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  水泥优先选用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应低于32.5级; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2  细骨料:采用中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,使用时的含水率直为5%~7%; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3  粗骨料:卵石或碎石粒径不应大于15mm;使用碱性速凝剂时,不得使用活性二氧化硅石料; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    4  水:采用不含有害物质的洁净水; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    5  速凝剂:初凝时间不应超过smin,终凝时间不应超过10min Pu'lp O  
Pu'lp O  
 5.1.3 混合料应搅拌均匀并符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1 配合比;水泥与砂石质量比直为1:44.5,砂率宜为45%~55%,水灰比不得大于0.45,速凝剂掺量应通过试验确定; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2 原材料称量允许偏差:水泥和速凝剂±2%,砂石±3%; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3 运输和存放中严防受潮,混合料应随拌随用,存放时间不应超过20min Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.4   在有水的岩面上喷射混凝土时应采取下列措施: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  潮湿岩面增加速凝剂掺量; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2  表面渗、滴水采用导水盲管或盲沟排水; Pu'lp O  
Pu'lp O  
    3 集中漏水采用注浆堵水。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.5  喷射混凝土终凝2h后应养护,养护时间不得少于14d;当气温低于5℃时不得喷水养护。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.6  喷射混凝土试件制作组数应符合下列规定: Pu'lp O  
Pu'lp O  
    1  抗压强度试件:区间或小于区间断面的结构,每20延米拱和墙各取一组;车站各取两组。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    2  抗渗试件:区间结构每40延术取一组;车站每20延米取一组。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.7  锚杆应进行抗拔试验。同一批锚杯每100根应取一组试件,每组3根,不足100根也取3根。同一批试件抗拔力的平均值不得小于设计锚固力,且同一批试件抗拔力的最低值不应小于设计锚固力的90%。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.8  锚喷支护的施工质量检验数量,应按区间或小于区间断面的结构,每20延米检查1处,车站每10延术检查1处,每处10m2,且不得少于3处。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
                  主控项目 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.9  喷射混凝土所用原材料及钢筋网、锚杆必须符合设计要求。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现 Pu'lp O  
Pu'lp O  
场抽样试验报告. Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.10 喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔 力必须符合设计要求。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
 检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
一般项目 Pu'lp O  
Pu'lp O  
5.1.11 喷层与围岩及喷层之间应粘结紧密,不得有空鼓现象。 Pu'lp O  
Pu'lp O  
  检验方法:用锤击法检查。 Pu'lp O  
F u^j- Io  
5.1.12喷层厚度有60%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的 F u^j- Io  
F u^j- Io  
   检验方法:用针探或钻孔检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.1.13 喷射混凝土应密实、平整,无裂缝、脱落。漏喷、露筋、空鼓和渗漏水。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
   检验方法:观察检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.1.14  喷射混凝土表面平整度的允许偏差为30mm,且矢弦比不得大于1/6 F u^j- Io  
F u^j- Io  
   检验方法:尺量检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2  地下连续墙 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.1 本节适用于地下工程的主体结构、支护结构以及遂道工程复合式衬砌的初期支护。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.2地下连续墙应采用掺外加剂的防水混凝土,水泥用量:采用卵石时不得少于370kg/m3,采用碎石时不得少于400kg/m3,坍落度宜为180220mm F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.3地下连续墙施工时,混凝土应按每一个单元槽段留一组抗压强度试件,每五个单元槽段留置一组抗渗试件。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.4地下连续墙墙体内侧采用水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层或塑料板防水层时,应分别按本规范第4.2节、第4.3节、第4.4节和第4.5节的有关规定执行。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.5单元槽段接头不宜设在拐角处;采用复合式衬砌时,内外墙接头宜相互错开。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.6地下连续墙与内衬结构连接处,应凿毛并清理干净,必要时应做特殊防水处理。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.7地下连续墙的施工质量检验数量,应按连续墙每10个槽段抽查1处,每处为1个槽段,且不得少于3处。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
主控项目 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.8防水混凝土所用原材料、配合比以及其他防水材料必须符合设计要求。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.9地下连续培混凝土抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
                    一般项目 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.10  地下连续墙的槽段接缝以及墙体与内衬结构接缝应符合设计要求。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.11  地下连续墙墙面的露筋部分应小于1%墙面面积,且不得有露石和夹泥现象。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:观察检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.2.12   地下连续墙墙体表面平整度的允许偏差:临时支护墙体为50mm,单一或复合墙体为30mm F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:尺量检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
              5.3   复合式衬砌 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.1   本节适用于混凝土初期支护与二次衬砌中间设置防水层和缓冲排水层的隧道工程复合式衬砌。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.2  初期支护的线流漏水或大面积渗水,应在防水层和缓冲排水层铺设之前进行封堵或引排。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.3   防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于5m F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.4   二次衬砌采用防水混凝土浇筑时,应符合下列规定: F u^j- Io  
F u^j- Io  
    1  混凝土泵送时,入泵坍落度:墙体宜为100150nun,拱部直为160210 mm F u^j- Io  
F u^j- Io  
    2  振捣不得直接触及防水层; F u^j- Io  
F u^j- Io  
    3  混凝土浇筑至墙拱交界处,应间隙l1.5h后方可继续浇筑; F u^j- Io  
F u^j- Io  
    4  混凝土强度达到2.5MPa后方可拆模。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.5  复合式衬砌的施工质量检验数量,应按区间或小于区间断面的结构,每20延米检查1处,车站每10延米检查1处,每处10m2,且不得少于3处。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
                    主控项目 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.6  塑料防水板、土工复合材料和内衬混凝土原材料必须符合设计要求。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现 F u^j- Io  
F u^j- Io  
场抽样试验报告。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.7  防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.8   施工缝、变形缝、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
                    一般项目 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.9  二次衬砌混凝土渗漏水量应控制在设计防水等级要求范围内。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:观察检查和渗漏水量测。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.3.10  二次衬砌混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
    检验方法:观察检查。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
            5.4  质构法隧道 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.4.1 本节适用于在软土和软岩中采用盾构掘进和拼装钢筋混凝土管片方法修建的区间隧道结构。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.4.2  不同防水等级盾构隧道衬砌防水措施应按表5.4.2选用。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.4.3 钢筋混凝土管片制作应符合下列规定; F u^j- Io  
F u^j- Io  
    1 混凝土抗压强度和抗渗压力应符合设计要求; F u^j- Io  
F u^j- Io  
    2 表面应平整,无缺棱、掉角、麻面和露筋; F u^j- Io  
F u^j- Io  
    3 单块管片制作尺寸允许偏差应符合表5.4.3的规定。 F u^j- Io  
F u^j- Io  
5.4.2  盾构隧道衬砌防水措施 F u^j- Io  
F u^j- Io  
防水措施 F u^j- Io  
高精度管片 F u^j- Io  
接缝防水 F u^j- Io  
混凝土或其他内衬 F u^j- Io  
外防水涂层 F u^j- Io  
弹性密封垫 F u^j- Io  
嵌缝 F u^j- Io  
注入密封剂 F u^j- Io  
螺孔密封圈 F u^j- Io  
  F u^j- Io  
防水等级 F u^j- Io  
1 F u^j- Io  
必选 F u^j- Io  
必选 F u^j- Io  
应选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
必选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
F u^j- Io  
2 F u^j- Io  
必选 F u^j- Io  
必选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
应选 F u^j- Io  
局部宜选 F u^j- Io  
部分区段宜选 F u^j- Io  
3 F u^j- Io  
应选 F u^j- Io  
应选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
F u^j- Io  
部分区段宜选 F u^j- Io  
4 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
宜选 F u^j- Io  
F u^j- Io  
F u^j- Io  
F u^j- Io  
F u^j- Io  
  F u^j- Io  
F u^j- Io  
  F u^j- Io  
F u^j- Io  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-18
5.4.3  单块管片制作尺寸允许偏差 F u^j- Io  
F u^j- Io  
项目 F u^j- Io  
F u^j- Io  
允许偏差(㎜) F u^j- Io  
pt%~,M _  
宽度 pt%~,M _  
pt%~,M _  
±1.0 pt%~,M _  
pt%~,M _  
、弦长 pt%~,M _  
pt%~,M _  
±1.0 pt%~,M _  
pt%~,M _  
厚度 pt%~,M _  
pt%~,M _  
3,1 pt%~,M _  
pt%~,M _  
  pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.4  钢筋混凝土管片同一配合比每生产5环应制作抗压强度试件一组,每10环制作抗渗试件一组;管片每生产两环应抽查一块做检漏测试,检验方法按设计抗渗压力保持时间不小于2h,渗水深度不超过管片厚度的l/5为合格。若检验管片中有25%不合 pt%~,M _  
pt%~,M _  
格时,应按当天生产管片逐块检漏。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.5  钢筋混凝土管片拼装应符合下列规定; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    1  管片验收合格后方可运至工地,拼装前应编号并进行防水处理; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    2  管片拼装顺序应先就位底部管片,然后自下而上左右交叉安装,每环相邻管片应均布摆匀并控制环面平整度和封口尺寸,最后插入封顶管片成环; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    3  管片拼装后螺栓应拧紧,环向及纵向螺栓应全部穿进。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.6 钢筋混凝土管片接缝防水应符合下列规定: pt%~,M _  
pt%~,M _  
   1  管片至少应设置一道密封垫沟槽,粘贴密封垫前应将槽内清理干净; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   2  密封垫应粘贴牢固,平整、严密,位置正确,不得有起鼓、超长和缺口现象; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   3  管片拼装前应逐块对粘贴的密封垫进行检查,拼装时不得损坏密封垫。有嵌缝防水要求的,应在隧道基本稳定后进行; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   4  管片拼装接缝连接螺栓孔之间应按设计加设螺孔密封圈。必耍时,螺栓孔与螺栓间应采取封堵措施。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.7  盾构法隧道的施工质量检验数量,应按每连续20环抽查1处,每处为一环,且不得少于3处。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                  主控项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.8   盾构法隧道采用防水材料的品种、规格、性能必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.9  钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告和单块管片检漏测试报告。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                    一般项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.10  隧道的渗漏水量应控制在设计的防水等级要求范围内。衬砌接缝不得有线流和漏泥砂现象。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法: 观察检查和渗漏水量测。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.11  管片拼装接缝防水应符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
5.4.12  环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧,衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法;观察检查。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
            6   排水工程 pt%~,M _  
pt%~,M _  
            6.1 渗排水、富沟排水 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.1  渗排水、盲沟排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.2 渗排水应符合下列规定: pt%~,M _  
pt%~,M _  
    1 渗排水层用砂、石应洁净,不得有杂质; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    2 粗砂过滤层总厚度直为30mm,如较厚时应分层铺填。过滤层与基坑土层接触处应用厚度为100150mm、粒径为510mm的石子铺填; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    3 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为510m,并与集水并相通; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,建筑周围的渗排水层项面应做散水坡。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.3 盲沟排水应符合下列规定: pt%~,M _  
pt%~,M _  
   1  盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   2  盲沟用砂、石应洁净,不得有杂质; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   3  反滤层的砂、石粒径组成和层次应符合设计要求; pt%~,M _  
pt%~,M _  
   4  盲沟在转弯处和高低处应设置检查井,出水口处应设置滤水蓖子。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.4 渗排水、盲沟排水应在地基工程验收合格后进行施工。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.5 盲沟反滤层的材料应符合下列规定: pt%~,M _  
pt%~,M _  
   1  砂、石粒径 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    滤水层(贴天然土):塑性指数Ip3(砂性土)时,采用0.12mm 粒径砂子; Ip3(粘性土)时,采用25mm粒径砂子。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    渗水层:塑性指数Ip3(砂性土)时,采用17mm粒径卵石; lp3(粘性土)时,采用510mm粒径卵石。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    2  砂石含泥量不得大于2%。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.6 集水管应采用无砂混凝土管、普通硬塑料管和加筋软管式透水盲管。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.7 渗排水、盲沟排水的施工质量检验数量应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1处,且不得少于3处。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                    主控项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.8 反滤层的砂、名粒径和含泥量必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查砂、石试验报告。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.9 集水管的埋设深度及坡度必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:观察和尺量检查。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                    一般项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.10 渗排水层的构造应符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检直隐蔽工程验收记录。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.11 渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.1.12 盲沟的构造应符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
            6.2  隧道、坑道排水 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.1 本节适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌构造的隧道或坑道排水。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.2 隧道或坑道内的排水泵站(房)设置,主排水泵站和辅助排水泵站、集水池的有效容积应符合设计规定。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.3 主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水,应分别排入城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家现行有关标准的规定。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.4 排水盲管应采用无砂混凝土集水管;导水盲管应采用外包土工布与螺旋钢丝构成的软式透水管。盲沟应设反滤层,其所用材料应符合本规范第6.1.5条的规定。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-18
6.2.5 复合式衬砌的缓冲排水层铺设应符合下列规定: pt%~,M _  
pt%~,M _  
    1  土工织物的搭接应在水平铺设的场合采用缝合法或胶结法,搭接宽度不应小于300mm pt%~,M _  
pt%~,M _  
    2  初期支护基面清理后即用暗针圈将土工织物固定在初期支护上; pt%~,M _  
pt%~,M _  
    3  采用土工复合材料时,土工织物面应为迎水面,涂膜面应与后浇混凝土相接触; pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.6  隧道、坑道排水的施工质量检验数量应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1处,且不得少于3处。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                    主控项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.7  隧道、坑道排水系统必须畅通。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
 检验方法:观察检查。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.8  反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查砂、石试验报告。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.9 土工复合材料必须符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
                    一般项目 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.10  隧道纵向集水盲管和排水明沟的坡度应符合设计要求。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
    检验方法:尺量检查。 pt%~,M _  
pt%~,M _  
6.2.11  隧道导水盲管和横向排水管的设置间距应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:尺量检查。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
6.2.12  中心排水直沟的断面尺寸、集水管埋设及检查井设置应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:观察和尺量检查。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
6.2.13  复合式衬砌的缓冲排水层应铺设平整、均匀、连续,不得有扭曲、折皱和重叠现象。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
              7  注浆工程 +Llo81j&  
+Llo81j&  
            7.1 预注浆、后注浆 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.1  本节适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层采用的预注浆,以及工程开挖后处理围岩渗漏、回填衬砌壁后空隙采用的后注浆。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.2  注浆材料应符合下列要求: +Llo81j&  
+Llo81j&  
    1 具有较好的可注性; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    2  具有固结收缩小,良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    3  无毒并对环境污染小; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    4  注浆工艺简单,施工操作方便,安全可靠。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.3  在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在粘土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.4  注浆浆液应符合下列规定: +Llo81j&  
+Llo81j&  
    1  预注浆和高压喷射注浆宜采用水泥浆液、粘土水泥浆液或化学浆液; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    2  壁后回填注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、粘土、粉煤灰等水泥浆液; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    3   注浆浆液配合比应经现场试验确定。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.5  注浆过程控制应符合下列规定: +Llo81j&  
+Llo81j&  
    1  根据工程地质、注浆目的等控制注浆压力; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    2   回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后进行; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    3  浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围,地面注浆结束后注浆孔应封填密实; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    4   注浆范围和建筑物的水平距离很近时,应加强对临近建筑物和地下埋设物的现场监控; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    5   注浆点距离饮用水源或公共水域较近时,注浆施工如有污染应及时采取相应措施。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.6  注浆的施工质量检验数量,应按注浆加固或堵漏面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
                    主控项目 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.7  配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和试验报告。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.8  注浆效果必须符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:采用钻孔取芯、压水(或空气)等方法检查。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
                    一般项目 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.9  注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.10 注浆各阶段的控制压力和进浆量应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.11  注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:观察检查。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.1.12  注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm,地面的隆起不得超过20mm +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:用水堆仪测量。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
              7.2   衬砌裂缝注浆 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.1  本节适用于衬砌裂缝渗漏水采用的堵水注浆处理。裂缝注浆应待衬砌结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.2  防水混凝土结构出现宽度小于2mm的裂缝应选用化学注浆,注浆材料宜采用环氧树脂、聚氨酯、甲基丙烯酸甲酯等浆液;宽度大于2mm的混凝土裂缝要考虑注浆的补强效果,注浆材料宜采用超细水泥、改性水泥浆液或特殊化学浆液。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.3  裂缝注浆所选用水泥的细度应符合表7.2.3的规定。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.3     裂缝注浆水泥的细度 +Llo81j&  
+Llo81j&  
项目 +Llo81j&  
+Llo81j&  
普通硅酸盐水泥 +Llo81j&  
+Llo81j&  
磨细水泥 +Llo81j&  
+Llo81j&  
湿磨细水泥 +Llo81j&  
+Llo81j&  
平均粒径(D50) +Llo81j&  
+Llo81j&  
2025 +Llo81j&  
+Llo81j&  
8 +Llo81j&  
+Llo81j&  
6 +Llo81j&  
+Llo81j&  
比表面(2/g) +Llo81j&  
+Llo81j&  
3250 +Llo81j&  
+Llo81j&  
6300 +Llo81j&  
+Llo81j&  
8200 +Llo81j&  
+Llo81j&  
  +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.4  衬砌裂缝注浆应符合下列规定: +Llo81j&  
+Llo81j&  
    1  浅裂缝应骑槽粘理注浆嘴,必要时沿缝开凿 V”矿槽并用水泥砂浆封缝; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    2  深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内埋设注浆管,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    3   注浆嘴及注浆管应设于裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效果应进行检查; +Llo81j&  
+Llo81j&  
    4    采用低压低速注浆,化学注浆压力直为0.20.4MPa,水泥浆灌浆压力宜为0.4 +Llo81j&  
+Llo81j&  
        0.8MPa +Llo81j&  
+Llo81j&  
    5  注浆后待维内浆液初凝而不外流时,方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.5   衬砌裂缝注浆的施工质量检验数量,应按裂缝条数的10%抽查,每条裂缝为1处,且不得少于3处。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
                  主控项目 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.6  注浆材料及其配合比必须符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和试验报告。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.7 注浆效果必须符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
检验方法:渗漏水量测,必要时采用钻孔取芯、压水(或空气)等方法检查。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
                    一股项目 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.8  钻孔埋管的孔径和孔距应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
7.2.9  注浆的控制压力和进浆量应符合设计要求。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 +Llo81j&  
+Llo81j&  
                                                                                                                 +Llo81j&  
+Llo81j&  
            8子分部工程验收 +Llo81j&  
+Llo81j&  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 65楼 发表于: 2010-04-18
8.0.1  地下防水工程施工应按工序或分项进行验物构成分项工程的各检验批应符合本规范相应质量标准 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.2地下防水工程验收文件和记录应按表8.0.2的要求进行。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.2     地下防水工程验收的文件和记录 |YcYWok  
|YcYWok  
|YcYWok  
|YcYWok  
项目 |YcYWok  
|YcYWok  
文件和记录 |YcYWok  
|YcYWok  
1 |YcYWok  
|YcYWok  
防水设计 |YcYWok  
|YcYWok  
设计图及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单 |YcYWok  
|YcYWok  
2 |YcYWok  
|YcYWok  
施工方案 |YcYWok  
|YcYWok  
施工方法、技术措施、质量保证措施 |YcYWok  
|YcYWok  
3 |YcYWok  
|YcYWok  
技术交底 |YcYWok  
|YcYWok  
施工操作要求及注意事项 |YcYWok  
|YcYWok  
4 |YcYWok  
|YcYWok  
材料质量证明文件 |YcYWok  
|YcYWok  
出厂合格证、产品质量检验报告、试验报告 |YcYWok  
|YcYWok  
5 |YcYWok  
|YcYWok  
中间检查记录 |YcYWok  
|YcYWok  
分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录、施工检验记录 |YcYWok  
|YcYWok  
6 |YcYWok  
|YcYWok  
施工日志 |YcYWok  
|YcYWok  
逐日施工情况 |YcYWok  
|YcYWok  
7 |YcYWok  
|YcYWok  
混凝土、砂浆 |YcYWok  
|YcYWok  
试配及施工配合比,混凝土抗压、抗渗试验报告 |YcYWok  
|YcYWok  
8 |YcYWok  
|YcYWok  
施工单位资质证明 |YcYWok  
|YcYWok  
资质复印证件 |YcYWok  
|YcYWok  
9 |YcYWok  
|YcYWok  
工程检验记录 |YcYWok  
|YcYWok  
抽样质量检验及观察检查 |YcYWok  
|YcYWok  
10 |YcYWok  
|YcYWok  
其他技术资料 |YcYWok  
|YcYWok  
事故处理报告、技术总结 |YcYWok  
|YcYWok  
  |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.3 地下防水隐蔽工程验收记录应包括以下主要内容: |YcYWok  
|YcYWok  
    1  卷材、涂料防水层的基层; |YcYWok  
|YcYWok  
    2  防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位; |YcYWok  
|YcYWok  
    3  变形缝、施工缝等防水构造的做法; |YcYWok  
|YcYWok  
    4  管道设备穿过防水层的封固部位; |YcYWok  
|YcYWok  
    5  渗排水层、盲沟和坑槽; |YcYWok  
|YcYWok  
    6  衬砌前围岩渗漏水处理; |YcYWok  
|YcYWok  
基坑的超挖和回填。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.4 地下建筑防水工程的质量要求: |YcYWok  
|YcYWok  
1 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
  2 防水混凝土应密实,表面应平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
  3 水泥砂浆防水层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷;防 |YcYWok  
|YcYWok  
    水层厚度应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
  4 卷材接缝应粘结牢固、封闭严密,防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷; |YcYWok  
|YcYWok  
  5 涂层应粘结牢固,不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷;涂层厚度应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
  6 塑料板防水层应铺设牢固、平整,搭接焊缝严密,不得有焊穿、下垂、绷紧现象; |YcYWok  
|YcYWok  
  7 金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷;保护涂层应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
  8  变形缝、施工缝、后绕带、穿墙管道等防水构适应符合设计要求。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.5  特殊施工法防水工程的质量要求: |YcYWok  
|YcYWok  
    1  内村混凝土表面应平整,不得有孔洞、露筋、蜂窝等缺陷; |YcYWok  
|YcYWok  
    2  盾构法隧道衬砌自防水、衬砌外防水涂层、衬砌接缝防水和内村结构防水应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
    3  锚喷支护、地下连续墙、复合式衬砌等防水构造应符合设计要求。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.6  排水工程的质量要求: |YcYWok  
|YcYWok  
    1  排水系统不淤积、不堵塞,确保排水畅通; |YcYWok  
|YcYWok  
    2    反滤层的砂、石粒径、含泥量和层次排列应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
    3  排水沟断面和坡度应符合设计要求。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.7 注浆工程的质量要求: |YcYWok  
|YcYWok  
    1  注浆孔的间距、深度及数量应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
    2   注浆效果应符合设计要求; |YcYWok  
|YcYWok  
    3  地表沉降控制应符合设计要求。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.8  检查地下防水工程渗漏水量,应符合本规范第3.0.1 条地下工程防水等级标准的规定。 |YcYWok  
|YcYWok  
8.0.9  地下防水工程验收后,应填写于分部工程质量验收记录,随同工程验收的文件和记录交建设单位和施工单位存档。 |YcYWok  
|YcYWok  
  附录A   地下工程防水材料的质量指标 |YcYWok  
|YcYWok  
A.0.1  防水卷材和胶粘剂的质量应符合以下规定: |YcYWok  
|YcYWok  
    1  高聚物改性沥青防水卷材的主要物理性能应符合表A.0.1-1的要求。 |YcYWok  
|YcYWok  
A.0.1-1  高聚物改 沥青防水卷材主要物理性能 |YcYWok  
|YcYWok  
项目 |YcYWok  
性能要求 |YcYWok  
聚酯毡胎体卷材 |YcYWok  
玻纤毡胎体卷材 |YcYWok  
聚乙烯膜胎体卷材 |YcYWok  
|YcYWok  
|YcYWok  
|YcYWok  
拉力 |YcYWok  
(N/50) |YcYWok  
800 ;PrL)!  
(纵横向) ;PrL)!  
500(纵向) ;PrL)!  
300(横向) ;PrL)!  
140(纵向) ;PrL)!  
120(横向) ;PrL)!  
最大拉力时 ;PrL)!  
延伸率(%) ;PrL)!  
40 ;PrL)!  
(纵横向) ;PrL)!  
;PrL)!  
250(纵横向) ;PrL)!  
低温柔度() ;PrL)!  
-15 ;PrL)!  
3㎜厚R,r=15mm;4mm,r=25mm;3s,180º,无裂纹 ;PrL)!  
不透水性 ;PrL)!  
压力0.3Mpa,保持时间30min,不透水 ;PrL)!  
2 合成高分子防水卷材的主要物理性能应符合表A.0.1-2的要求. ;PrL)!  
;PrL)!  
A.0.1-2  合成高分子防水卷材主要物理性能 ;PrL)!  
;PrL)!  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 66楼 发表于: 2010-04-18
A.0.1-2  合成高分子防水卷材主要物理性能 HMd?`  
HMd?`  
项目 HMd?`  
性能要求 HMd?`  
硫化橡胶类 HMd?`  
非硫化橡胶类 HMd?`  
合成树脂类 HMd?`  
纤维胎增强类 HMd?`  
JL1 HMd?`  
JL2 HMd?`  
JF3 HMd?`  
JS1 HMd?`  
拉伸强度(Mpa) HMd?`  
8 HMd?`  
7 HMd?`  
HMd?`  
5 HMd?`  
HMd?`  
8 HMd?`  
HMd?`  
8 HMd?`  
HMd?`  
断裂伸长率(%) HMd?`  
450 HMd?`  
400 HMd?`  
HMd?`  
200 HMd?`  
HMd?`  
200 HMd?`  
HMd?`  
10 HMd?`  
HMd?`  
低温弯折性 HMd?`  
-45 HMd?`  
-40 HMd?`  
-20 HMd?`  
-20 HMd?`  
-20 HMd?`  
不透水性 HMd?`  
压力0.3Mpa,保持时间30min,不透水 HMd?`  
  HMd?`  
HMd?`  
  HMd?`  
HMd?`  
3.胶粘剂的质量应符合表A.0.1-3的要求 HMd?`  
HMd?`  
A.0.1-3  胶粘剂质量要求 HMd?`  
HMd?`  
项目 HMd?`  
HMd?`  
高聚物改性沥青卷材 HMd?`  
HMd?`  
合成高分子卷材 HMd?`  
HMd?`  
粘结剥离强度(N/10mm) HMd?`  
HMd?`  
8 HMd?`  
HMd?`  
15 HMd?`  
HMd?`  
浸水168H后粘结剥离强度保持率(%) HMd?`  
HMd?`  
- HMd?`  
HMd?`  
70 HMd?`  
HMd?`  
A02防水涂料和物理性能应符合表A.0.2-1的要求 HMd?`  
HMd?`  
1.有机防水涂料的物理性能应符合表A.0.2-1的要求 HMd?`  
HMd?`  
A.0.2-1 有机防水涂料物理性能 HMd?`  
HMd?`  
涂料种类 HMd?`  
可操作时间(min) HMd?`  
潮湿基面粘结强度(Mpa) HMd?`  
抗渗性(Mpa) HMd?`  
浸水168H后断裂伸长率(%) HMd?`  
浸水168h后拉伸强度(Mpa) HMd?`  
耐水性(%) HMd?`  
表干(h) HMd?`  
实干(h HMd?`  
涂膜(30min) HMd?`  
砂浆迎水面 HMd?`  
砂浆背水面 HMd?`  
反应型 HMd?`  
20 HMd?`  
0.3 HMd?`  
0.3 HMd?`  
0.6 HMd?`  
0.2 HMd?`  
300 HMd?`  
1.65 HMd?`  
80 HMd?`  
8 HMd?`  
12 HMd?`  
水乳型 HMd?`  
50 HMd?`  
0.2 HMd?`  
0.3 HMd?`  
0.6 HMd?`  
0.2 HMd?`  
350 HMd?`  
0.5 HMd?`  
80 HMd?`  
4 HMd?`  
24 HMd?`  
聚合物水泥 HMd?`  
30 HMd?`  
0.6 HMd?`  
0.3 HMd?`  
0.8 HMd?`  
0.6 HMd?`  
80 HMd?`  
1.5 HMd?`  
80 HMd?`  
4 HMd?`  
12 HMd?`  
:耐水性是指在浸水168h后材料的粘结强度及砂浆抗渗性的保持率. HMd?`  
HMd?`  
2.无机防水涂料的物理性能应符合表A.0.2-2的要求. HMd?`  
HMd?`  
A.0.2-2 无机防水涂料物理性能 HMd?`  
HMd?`  
涂料种类 HMd?`  
抗折强度 HMd?`  
MP a HMd?`  
粘结强度 HMd?`  
MP a HMd?`  
抗渗性 HMd?`  
MP a HMd?`  
冻融循环 HMd?`  
  HMd?`  
水泥基防水涂料 HMd?`  
4 HMd?`  
1.0 HMd?`  
0.8 HMd?`  
D50 HMd?`  
水泥基渗透结晶型防水涂料 HMd?`  
3  zGlZ!t:  
1.0  zGlZ!t:  
0.8  zGlZ!t:  
D50  zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3胎体增强材料质量应符合表A.0.2-3的要求  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A.0.2-3 胎体增强材料质量要求  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
项目  zGlZ!t:  
聚酯无纺布  zGlZ!t:  
化纤无纺布  zGlZ!t:  
玻纤网布  zGlZ!t:  
外观  zGlZ!t:  
均匀无团状,平整无折皱  zGlZ!t:  
拉力(宽50mm  zGlZ!t:  
纵向(N  zGlZ!t:  
150  zGlZ!t:  
45  zGlZ!t:  
90  zGlZ!t:  
横向(N  zGlZ!t:  
100  zGlZ!t:  
35  zGlZ!t:  
50  zGlZ!t:  
延伸率  zGlZ!t:  
纵向(N  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
3  zGlZ!t:  
横向(N  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
25  zGlZ!t:  
3  zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A03 塑料板的主要物理性能应符合表A03的要求  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A.0.3 塑料板主要物理性能  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
项目  zGlZ!t:  
性能要求  zGlZ!t:  
EVA  zGlZ!t:  
ECB  zGlZ!t:  
PVC  zGlZ!t:  
PE  zGlZ!t:  
拉伸强度(Mpa)≥  zGlZ!t:  
15  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
断裂延伸率(%)≥  zGlZ!t:  
500  zGlZ!t:  
450  zGlZ!t:  
200  zGlZ!t:  
400  zGlZ!t:  
不透水性24hMpa)≥  zGlZ!t:  
02  zGlZ!t:  
02  zGlZ!t:  
02  zGlZ!t:  
02  zGlZ!t:  
低温弯折性(℃)≤  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
-35  zGlZ!t:  
-35  zGlZ!t:  
-20  zGlZ!t:  
-35  zGlZ!t:  
热处理尺寸变化率(%)≤  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
25  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
:EVA-乙烯醋酸乙烯共聚物;ECB-乙烯共聚物沥青;PVC-聚氯乙烯;PE-聚乙烯.  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A04高分子材料止水带质量应符合以下规定:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1.  1  止水带的尺寸公差符合表A04的要求。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A.0.4-1   止水带尺寸  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
止水带公称尺寸  zGlZ!t:  
极限偏差  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
厚度B  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
4~6mm  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
+1,0  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
7~10mm  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
+1.3,0  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
11~20mm  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
+2,0  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
宽度L%  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
±3  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
2  止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷,中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3;止水带表面允许有深度不大于2mm、面积不大于16mm2的凹痕、气  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3 止水带的物理性能应符合表A.0.4-2的要求。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
A.0.4-2  止水带物理性能  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
性能要求  zGlZ!t:  
B  zGlZ!t:  
S  zGlZ!t:  
J  zGlZ!t:  
硬度(邵尔A,度)  zGlZ!t:  
60±5  zGlZ!t:  
60±5  zGlZ!t:  
60±5  zGlZ!t:  
拉伸强度(Mpa)≥  zGlZ!t:  
15  zGlZ!t:  
12  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
扯断伸长率(%)≥  zGlZ!t:  
380  zGlZ!t:  
380  zGlZ!t:  
300  zGlZ!t:  
压缩永久变形  zGlZ!t:  
70℃×24h,%  ≤  zGlZ!t:  
35  zGlZ!t:  
35  zGlZ!t:  
35  zGlZ!t:  
23℃×168h,%  ≤  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
20  zGlZ!t:  
撕裂强度(kN/m)≥  zGlZ!t:  
30  zGlZ!t:  
25  zGlZ!t:  
25  zGlZ!t:  
脆性温度(℃)≤  zGlZ!t:  
-45  zGlZ!t:  
-40  zGlZ!t:  
-40  zGlZ!t:  
热空气老化  zGlZ!t:  
70℃×168h  zGlZ!t:  
硬度变化(邵尔A,度)9  zGlZ!t:  
+8  zGlZ!t:  
+8  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
拉伸强度(Mpa)≥  zGlZ!t:  
12  zGlZ!t:  
10  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
扯断伸长率(%)≥  zGlZ!t:  
300  zGlZ!t:  
300  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
100℃×168h  zGlZ!t:  
硬度变化(邵尔A,度)9  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
+8  zGlZ!t:  
拉伸强度(Mpa)≥  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
-  zGlZ!t:  
9  zGlZ!t:  
扯断伸长率(%)≥  zGlZ!t:  
- jp\JwE  
- jp\JwE  
250 jp\JwE  
臭氧老化50PPhm;20%,48h jp\JwE  
2 jp\JwE  
2 jp\JwE  
0 jp\JwE  
橡胶与金属粘合 jp\JwE  
断面在弹性体内 jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  注:1.B型适用于变形缝用止水带;S型适用于施工缝用止水带;J型适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。 jp\JwE  
jp\JwE  
2         2         橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。 jp\JwE  
jp\JwE  
A.O.5 遇水膨胀橡胶腻子止水条的质量应符合以下规定: jp\JwE  
jp\JwE  
1         1         遇水膨胀橡胶腻子止水条的物理性能应符合表A.0.5的要求。 jp\JwE  
jp\JwE  
A.0.5 遇水膨胀橡胶腻子止水条的物理性能 jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
性能要求 jp\JwE  
PN-150 jp\JwE  
PN-220 jp\JwE  
PN-330 jp\JwE  
体积膨胀倍率(%) jp\JwE  
150 jp\JwE  
220 jp\JwE  
300 jp\JwE  
高温流淌性(80℃×5h jp\JwE  
无流淌 jp\JwE  
无流淌 jp\JwE  
无流淌 jp\JwE  
低温试验(-20℃×2h jp\JwE  
无脆裂 jp\JwE  
无脆裂 jp\JwE  
无脆裂 jp\JwE  
注:体积膨胀倍率=膨胀后的体积×100% jp\JwE  
jp\JwE  
                 膨胀前的体积 jp\JwE  
jp\JwE  
选用的遇水膨胀橡胶腻子止水条应具有缓胀性能,其7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。当不符合时,应采取表面涂缓膨胀剂措施。 jp\JwE  
jp\JwE  
A.0.6  接缝密封材料的质量应符合以下规定: jp\JwE  
jp\JwE  
1         1         改性石油沥青密封材料的物理性能应符合表A.0.6的要求。 jp\JwE  
jp\JwE  
A.0.6-1 改性石油沥青密封材料物理性能 jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
性能要求 jp\JwE  
Ⅰ类 jp\JwE  
Ⅱ类 jp\JwE  
耐热 jp\JwE  
jp\JwE  
温度(℃) jp\JwE  
70 jp\JwE  
80 jp\JwE  
下垂直(mm jp\JwE  
4.0 jp\JwE  
低温柔性 jp\JwE  
  jp\JwE  
温度(℃) jp\JwE  
-20 jp\JwE  
-10 jp\JwE  
粘结状态 jp\JwE  
无裂纹和剥离现象 jp\JwE  
拉伸粘结性(%) jp\JwE  
125 jp\JwE  
浸水后拉伸粘结性(%) jp\JwE  
125 jp\JwE  
挥发性(% jp\JwE  
2.8 jp\JwE  
施工度(mm jp\JwE  
22.0 jp\JwE  
20.0 jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
注:改性石油沥青密封材料按耐热度和低温柔性分为I类和Ⅱ类。 jp\JwE  
jp\JwE  
2         2         合成高分子密封材料的物理性能应符合表A.0.6-2的要求 jp\JwE  
jp\JwE  
A.0.6-2合成高分子密封材料物理性能 jp\JwE  
jp\JwE  
项目 jp\JwE  
性能要求 jp\JwE  
弹性体密封材料 jp\JwE  
塑性体密封材料 jp\JwE  
拉伸粘结性 jp\JwE  
拉伸强度(Mpa) jp\JwE  
0.2 jp\JwE  
0.02 jp\JwE  
延伸率(%) jp\JwE  
200 jp\JwE  
250 jp\JwE  
柔性() jp\JwE  
-30,无裂纹 jp\JwE  
-20,无裂纹 jp\JwE  
拉伸-压缩循环性能 jp\JwE  
拉伸-压缩率(%) jp\JwE  
≥±20 jp\JwE  
≥±10 jp\JwE  
粘结和内聚破坏面积(%) jp\JwE  
25 jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
A.O.7  管片接缝密封势材料的质量应符合以下规定: jp\JwE  
jp\JwE  
1           1           弹性橡胶密封势材料的物理性能应符合表A.0.7-1的要求。 jp\JwE  
jp\JwE  
A.0.7-1   弹性橡胶密封垫材料物理性能 jp\JwE  
jp\JwE  
项目 jp\JwE  
性能要求 jp\JwE  
氯丁橡胶 jp\JwE  
三元乙丙胶 jp\JwE  
硬度(邵尔A,) jp\JwE  
45±5~60±5 jp\JwE  
55±5~70±5 jp\JwE  
伸长度(%) jp\JwE  
350 jp\JwE  
330 jp\JwE  
拉伸强度(Mpa) jp\JwE  
10.5 jp\JwE  
9.5 jp\JwE  
热空气老化() jp\JwE  
(70*96h) jp\JwE  
硬度变化值 jp\JwE  
(邵尔A,) jp\JwE  
+8 jp\JwE  
+6 jp\JwE  
拉伸强度变化率(%) jp\JwE  
-20 jp\JwE  
-15 jp\JwE  
扯断伸长率变化率(%) jp\JwE  
-30 jp\JwE  
-30 jp\JwE  
压缩永久变形(70*24h) (%) jp\JwE  
35 jp\JwE  
28 jp\JwE  
防霉等级 jp\JwE  
达到与优于2 jp\JwE  
达到与优于2 jp\JwE  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 67楼 发表于: 2010-04-18
注:以上指标均为成品切片测试的数据,若只能以胶料制成试样测试,则其力学性能数据应达到本标准的120%。 }w)`)N  
}w)`)N  
2           2           遇水膨胀密封垫胶料的物理性能应符合表A.0.7-2 的要求 }w)`)N  
}w)`)N  
A.0.7-2  遇水膨胀橡胶密封垫胶料物理性能 }w)`)N  
}w)`)N  
项目 }w)`)N  
性能要求 }w)`)N  
PZ~150 }w)`)N  
PZ~250 }w)`)N  
PZ~400 }w)`)N  
PZ~600 }w)`)N  
硬度(邵尔A,) }w)`)N  
42±7 }w)`)N  
42±7 }w)`)N  
45±7 }w)`)N  
48±7 }w)`)N  
拉伸强度 (Mpa) }w)`)N  
3.5 }w)`)N  
3.5 }w)`)N  
3 }w)`)N  
3 }w)`)N  
扯断伸长率(%) }w)`)N  
450 }w)`)N  
450 }w)`)N  
350 }w)`)N  
350 }w)`)N  
体积膨胀倍率(%) }w)`)N  
150 }w)`)N  
250 }w)`)N  
400 }w)`)N  
600 }w)`)N  
反复浸水试验 }w)`)N  
拉伸强度 (Mpa) }w)`)N  
3 }w)`)N  
3 }w)`)N  
2 }w)`)N  
2 }w)`)N  
扯断伸长率(%) }w)`)N  
350 }w)`)N  
350 }w)`)N  
250 }w)`)N  
250 }w)`)N  
体积膨胀倍率(%) }w)`)N  
150 }w)`)N  
250 }w)`)N  
300 }w)`)N  
500 }w)`)N  
低温弯折 (-20*2h) }w)`)N  
无裂纹 }w)`)N  
无裂纹 }w)`)N  
无裂纹 }w)`)N  
无裂纹 }w)`)N  
防霉等级 }w)`)N  
达到与优于2 }w)`)N  
  }w)`)N  
}w)`)N  
注:1 成品切片测试应达到本标准的80% }w)`)N  
}w)`)N  
2 接头部位的拉伸强度指标不得低于本标准的50% }w)`)N  
}w)`)N  
A.0.8 排水用土工复合材料的主要物理性能应符合表A0.8的要求 }w)`)N  
}w)`)N  
A.0.8  排水层材料主要热物理性能 }w)`)N  
}w)`)N  
项目 }w)`)N  
性能要求 }w)`)N  
聚丙烯无纺布 }w)`)N  
聚酯无纺布 }w)`)N  
单位面积质量(g/ m²) }w)`)N  
280 }w)`)N  
280 }w)`)N  
纵向拉伸强度(N/50mm) }w)`)N  
900 }w)`)N  
700 }w)`)N  
横向拉伸强度(N/50mm) }w)`)N  
950 }w)`)N  
840 }w)`)N  
纵向伸长率(%) }w)`)N  
110 }w)`)N  
100 }w)`)N  
横向伸长率(%) }w)`)N  
120 }w)`)N  
105 }w)`)N  
顶破强度(kN) }w)`)N  
1.11 }w)`)N  
0.95 }w)`)N  
渗透系数(cm/s }w)`)N  
5.5*10-² }w)`)N  
4.2*10-² }w)`)N  
  }w)`)N  
}w)`)N  
附录B 现行建筑防水工程材料标准和现场抽样复验 }w)`)N  
}w)`)N  
B0.1 现行建筑防水工程材料标准应按表B.0.1的规定选用。 }w)`)N  
}w)`)N  
B0.1   现行建筑防水工程材料标准 }w)`)N  
}w)`)N  
类别 }w)`)N  
}w)`)N  
标准名称 }w)`)N  
}w)`)N  
标准号 }w)`)N  
}w)`)N  
防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
1.  1  聚氯乙烯防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
2.  2  氯化聚乙烯防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
3.  3  改性沥青聚乙烯胎防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
4.  4  氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
5.  5  高分子防水材料(第一部分片材) }w)`)N  
}w)`)N  
6.  6  弹性体改性沥青防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
7.  7  塑性体改性沥青防水卷材 }w)`)N  
}w)`)N  
GB 12952-91 }w)`)N  
}w)`)N  
GB 12953-91 }w)`)N  
}w)`)N  
JC/T 633-1996 }w)`)N  
}w)`)N  
JC/T 684-1997 }w)`)N  
yMZHUd  
  yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18173.1-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
  yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18242-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18243-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
1.       1.       聚氨酯防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
2.       2.       溶剂型橡胶沥青防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
3.       3.       聚合物乳液建筑防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
4.       4.       聚合物水泥防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 500-1992(1996) yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 852-1999 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 864-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 894-2001 yMZHUd  
yMZHUd  
密封材料 yMZHUd  
yMZHUd  
1.       1.       聚氨酯建筑密封膏 yMZHUd  
yMZHUd  
2.       2.       聚硫建筑密封膏 yMZHUd  
yMZHUd  
3.       3.       丙烯酸建筑密封膏 yMZHUd  
yMZHUd  
4.       4.       建筑防水沥青嵌缝油膏 yMZHUd  
yMZHUd  
5.       5.       聚氯乙烯建筑防水接缝材料 yMZHUd  
yMZHUd  
6.       6.       建筑用硅酮结构密封胶 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 482-1992 1996 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 483-19921996 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 484-19921996 yMZHUd  
yMZHUd  
JC 207-1996 yMZHUd  
yMZHUd  
JC/T 798-1997 yMZHUd  
yMZHUd  
GB 16776-1997 yMZHUd  
yMZHUd  
其他防水材料 yMZHUd  
yMZHUd  
1.       1.       高分子防水材料(第二部分止水带) yMZHUd  
yMZHUd  
2.       2.       高分子防水材料(第三部分遇水膨胀剂) yMZHUd  
yMZHUd  
GB 181732-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18173.3-2002 yMZHUd  
yMZHUd  
刚性防水材料 yMZHUd  
yMZHUd  
1.       1.       砂浆、混凝土防水剂 yMZHUd  
yMZHUd  
2.       2.       混凝土膨胀剂 yMZHUd  
yMZHUd  
3.       3.       水泥基渗透结晶型防水材料 yMZHUd  
yMZHUd  
JC 474-92(1999) yMZHUd  
yMZHUd  
JC 476-92(1998) yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18445-2001 yMZHUd  
yMZHUd  
防水材料试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
1.  1  沥青防水卷材试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
2.  2  建筑胶粘剂通用试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
3.  3  建筑密封材料试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
4.  4  建筑防水涂料试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
5.  5  建筑防水材料老化试验方法 yMZHUd  
yMZHUd  
GB 328-89 yMZHUd  
yMZHUd  
GB/T 12954-91 yMZHUd  
yMZHUd  
GB/T 13477-92 yMZHUd  
yMZHUd  
GB/T 16777-1997 yMZHUd  
yMZHUd  
GB 18244-2000 yMZHUd  
yMZHUd  
  yMZHUd  
yMZHUd  
B0.2   建筑防水工程材料的现场抽样复验应符合表B.0.2的要求。 yMZHUd  
yMZHUd  
B.0.2 建筑防水工程材料的现场抽样复验 yMZHUd  
yMZHUd  
yMZHUd  
yMZHUd  
材料名称 yMZHUd  
yMZHUd  
现场抽样数量 yMZHUd  
yMZHUd  
外观质量检验 yMZHUd  
yMZHUd  
物理性能检验 yMZHUd  
yMZHUd  
1 yMZHUd  
yMZHUd  
高聚物改性沥青防水卷材 yMZHUd  
yMZHUd  
大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格卷材中,任取一卷作物理性能检验 yMZHUd  
yMZHUd  
断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头 yMZHUd  
yMZHUd  
拉力,最大拉力时延伸率,低温柔度,不透水性 yMZHUd  
yMZHUd  
2 yMZHUd  
yMZHUd  
合成高分子防水卷材 yMZHUd  
yMZHUd  
1 yMZHUd  
yMZHUd  
折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头 yMZHUd  
yMZHUd  
断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折,不透水性 yMZHUd  
yMZHUd  
3 yMZHUd  
yMZHUd  
沥青基防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
每工作班生产量为一批抽样 yMZHUd  
yMZHUd  
搅匀和分散在水溶液中,无明显沥青丝团 yMZHUd  
yMZHUd  
固含量,耐热度,柔性,不透水性延伸率 yMZHUd  
yMZHUd  
4 yMZHUd  
yMZHUd  
无机防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
10t为一批,不足10t按一批抽样 yMZHUd  
yMZHUd  
包装完好无损,且标明涂料名称,生产日期,生产厂家,产品有效期 yMZHUd  
yMZHUd  
抗折强度,粘结强度,抗渗性 yMZHUd  
yMZHUd  
5 yMZHUd  
yMZHUd  
有机防水涂料 yMZHUd  
yMZHUd  
5t为一批,不足5t按一批抽样 yMZHUd  
yMZHUd  
4 yMZHUd  
yMZHUd  
固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,柔性,不透水性 yMZHUd  
yMZHUd  
6 yMZHUd  
yMZHUd  
胎体增强材料 yMZHUd  
yMZHUd  
3000 m²为一批,不足3000 m²按一批抽样 yMZHUd  
yMZHUd  
均匀,无团状,平整,无折皱 yMZHUd  
yMZHUd  
拉力,延伸率 yMZHUd  
yMZHUd  
7 yMZHUd  
yMZHUd  
改性石油沥青密封材料 yMZHUd  
yMZHUd  
2t为一批,不足2t按一批抽样 yMZHUd  
dN;C-XF3s  
黑色均匀膏状,无结块和未浸透的填料 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
低温柔性,拉伸粘结性,施工度 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
8 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
合成高分子密封材料 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
7 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
均匀膏状物,无结皮、凝结或不易分散的固体团块 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
拉伸粘结性,柔性 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
9 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
高分子防水材料止水带 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
每月同标记的止水带产量为一批抽样 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
尺寸公差;开裂,缺胶,海绵状,中心孔偏心;凹痕,气泡,杂质,明疤 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
拉伸强度,扯断伸长率,撕裂强度 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
10 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
高分子防水材料遇水膨胀橡胶 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
每月同樯记的膨胀橡胶产量为一批抽样 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
尺寸公差;开裂,缺胶,海绵状;凹痕,气泡,杂质,明疤 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
附录C 地下防水工程渗漏水调查与量测方法 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C01 渗漏水调查 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
1         1         地下防水工程质量验收时,施工单位必须提供地下工程“背水内表面的结构工程展开图”。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
2         2         房屋建筑地下室只调查围护结构内墙和底板。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
3         3         全埋设于地下的结构(地下商场、地铁车站、军事地下库等),除调查围护结构内墙和底板外,背水的顶板(拱顶)系重点调查目标。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
4         4         钢筋混凝土衬砌的隧道以及钢筋混凝土管片衬砌的隧道渗漏水调查的重点为上半环。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
5         5         施工单位必须在“背水内表面的结构工程展开图”上详细标示: dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
1)  1  在工程自检时发现的裂缝,并标明位置、宽度、长度和渗漏水现象; dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
2)  2  经修补、堵漏的渗漏水部位; dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
3)  3  防水等级标准容许的渗漏水现象位置。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
6         6         地下防水工程验收时,经检查、核对标示好的“背水内表面的结构工程展开图”必须纳入竣工验收资料。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
c.0.2 渗漏水现象描述使用的术语、定义和标识符号,可按表C.0.2选用。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C..0.2 渗漏水现象描述使用的术语、定义和标识符号 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
术语 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
定义 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
标识符号 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
湿渍 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
地下混凝土结构背水面,呈现明显色泽变化的潮湿斑 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
# dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
渗水 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
水从地下混凝土结构衬砌内表面渗出,在背水的墙壁上可观察到明显的流挂水膜范围 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
水珠 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
悬垂在地下混凝土结构衬砌背水顶板(拱顶)的水珠,其滴落间隔时间超过1min称水珠现象 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
滴漏 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
地下混凝土结构衬砌背水顶板(拱顶)渗漏水的滴落速度,min至少1滴称为滴漏现象 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
线漏 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
指渗漏成线或喷水状态 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C.0.3 当被验收的地下工程有结露现象时,不宜进行渗漏水检测。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C.0.4 房屋建筑地下室渗漏水现象检测 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
地下工程防水等级对“湿渍面积”与“总防水面积”(包括顶板、墙面、地面)的比例作了规定。按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于0.1m²任意100 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
m²防水面积上的湿渍不超过1处. dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
2         2         湿渍的现象:湿渍主要是由混凝土密实度差异造成毛细现象或由混凝土容许裂缝(宽度小于0.2mm)产生,在混凝土表面肉眼可见的”明显色泽变化的潮湿斑”.一般在人工通风条件下可消失,即蒸发量大于渗入量的状态. dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
3         3         湿渍的检测方法:检查人员用于手触摸湿斑,无水分浸润感觉.用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色.检查时,要用粉笔构划出湿渍范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
4 渗水的现象:渗水是由于混凝土密实度差异或混凝土有害裂缝(宽度大于0.2mm)而产生的地下水连续渗入混凝土结构,在背水的混凝土墙壁表面肉眼可观察到明显的流挂水膜范围,在加强人工通风的条件下也不会消失,即渗入量大于蒸发量的状态。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
5 渗水的检测方法:检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分。用吸墨纸 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    或报纸贴附,纸会浸润变颜色。检查时,要用粉笔勾划出渗水范围,然后用钢尺测量高 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
6 对房屋建筑地下室检测出来的“渗水点”,一般情况下应准于修补堵漏,然后重新验收。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  7 对防水混凝土结构的细部构造渗漏水检测,尚应按本条内容执行。若发现严重渗水必须 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    分析、查明原因,应准予修补堵漏,然后重新验收。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C.0.5 钢筋混凝土隧道衬砌内表面渗漏水现象检测 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
 1  隧道防水工程,若要求对湿渍和渗水作检测时,应按房屋建筑地下室渗漏水现象检测方 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    法操作。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
 2  隧道上半部的明显滴漏和连续渗流,可直接用有刻度的容器收集量测,计算单位时间的 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    渗漏量(如 L/min,或L/h等)。还可用带有密封线口的规定尺寸方框,安装在要求测量的隧道内表面,将渗漏水导入量测容器内。同时,将每个渗漏点位置、单位时间渗漏水量,标示在“隧道渗漏水平面展开图”上。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  3 若检测器具或登高有困难时,允许通过目测计取每分钟或数分钟内的滴落数目,计算出 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    该点的渗漏量。经验告诉我们,当每分钟滴落速度34滴的漏水点,24h的渗水量就是1L。如果滴落速度每分钟大于300滴,则形成连续细流。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
 4 为使不同施工方法、不同长度和断面尺寸隧道的渗漏水状况能够相互加以比较,必须确 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    定一个具有代表性的标准单位。国际上通用L/m2·d即渗漏水量的定义为隧道的内表 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    面,每平方米在一昼夜(24h)时间内的渗漏水立升值。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
 5 隧道内表面积的计算应按下列方法求得: dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  1)竣工的区间隧道验收(未实施机电设备安装) dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    通过计算求出横断面的内径周长,再乘以隧道长度,得出内表面积数值。对盾构法隧道不计取管片嵌缝槽、螺栓孔盒子凹进部位等实际面积。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
  2)即将投入运营的城市隧道系统验收(完成了机电设备安装) dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
    通过计算求出横断面的内径周长,再乘以隧道长度,得出内表面积数值。不计取凹槽、道床、排水沟等实际面积。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
C.0.6    隧道总渗漏水量的量测 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 68楼 发表于: 2010-04-18
 隧道总渗漏水量可采用以下4种方法,然后通过计算换算成规定单位:L/m²·d dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
      1)集水井积水量测量测在设定时间内的水位上升数值,通过计算得出渗漏水量。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
      2)隧道最低处积水量测量测在设定时间内的水位上升数值,通过计算得出渗漏水量。 dN;C-XF3s  
dN;C-XF3s  
      3)有流动水的隧道内设量水堰靠量水堰上开设的V形槽口量测水流量,然后计算得出渗漏水量。 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
      4)通过专用排水泵的运转计算隧道专用排水泵的工作时间,计算排水量,换算成渗漏水量。 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
              本规范用词说明 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
    1.为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
      (1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
     2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词;正面词采用“应”,反面词用“不应”或“不得”; d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
     3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
      正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
    2.规范中指定按其他有关标准、规范的规定执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 69楼 发表于: 2010-04-18
建筑地面工程施工质量验收规范 d+158qQOh]  
Code of acceptance of construction quality of building ground d+158qQOh]  
1  总    则 d+158qQOh]  
1.0.1  为了加强建筑工程质量管理,统一建筑地面工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 d+158qQOh]  
1.0.2  本规范适用于建筑工程中建筑地面工程(含室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程)施工质量的验收。不适用于保温、隔热、超净、屏蔽、绝缘、防止放射线以及防腐蚀等特殊要求的建筑地面工程施工质量验收。 d+158qQOh]  
1.0.3  建筑地面工程施工中采用的承包合同文件、设计文件及其他工程技术文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 d+158qQOh]  
1.0.4  本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 d+158qQOh]  
1.0.5  建筑地面工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 d+158qQOh]  
2  术语 d+158qQOh]  
2.0.1  建筑地面  building ground d+158qQOh]  
    建筑物底层地面(地面)和楼层地面(楼面)的总称。 d+158qQOh]  
2.0.2  面层  surface course d+158qQOh]  
    直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。 d+158qQOh]  
2.0.3  结合层  combined course d+158qQOh]  
    面层与下构造层相联结的中间层。 d+158qQOh]  
2.0.4  基层  base course d+158qQOh]  
    面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等。 d+158qQOh]  
2.0.5  填充层  filler course d+158qQOh]  
    在建筑地面上起隔声、保温、找坡和暗敷管线作用的构造层。 d+158qQOh]  
2.0.6  隔离层  isolating course d+158qQOh]  
    防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气渗透地面等作用的构造层;仅地下潮气透过地面时,可称作防潮层。 d+158qQOh]  
2.0.7  找平层  troweling course d+158qQOh]  
    在垫层、楼板上或填充层(轻质、松散材料)上起整平、找坡或加强作用的构造层。 d+158qQOh]  
2.0.8  垫层  under layer d+158qQOh]  
    承受并传递地面荷载于基土上的构造层。 d+158qQOh]  
2.0.9  基地  foundation earth layer d+158qQOh]  
    底层地面的地基土层。 d+158qQOh]  
2.0.10  缩缝  shrinkage crack d+158qQOh]  
    防止水泥混凝土垫层在气温降低时产生不规则裂缝而设置的收缩缝。 d+158qQOh]  
2.0.11  伸缝  stretching crack d+158qQOh]  
    防止水泥混凝土垫层在气温升高时在缩缝边缘产生挤碎或拱起而设置的伸胀缝。 d+158qQOh]  
2.0.12  纵向缩缝  lengthwise shrinkage crack d+158qQOh]  
    平行于混凝土施工流水作业方向的缩缝。 d+158qQOh]  
2.0.13  横向缩缝  crosswise stretching crack d+158qQOh]  
    垂直于混凝土施工流水作业方向的缩缝。 d+158qQOh]  
3  基本规定 d+158qQOh]  
3.0.1  建筑地面工程、子分部工程、分项工程的划分,按表3.0.1执行。 d+158qQOh]  
表3.0.1  建筑地面子分部工程、分项工程划分表 d+158qQOh]  
分部工程 d+158qQOh]  
子分部工程 d+158qQOh]  
分项工程 d+158qQOh]  
建筑装饰装修工程 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
基层:基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
面层:水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层、防油渗面层、不发火(防爆的)面层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
基层:基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
面层:砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层)、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层(水泥混凝土板块、水磨石板块面层)、料石面层(条石、块石面层)、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
木、竹 d+158qQOh]  
  d+158qQOh]  
基层:基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
面层:实木地板面层(条材、块材面层)、实木复合地板面层(条材、块材面层)、中密度(强化)复合地板面层(条材面层)、竹地板面层 d+158qQOh]  
d+158qQOh]  
3.0.2  建筑施工企业在建筑地面工程施工时,应有质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。 d+158qQOh]  
3.0.3  建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用,并应符合国家标准的规定;进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告。 d+158qQOh]  
3.0.4  建筑地面采用的大理石、花岗石等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518中有关材料有害物质的限量规定。进场应具有检测报告。 d+158qQOh]  
3.0.5  胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应按设计要求选用,并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。 d+158qQOh]  
3.0.6  厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。 d+158qQOh]  
3.0.7  建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行建筑地面工程的施工。 d+158qQOh]  
3.0.8  建筑地面工程基层(各构造层)和面层的铺设,均应待其下一层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 d+158qQOh]  
3.0.9  建筑地面工程施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: d+158qQOh]  
    1.  采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃; d+158qQOh]  
    2.  采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃; d+158qQOh]  
    3.  采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃。 d+158qQOh]  
3.0.10  铺设有坡度的地面应采用基土高差达到设计要求的坡度;铺设有坡度的楼面(或架空地面)应采用在钢筋混凝土板上变更填充层(或找平层)铺设的厚度或以结构起坡达到设计要求的坡度。 d+158qQOh]  
3.0.11  室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,其面层和基层(各构造层)均应符合设计要求。施工时应按本规范基层铺设中基土和相应垫层以及面层的规定执行。 d+158qQOh]  
3.0.12  水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10m;房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为1520mm,缝内填嵌柔性密封材料。 d+158qQOh]  
3.0.13  建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定: d+158qQOh]  
    1.  建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层; d+158qQOh]  
    2.  沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 d+158qQOh]  
3.0.14  建筑地面镶边,当设计无要求时,应符合下列规定: d+158qQOh]  
    1.  有强烈机构作用下的水泥类整体面层与其他类型的面层邻接处,应设置金属镶边构件; d+158qQOh]  
    2.  采用水磨石整体面层时,应用同类材料以分格条设备镶边; d+158qQOh]  
    3.  条石面层和砖面层与其他面层邻接处,应用顶铺的同类材料镶边; d+158qQOh]  
    4.  采用木、竹面 层和塑料板面层时,应用同类材料镶边; d+158qQOh]  
    5.  地面面层与管沟、孔洞、检查井等邻接处,均应设置镶边; d+158qQOh]  
    6.  管沟、变形缝等处的建筑地面面层的镶边构件,应在面层铺设前装设。 d+158qQOh]  
3.0.15  厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。 d+158qQOh]  
3.0.16  检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m21000m2计划。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。 d+158qQOh]  
3.0.17  各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完工后进行。木、竹面层以及活动地板、塑料板、地毯面层的铺设,应待抹灰工程或管道试压等施工完工后进行。 d+158qQOh]  
3.0.18  建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: d+158qQOh]  
    1.  基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批; d+158qQOh]  
    2.  每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 d+158qQOh]  
    3.  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 d+158qQOh]  
3.0.19  建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,必须达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。 d+158qQOh]  
3.0.20  建筑地面工程完工后,施工质量验收应在建筑施工企业自检合格的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 d+158qQOh]  
3.0.21  检验方法应符合下列规定: d+158qQOh]  
    1.  检查允许偏差应采用钢尺、2m靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。 d+158qQOh]  
    2.  检查空鼓应采用敲击的方法; d+158qQOh]  
    3.  检查有防水要求建筑地面的基层(各构造层)和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24h d+158qQOh]  
    4.  检查各类面层(含不需铺设部分或局部面层)表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷,应采用观感的方法。 d+158qQOh]  
3.0.22  建筑地面工程完工后,应对面层采取保护措施。 d+158qQOh]  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个