只看该作者 50楼 发表于: 2010-04-18
414找平层的排水坡度应符合设计要求。平层面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm. C+ B`A9  
C+ B`A9  
4.1.5 基层一突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧,圆弧半径应符合表415的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  C+ B`A9  
  C+ B`A9  
4.1.5   转角处圆弧半径 C+ B`A9  
C+ B`A9  
卷材种类 C+ B`A9  
C+ B`A9  
圆弧半径( mm C+ B`A9  
C+ B`A9  
沥青防水卷材 C+ B`A9  
C+ B`A9  
100150 C+ B`A9  
C+ B`A9  
高聚物改性能沥青防水卷材 C+ B`A9  
C+ B`A9  
50 C+ B`A9  
C+ B`A9  
合成高分子防水卷材 C+ B`A9  
C+ B`A9  
20 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  C+ B`A9  
C+ B`A9  
416 找平层宜设分格缝,井嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m C+ B`A9  
C+ B`A9  
                    主控项 C+ B`A9  
C+ B`A9  
41 7 找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
4.1.8 屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
      检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
                      C+ B`A9  
C+ B`A9  
  41 9 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
      检验方法:观察和尺量检查。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  4110 水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
      检验方法:观察检查。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  4111 找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
      检验方法:观察和尺量检查。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  41 1 2 找平层表面平整度的允许偏差为5mm C+ B`A9  
C+ B`A9  
      检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
                    42 屋面保温层 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  421 本节适用于松散、板状材料或整体现浇(喷)保温层。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  422 保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  423 屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  424 倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层*应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
  425 松散材料保温层施工应符合下列规定: C+ B`A9  
C+ B`A9  
      1 铺设松散材料保温层的基层应平整、十燥和干净。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    2 保温层含水率应符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    3 松散保温材料应分层铺设并压实,压实的度与厚度应经试验确定。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    4 保温层施工完成后,应及时进行找平层和水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施 C+ B`A9  
C+ B`A9  
426 板状材料保温层施工应符合下列规定: C+ B`A9  
C+ B`A9  
    l 板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    2 板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面并应铺平垫稳。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    3 分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    4 粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
427 整体现浇(喷)保温层施工应符合下列规定: C+ B`A9  
C+ B`A9  
    1  沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械拌,井应色泽一致,无沥青团;压实程度根据试验定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    2 硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发度均匀一致。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
                    主控项目 C+ B`A9  
C+ B`A9  
42保温材料的堆积密度或表观密度、导热。以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告场抽样复验报告。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
429 保温层的含水率必须符合设计要求。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    检验方法:检查现场抽样检验报告。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
                    C+ B`A9  
C+ B`A9  
4210 保温层的铺设应符合下列要求: C+ B`A9  
C+ B`A9  
    l 松散保温材料:分层铺设,压实适当,平整,找坡正确。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    2 板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫拼缝严密,找坡正确。 C+ B`A9  
C+ B`A9  
    3 整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设实适当,表面平整,找坡正确。 C+ B`A9  
/SCZ&  
      检验方法:观察检查。 /SCZ&  
/SCZ&  
  42.11 保温层厚度的允许偏差:松散保温材料体现浇保温层为+10% ,一5%;板状保温材 5%;,且不得大于4mm /SCZ&  
/SCZ&  
      检验方法:用钢针插人和尺量检查。 /SCZ&  
/SCZ&  
  42.12 当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求 /SCZ&  
/SCZ&  
      检验方法:观察检查和按堆积密度计算(重)量。 /SCZ&  
/SCZ&  
              43 卷材防水层 /SCZ&  
/SCZ&  
  43本节适用于防水等级为I~Ⅳ 的屋面 /SCZ&  
/SCZ&  
  432 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理剂,接缝胶粘剂,密封材料等配套材料应与铺贴的卷材料性相容. /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.3在坡度大于25%的屋面上采用卷材料作防水层时,应采取固定措施.固定点应密封严密. /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.4铺设屋面隔汽层和防水层前,基层必须干净,干燥.干燥程度的简易检验方法,是将1M²卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4H后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设. /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.5卷材铺贴方向应符合下列规定: /SCZ&  
/SCZ&  
1屋面坡度小于3%,卷材宜平生屋脊铺贴. /SCZ&  
/SCZ&  
2屋面坡度在3%~15%,卷材可平行或垂直屋脊铺贴. /SCZ&  
/SCZ&  
3屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴. /SCZ&  
/SCZ&  
4上下层卷材不得相互垂直铺贴. /SCZ&  
/SCZ&  
 4.3.6卷材厚度选用应符合表4.3.6的规定. /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.6  卷材厚度选用表 /SCZ&  
/SCZ&  
屋面防水等级 /SCZ&  
/SCZ&  
设防道数 /SCZ&  
/SCZ&  
合成高分阶段子防水卷材 /SCZ&  
/SCZ&  
高聚物改性能沥青防水卷材 /SCZ&  
/SCZ&  
沥青防护水卷材 /SCZ&  
Ⅰ级 /SCZ&  
/SCZ&  
三道或三道以上设防 /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于1.5mm /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于3mm /SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
Ⅱ级 /SCZ&  
/SCZ&  
二道设防 /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于1.2mm /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于3mm /SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
Ⅲ级 /SCZ&  
/SCZ&  
一道设防 /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于1.2mm /SCZ&  
/SCZ&  
不应小于4mm /SCZ&  
/SCZ&  
三毡四油 /SCZ&  
Ⅳ级 /SCZ&  
/SCZ&  
一道设防 /SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
/SCZ&  
二毡三油 /SCZ&  
  /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.7 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开.各种卷材搭接宽度应符合表4.3.7的要求. /SCZ&  
/SCZ&  
4.3.7卷材搭接宽度 /SCZ&  
/SCZ&  
铺贴方法 /SCZ&  
/SCZ&  
  /SCZ&  
/SCZ&  
料卷材种类 /SCZ&  
/SCZ&  
短边搭接 /SCZ&  
长边搭接 /SCZ&  
满粘法 /SCZ&  
空铺、点粘、条粘法 pAH 9  
满粘法 pAH 9  
空铺、点粘、条粘法 pAH 9  
沥青防水卷材 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
150 pAH 9  
pAH 9  
70 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
高聚物改性沥青防水卷材 pAH 9  
pAH 9  
80 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
80 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
合成高分子防水卷材 pAH 9  
pAH 9  
胶粘剂 pAH 9  
pAH 9  
80 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
80 pAH 9  
pAH 9  
100 pAH 9  
pAH 9  
胶粘带 pAH 9  
pAH 9  
50 pAH 9  
pAH 9  
60 pAH 9  
pAH 9  
50 pAH 9  
pAH 9  
60 pAH 9  
pAH 9  
单缝焊 pAH 9  
pAH 9  
60,有效焊接宽度不小于25 pAH 9  
pAH 9  
双缝焊 pAH 9  
pAH 9  
80,有效焊接宽度10×2+空腔宽大 pAH 9  
pAH 9  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 51楼 发表于: 2010-04-18
4.3.8 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    1  胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。 pAH 9  
pAH 9  
    2 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。 pAH 9  
pAH 9  
    3 铺贴的卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。 pAH 9  
pAH 9  
    4 铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。 pAH 9  
pAH 9  
    5 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm pAH 9  
pAH 9  
439 热熔法铺贴卷材应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    1  火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材Z 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。 pAH 9  
pAH 9  
    2 卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓。 pAH 9  
pAH 9  
    3 卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。 pAH 9  
pAH 9  
    4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱忻。 pAH 9  
pAH 9  
43.10 自粘法铺贴卷材应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    l 铺贴卷材前基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后应及时铺贴卷材。 pAH 9  
pAH 9  
    2 铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净。 pAH 9  
pAH 9  
    3 卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固_ pAH 9  
pAH 9  
    4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位宜采用热风加热,随即粘贴牢固。 pAH 9  
pAH 9  
    5 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm pAH 9  
pAH 9  
43.11卷材热风焊接施工应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    1 焊接前卷材的铺设应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。 pAH 9  
pAH 9  
 2 卷材的焊接面应清扫干净,无水滴、油污及附着物。 pAH 9  
pAH 9  
    3 焊接时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。 pAH 9  
pAH 9  
    4 控制热风加热温度和时间,焊接处不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象。 pAH 9  
pAH 9  
    5 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。 pAH 9  
pAH 9  
43.12 沥青玛谛脂的配制和使用应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    1  配制沥青玛缔脂的配合比应视使用条件、坡度和当地历年极端最高气温,并根据所用的材料经试验确定;施工中应按确定的配合比严格配料,每工作班应检查软化点和柔韧性。 pAH 9  
pAH 9  
      2 热沥青玛碲脂的加热温度不应高于240℃,使用温度不应低于190℃。 pAH 9  
pAH 9  
      3 冷沥青玛碲脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。 pAH 9  
pAH 9  
      4 沥青玛谛脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。 pAH 9  
pAH 9  
      粘结层厚度:热沥青玛帝脂宜为l1 5mn。,冷沥青玛蹄脂宜为05lmm pAH 9  
pAH 9  
    面层厚度:热沥青玛谛脂宜为23mm,冷沥青玛缔脂直为l15mm pAH 9  
pAH 9  
4313 天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞人预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mn,并用密封材料嵌填封严。 pAH 9  
pAH 9  
4314 卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。保护层的施工应符合下列规定: pAH 9  
pAH 9  
    1 绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛缔脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 pAH 9  
pAH 9  
    2 云母或蛭石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。 pAH 9  
pAH 9  
    3 水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为 lm2 pAH 9  
pAH 9  
    4 块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m2 分格缝宽度不宜小于20mm pAH 9  
pAH 9  
    5 细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36m2 pAH 9  
pAH 9  
    6 浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。 pAH 9  
pAH 9  
    7 水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。 pAH 9  
pAH 9  
    8  刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。 pAH 9  
pAH 9  
                    主控项目 pAH 9  
pAH 9  
43.15卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 pAH 9  
pAH 9  
4316 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。 pAH 9  
pAH 9  
4317 卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落日。泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 pAH 9  
pAH 9  
                    一般 pAH 9  
pAH 9  
4318 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:观察检查。 pAH 9  
pAH 9  
4319 卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块村或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:观察检查。 pAH 9  
pAH 9  
    4320 排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。 pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:观察检查。 pAH 9  
pAH 9  
4321 卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为一10mm pAH 9  
pAH 9  
    检验方法:观察和尺量检查。 pAH 9  
zN1;v6;  
5 涂膜防水屋面工程 zN1;v6;  
51 屋面找平层 zN1;v6;  
   涂膜防水屋面找平层工程应符合本规范第41节的规定。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                  52 屋面保温层 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    涂膜防水屋面保温层工程应符合本规范第42节的规定。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                  53 涂膜防水层 zN1;v6;  
zN1;v6;  
531 本节适用于防水等级为I—Ⅳ级屋面防水。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
532 防水涂料应采用高聚物改性沥青防水涂料合成高分于防水涂料。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
533 防水涂膜施工应符合下列规定: zN1;v6;  
zN1;v6;  
    1 涂膜应根据防水涂料的品种分层分追涂布,。得一次涂成。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    2 应待先涂的涂层于燥成膜后,方可涂后一遍涂料。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    3 需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直屋脊铺设。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    4 胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
    5 采用M层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的l3 zN1;v6;  
zN1;v6;  
534 涂膜厚度选用应符合表534的规定。                                         zN1;v6;  
zN1;v6;  
5.3.4  涂膜厚度选用表 zN1;v6;  
zN1;v6;  
屋面防水等级 zN1;v6;  
zN1;v6;  
设防道数 zN1;v6;  
zN1;v6;  
高聚物改性沥青防水涂料 zN1;v6;  
zN1;v6;  
合成高分子防水涂料 zN1;v6;  
zN1;v6;  
Ⅰ级 zN1;v6;  
zN1;v6;  
三道或三道以上设防 zN1;v6;  
zN1;v6;  
zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于1.5mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
Ⅱ级 zN1;v6;  
zN1;v6;  
二道设防 zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于3mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于1.2mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
Ⅲ级 zN1;v6;  
zN1;v6;  
一道设防 zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于3mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于2mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
Ⅳ级 zN1;v6;  
zN1;v6;  
一道设防 zN1;v6;  
zN1;v6;  
不应小于2mm zN1;v6;  
zN1;v6;  
zN1;v6;  
zN1;v6;  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 52楼 发表于: 2010-04-18
536 多组份涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定使用量。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
537 天沟、檐沟、檐日、泛水和立面涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
53.吕 涂膜防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。保护层的施工应符合本规范第43.14条的规定。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                    主控项 zN1;v6;  
zN1;v6;  
539 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
53.10 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
53.11涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落日、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                    般项 zN1;v6;  
zN1;v6;  
5312 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的  80%。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:针测法或取样量测。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
53.13涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
53.14涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
6 刚性防水屋面工程 zN1;v6;  
6l 细石混凝土防水层 zN1;v6;  
61.1  本节适用于防水等级为l~Ⅲ 的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于1 5%的建筑屋面。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 2 细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料合泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    混凝土水灰比不应大于055;每立方米混凝土水泥用量不得少于 330kg;含砂率宜为 35%~40%;灰砂比直为12125;混凝土强度等级不应低于C20 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 3 混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时,应按配合比准确计量,投料顺序得当,并应用机械搅拌,机械振捣。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
614 细石混凝土防水层的分格缝,应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于om。分格缝内应嵌填密封材料。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 5 细石混凝土防水层的厚度不应小于40n。,并应配置双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10n。。。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 6 细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理;细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                    主控项 zN1;v6;  
zN1;v6;  
617 细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
619 细石混凝土防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
                    般项 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 10 细石混凝土防水层应表面平整、压实抹光,不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
61 11 细石混凝十防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察和尺量检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
6112 细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计 zN1;v6;  
zN1;v6;  
要求。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:观察和尺量检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
6113 细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为 zN1;v6;  
zN1;v6;  
smmo zN1;v6;  
zN1;v6;  
    检验方法:用2m靠尺和楔形塞民检查。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
              62 密封材料嵌缝 zN1;v6;  
zN1;v6;  
621 本节适用于刚性防水屋面分格缝以及天沟、檐沟、泛水、变形缝等细部构造的密封处理。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
622 密封防水部位的基层质量应符合下列要求: zN1;v6;  
zN1;v6;  
   1 基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。 zN1;v6;  
zN1;v6;  
    2 嵌填密封材料的基层应干净、于燥。 zN1;v6;  
"w&G1kw5I  
623 密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。采用多组份基层处理剂时,应根据有效时间确定使用量。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
624 接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料上应设置保护层,其宽度不应小于200mn "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
625 密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    主控项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
626 密封材料的质量必须符合设计要求。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:检查产品出厂合格证、配合比和现场抽样复验报告。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
627 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  621 嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥,表面应平整、密实。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  629 密封防水接缝宽度的允许偏差为士 10%,接缝深度为宽度的0507倍。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:尺量检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  6210 i填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                7 瓦屋面工程 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    7l 屋面 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  71l 本节适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ 以及坡度不小于20%的屋面。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  712 平瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处.均应做泛水处理。天沟、檐沟的防水层,应采用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、沥青防水卷材、金属板材或塑料板材等材料铺设。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  71 3 平瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求: "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      1  脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      2 瓦伸入天沟、檐沟的长度为5070mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      3 天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      4 瓦头挑出封檐板的长度为5070mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      5 突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于5mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                      主控项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
714 平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
        检验方法:观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
715 平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察和手扳检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
71 6 挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐LI平直。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
717 脊瓦应搭盖I厂确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察或手扳检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
718 泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                  72 油毡瓦屋面 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
721本节适川于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以及坡度不小于20%的屋面。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
722 油毡瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  723 油毡瓦的基层应牢固平整。如为混凝土基层,油毡瓦应用专用水泥钢钉与冷沥青玛缔脂粘结固定在混凝土基层上;如为木基层,铺瓦前应在木基层上铺设一层沥青防水卷材垫毡,用油毡钉铺钉,钉帽应盖在垫毡下面。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  724 油毡瓦屋面的有关尺一十应符合下列要求: "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      l 脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖宽度每边不小于100mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      2 脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的12 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      3 油毡瓦在屋面与突出屋面结构的交接处铺贴高度不小于250mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                      主控项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  725 油毡瓦的质量必须符合设计要求。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  726 油毡瓦所用固定钉必须钉平、钉牢,严禁钉帽外露油毡瓦表面。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                      般项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  727 油毡瓦的铺设方法应正确;油毡瓦之间的对缝,上下层不得重合。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
      检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  72油毡瓦应与基层紧贴,瓦面平整,檐口顺直。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
        检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
  729 泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
        检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                                     73 金属板材屋面 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
7.3.1 本节适用于防水等级为Ⅰ一Ⅲ级的屋面。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
7.3.2 金属板材屋面与立墙及突出屋面结构等交接处, 应做泛水处理。两板间应放置通长密封条;螺栓拧紧后,两板的搭接日处应用密封材料封严。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
7.3.3 压型板应采用带防水垫圈的镀锌螺栓(螺钉)固定,固定点应设在波峰上。所有外露的螺栓(螺钉),均应涂抹密封材料保护。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
7.3.4 压型板屋面的有关尺寸应符合下列要求: "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    1  压型板的横向搭接不小于一个波,纵向塔接不小于200mm. "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    2 压型板挑出墙面的长度不小于200mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    3 压型极伸入檐沟内的长度不小于150mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    4  压型板与泛水的搭接宽度不小于200mm "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                  主控项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
7.3.5 金属板材及辅助材料的规格和质量,必须符合设计要求。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
736 金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求,不得有渗漏现象。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
737 金属板材屋面应安装平整,固定方法正确,密封完整;排水坡度应符合设计要求。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察和尺量检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
73金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    检验方法:观察检查。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 53楼 发表于: 2010-04-18
8 隔热屋面工程 "w&G1kw5I  
8.1 屋面 "w&G1kw5I  
8.1.1 架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度大小的变化确定。如设计无要求,一般以100~300mm为宜。当屋面宽度大于10m时,应设置通风屋脊。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
8 12 架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层上应采取加强措施,操作时不得损坏已完工的防水层。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
813 架空隔热制品的质量应符合下列要求: "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    1 非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5;上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU10 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
    2 混凝土板的强度等级不应低于C20,板内宜加放钢丝网片。 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
                    主控项 "w&G1kw5I  
"w&G1kw5I  
8 14 架空隔热制品的质量必须符合设计要求,严禁有断裂和露筋等缺陷。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:观察检查和检查构件合格证或试验报告。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                    一般 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
815 架空隔热制品的铺设应平整、稳固,缝隙勾填应密实;架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm.架空展中不得堵塞,架空高度及变形缝做法应符合设计要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:观察和尺量检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 1 6 相邻两块制品的高低差不得大于3mm FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                8 2 蓄水屋面 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 2蓄水屋面应采用刚性防水层或在卷材、涂膜防水层上面再做刚性防水层,防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
822 蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m,在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区;长度超过40m的蓄水屋面应做横向伸缩缝一道。蓄水屋面应设置人行通道。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 23 蓄水屋面所设排水管、溢水口和给水管等,应在防水层施工前安装完毕。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 24 每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                      主控项 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 25 蓄水屋面上设置的溢水日、过水孔、排水管、溢水管,其大小、位置、标高的留设必须符合设计要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      检验方法:观察和尺量检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 26 蓄水屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      检验方法: 蓄水至规定高度观察检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                  83 植屋面 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  83种植屋面的防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂。耐穿刺性能好的材料。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  832 种植屋面采用卷材防水层时,上部应设置细石混凝土保护层。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  833 种植屋面应有1% 3%的坡度。种植屋面四周应设挡墙,挡墙下部应设泄水孔,孔内侧放置疏水粗细骨料。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  834 种植覆盖层的施工应避免损坏防水层;覆盖材料的厚度、质(重)量应符合设计要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                    主控项 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
8 35 种植屋面挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,并不得堵塞。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:观察和尺量检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
836 种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:蓄水至规定高度观察检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
              9 细部构造 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
90本节适用于屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水。水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
902 用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合本规范有关规定的要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
903 卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材或涂膜附加层。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
904 天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求: FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    1 沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于20mm FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    2 卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      3 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      4 在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留四槽并用密封材料嵌填严密。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  905 檐口的防水构造应符合下列要求: FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      1 铺贴檐口 800mm范围内的卷材应采取满粘法。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      2 卷材收头应压人四槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封日。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      3 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      4 檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  906 女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求: FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      2 砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压人砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,四槽上部的墙体应做防水处理。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      3 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      4 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  907 水落日的防水构造应符合下列要求: FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      1  水落日杯上口的标高应设置在沟底的最低处。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      2 防水层贴入水落口杯内不应小于50mm FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
   3 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    4 水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
90变形缝的防水构造应符合下列要求: FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    1  变形缝的泛水高度不应小于250mn。。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    2 防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    3 变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    4 变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
909 伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    1  管道根部直径500mn范围内,找平层应高度不小于30mm的圆台。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    2 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间应预留 20mmX 20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    3 管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    4 管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
                    主控项 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-18
90.10天沟、檐沟的排水坡度,必须符合设计要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
    检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
9011 天沟、檐沟、相口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
              10 分部工程验收 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  1001 屋面工程施工应按工序或分项工程进行验收,构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
  1002 屋面工程验收的文件和记录应按表10.0.2要求执行。 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
        10.0.2  屋面工程验收的文件和记录 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
序号 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
项目 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
文件和记录 FGDVBUY@  
FGDVBUY@  
1 ]7kq@o/7  
防水设计 ]7kq@o/7  
设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单 ]7kq@o/7  
2 ]7kq@o/7  
施工方案 ]7kq@o/7  
施工方法、技术措施、质量保证措施 ]7kq@o/7  
3 ]7kq@o/7  
技术交底记录 ]7kq@o/7  
施工操作要求及注意事项 ]7kq@o/7  
4 ]7kq@o/7  
材料质量证明文件 ]7kq@o/7  
出厂合格证、质量检验报告和试验报告 ]7kq@o/7  
5 ]7kq@o/7  
中间检查记录 ]7kq@o/7  
分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工检验记录、淋水或蓄水检验记录 ]7kq@o/7  
6 ]7kq@o/7  
施工日志 ]7kq@o/7  
逐日施工情况 ]7kq@o/7  
7 ]7kq@o/7  
工程检验记录 ]7kq@o/7  
抽样质量检验及观察检查 ]7kq@o/7  
8 ]7kq@o/7  
其他技术资料 ]7kq@o/7  
事故处理报告、技术总结 ]7kq@o/7  
10.0.3 屋面工程隐蔽验收记录包括以下主要内容: ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
1卷材,涂膜防水层的基层. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
2 密封防水处理部位. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
3 天沟,檐沟,泛水和变形缝等细部做法. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
4 卷材,涂膜防水层的搭接宽度和附加层. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
5 刚性保护层与卷材,涂膜防水层之间设置的隔离层. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
10.0.4 屋面工程质量应符合下列要求: ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
1 防水层不得有渗漏或积水现象. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
2 使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
3 找平层表面应平整,不得有酥松,起砂,起皮现象. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
4 保温层的厚度,含水纺和表观密度应符合设计要求. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
5天沟,檐沟,泛水和变形缝等构造,应符合设计要求. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
6 卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折,鼓泡和翘边现象. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
7 涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹,皱折,流淌,鼓泡和露胎体现象. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
8刚性防水层表面应平整,压光,不起砂,不起皮,不开裂.分格缝应平直,位置正确. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
9 嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑,平直,不开裂,鼓泡,下塌现象. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
10 平瓦屋面的基层应平整,牢固,瓦片排列整齐,平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
1005 检查屋面有无渗漏。积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2H后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24H ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
1006屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,交建设单位和施工单位存档。 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
附录A 屋面工程防水和保温材料的质量指标 ]7kq@o/7  
A01 防水卷材的质量指标 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
1 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合表A01-11和表A.0.1-1.2的要求. ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
A.0.1-1.1  高聚物改性沥青防水卷材外观质量 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
项目 ]7kq@o/7  
质量要求 ]7kq@o/7  
孔洞、缺边、裂口 ]7kq@o/7  
不允许 ]7kq@o/7  
边缘不整齐 ]7kq@o/7  
不超过10mm ]7kq@o/7  
胎体露白、未浸透 ]7kq@o/7  
不允许 ]7kq@o/7  
撒布材料粒度、颜色 ]7kq@o/7  
均匀 ]7kq@o/7  
每卷卷材的接头号 ]7kq@o/7  
不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm ]7kq@o/7  
  ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
A.0.1-1.2 高聚物改性沥青防水卷材物理性能 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
项目 ]7kq@o/7  
性能要求 ]7kq@o/7  
聚酯毡胎体 ]7kq@o/7  
玻纤胎体 ]7kq@o/7  
聚乙烯胎体 ]7kq@o/7  
拉力(N/50mm) ]7kq@o/7  
450 ]7kq@o/7  
纵向≥350 ]7kq@o/7  
横向≥250 ]7kq@o/7  
100 ]7kq@o/7  
延伸率(%) ]7kq@o/7  
最大拉力时,≥30 ]7kq@o/7  
]7kq@o/7  
断裂时,≥200 ]7kq@o/7  
耐热度(℃,2h ]7kq@o/7  
SBS卷材90APP卷材料110 ]7kq@o/7  
无滑动、流淌、滴落 ]7kq@o/7  
PEE卷材90,无流淌、起泡 ]7kq@o/7  
低温柔度(℃) ]7kq@o/7  
SBS卷材-18APP卷材-5PEE卷材-103mmr=15mm4mmr=25mm3s1800,无裂纹 ]7kq@o/7  
不透水性 ]7kq@o/7  
压力(Mpa ]7kq@o/7  
0.3 ]7kq@o/7  
0.2 ]7kq@o/7  
0.3 ]7kq@o/7  
保持时间(min ]7kq@o/7  
30 ]7kq@o/7  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-18
:SBS—弹性体改性沥青防水卷材,APP---塑性体改性沥青防水卷材,PEE—改性沥青聚乙烯胎防水卷材. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
2 合成高分子防水卷材的外观质量和物理性能应符合表A.0.1-2.1和表A.0.1-2.2的要求. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.1-2.1  合成高分子防水卷材外观质量 ^uS/r#l  
项目 ^uS/r#l  
质量要求 ^uS/r#l  
折痕 ^uS/r#l  
每卷不超过2处,总长度不超过20mm ^uS/r#l  
^uS/r#l  
杂质 ^uS/r#l  
大于0.5mm颗粒不允许,每1m21不超大型过9 m m2 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
胶块 ^uS/r#l  
每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
凹痕 ^uS/r#l  
每卷不超过6处,深度不超过本身厚度的30%;树脂类深度不超过15% ^uS/r#l  
^uS/r#l  
每卷卷材的接头 ^uS/r#l  
橡胶类每20m不超过去1处,较短的一段不应小于3000mm,接头处应加长150mm;树脂类20m长度内不允许有接头 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
  ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.1-2.2   合成高分子防水卷材物理性能 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
  ^uS/r#l  
性能要求 ^uS/r#l  
硫化橡胶类 ^uS/r#l  
非硫化橡胶类 ^uS/r#l  
树脂类 ^uS/r#l  
纤维增强类 ^uS/r#l  
断裂拉伸强度(MPa ^uS/r#l  
6 ^uS/r#l  
3 ^uS/r#l  
10 ^uS/r#l  
9 ^uS/r#l  
扯断伸长率(% ^uS/r#l  
400 ^uS/r#l  
200 ^uS/r#l  
200 ^uS/r#l  
10 ^uS/r#l  
低温弯折(℃) ^uS/r#l  
30 ^uS/r#l  
20 ^uS/r#l  
20 ^uS/r#l  
20 ^uS/r#l  
不透水性 ^uS/r#l  
压力(Mpa ^uS/r#l  
0.3 ^uS/r#l  
0.2 ^uS/r#l  
0.3 ^uS/r#l  
0.3 ^uS/r#l  
保持时间(min ^uS/r#l  
30 ^uS/r#l  
加热收缩率(% ^uS/r#l  
1.2 ^uS/r#l  
2.0 ^uS/r#l  
2.0 ^uS/r#l  
1.0 ^uS/r#l  
热老化保持率(80,168h ^uS/r#l  
断裂拉伸强度 ^uS/r#l  
80% ^uS/r#l  
扯断伸长率 ^uS/r#l  
70% ^uS/r#l  
3 沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合表A.0.1-3.1A.0.1-3.2的要求. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.1-3.1  青防水卷材外观质量 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
项目 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
质量要求 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
孔洞、硌伤 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不允许 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
露胎,涂盖不匀 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不允许 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
折纹、皱折 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
距卷芯1000mm以外,长度不大于100mm ^uS/r#l  
^uS/r#l  
裂纹 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
距卷芯1000mm以外,长度不大于10mm ^uS/r#l  
^uS/r#l  
裂口、缺边 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
边缘裂口小于20mm;缺边长度小于50mm,深小于20mm ^uS/r#l  
^uS/r#l  
每卷卷材的接头 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不超过1处,较短的一段不应小于2500mm,接头处应加长150mm ^uS/r#l  
^uS/r#l  
4 卷材胶粘剂的质量应符合下列规定: ^uS/r#l  
^uS/r#l  
1)      1)      改性沥青胶粘剂的粘结剥离强度不应小于8N/10MM. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
2)      2)      合成高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10MM.浸水168H后的保持率不应小于70%. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
3)      3)      双面胶粘带剥离状态下的粘合性不应小于10N/25MM.浸水168H后的保持率不应小于70%. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.1-3.2沥青防水卷材物理性能 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
项目 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
性能要求 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
350 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
500 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
纵向拉力(25±2℃)(N ^uS/r#l  
^uS/r#l  
340 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
440 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
耐热度(85±2℃,2h ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不流淌,无集中性气泡 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
柔度(18±2℃) ^uS/r#l  
^uS/r#l  
绕φ20mm圆棒无裂纹 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
绕φ25mm圆棒无裂纹 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不透水性 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
压力(Mpa ^uS/r#l  
^uS/r#l  
.0.10 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
0.15 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
保持时间(min ^uS/r#l  
^uS/r#l  
30 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
30 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.2 防水涂料的质量指标. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
1 高聚物改性沥青防水涂料的物理性能应符合表A.0.2-1的要求. ^uS/r#l  
^uS/r#l  
A.0.2-1 高聚物改性沥青防水涂料物理性能 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
项目 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
性能要求 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
固体含量(% ^uS/r#l  
^uS/r#l  
43 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
耐热度(80,5h)) ^uS/r#l  
^uS/r#l  
无流淌、起泡和滑动 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
柔性(-10℃) ^uS/r#l  
^uS/r#l  
3mm厚,绕φ20mm圆棒无裂纹、断裂 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
不透水性 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
压力(Mpa ^uS/r#l  
^uS/r#l  
.0.10 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
保持时间(min ^uS/r#l  
^uS/r#l  
30 ^uS/r#l  
^uS/r#l  
延伸(20±2℃拉伸,mm ^uS/r#l  
USLG G}R  
4.5 USLG G}R  
USLG G}R  
2 合成高分子防水涂料的物理性能应符合表A.0.2-2的要求. USLG G}R  
USLG G}R  
A.0.2-2 合成高分子防水涂料物理性能 USLG G}R  
USLG G}R  
项目 USLG G}R  
性能要求 USLG G}R  
反应固化型 USLG G}R  
挥发固化型 USLG G}R  
聚合物水泥涂料 USLG G}R  
固体含量(% USLG G}R  
94 USLG G}R  
65 USLG G}R  
65 USLG G}R  
拉伸强度(MPa USLG G}R  
1.65 USLG G}R  
1.5 USLG G}R  
1.2 USLG G}R  
断裂延伸率(% USLG G}R  
350 USLG G}R  
300 USLG G}R  
200 USLG G}R  
柔性(℃) USLG G}R  
-30,弯折无裂纹 USLG G}R  
-20,弯折无裂纹 USLG G}R  
-10,绕φ10mm棒无裂纹 USLG G}R  
不透水性 USLG G}R  
压力(Mpa USLG G}R  
0.3 USLG G}R  
保持时间(min USLG G}R  
30 USLG G}R  
3 胎体增强材料的质量应符合表A.0.2-3的要求. USLG G}R  
USLG G}R  
A.0.2-3  胎体增强材料质量要求 USLG G}R  
USLG G}R  
项目 USLG G}R  
质量要求 USLG G}R  
聚酯无纺布 USLG G}R  
化纤无纺布 USLG G}R  
玻纤网布 USLG G}R  
  USLG G}R  
均匀,无团状,平整无折皱 USLG G}R  
拉力(N/50mm USLG G}R  
纵向 USLG G}R  
150 USLG G}R  
45 USLG G}R  
90 USLG G}R  
横向 USLG G}R  
100 USLG G}R  
35 USLG G}R  
50 USLG G}R  
延伸率(% USLG G}R  
纵向 USLG G}R  
10 USLG G}R  
20 USLG G}R  
3 USLG G}R  
横向 USLG G}R  
20 USLG G}R  
25 USLG G}R  
3 USLG G}R  
A.0.3 密封材料的质量指标 USLG G}R  
USLG G}R  
1 改性石油沥青密封材料的物理性能应符合表A03-1的要求。 USLG G}R  
USLG G}R  
A.0.3-1 改性石油沥青密封材料物理性能 USLG G}R  
USLG G}R  
项目 USLG G}R  
性能要求 USLG G}R  
USLG G}R  
USLG G}R  
耐热度 USLG G}R  
温度(℃) USLG G}R  
70 USLG G}R  
80 USLG G}R  
下垂值(mm USLG G}R  
4.0 USLG G}R  
低温柔性 USLG G}R  
温度(℃) USLG G}R  
-20 USLG G}R  
-10 USLG G}R  
粘结状态 USLG G}R  
无裂纹和剥离现象 USLG G}R  
拉伸粘结性 % USLG G}R  
125 USLG G}R  
浸水后拉伸粘结性(% USLG G}R  
125 USLG G}R  
挥发性(% USLG G}R  
2.8 USLG G}R  
施工度 mm USLG G}R  
22.0 USLG G}R  
20.0 USLG G}R  
注:改性石油沥青密封材料按耐热度和低温柔性分为Ⅰ类和Ⅱ类. USLG G}R  
USLG G}R  
2 合成高分子密封材料的物理性能应符合A.0.3-2的要求. USLG G}R  
USLG G}R  
A.0.3-2 合成高分子密封材料物理性能 USLG G}R  
USLG G}R  
项目 USLG G}R  
性能要求 USLG G}R  
弹性体密封材料 USLG G}R  
塑性体密封材料 USLG G}R  
拉伸粘结性 USLG G}R  
拉伸强度(MPa USLG G}R  
0.2 USLG G}R  
0.02 USLG G}R  
延伸率(% USLG G}R  
200 USLG G}R  
250 USLG G}R  
柔性(℃) USLG G}R  
-30,无裂纹 USLG G}R  
-20,无裂纹 USLG G}R  
拉伸-压缩循环性能 USLG G}R  
拉伸-压缩率(% USLG G}R  
≥±20 USLG G}R  
≥±10 USLG G}R  
粘结和内聚破坏面积(% USLG G}R  
25 USLG G}R  
  USLG G}R  
  USLG G}R  
  USLG G}R  
  USLG G}R  
  USLG G}R  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-18
A.0.4保温材料的质量指标 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
1 松散保温材料的质量应符合表A.0.4-1的要求. <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
A.0.4-1 松散保温材料质量要求 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
项目 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
膨胀蛭石 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
膨胀珍珠岩 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
粒径 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
315mm <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.15mm,0.15mm的含量不大于8% <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
堆积密度 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
300kg/m3 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
120kg/m3 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
导热系数 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.14W/(m.K) <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.07W/(m.K) <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
2 板状保温材料质量应符合表A.0.4-2的要求. <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
A.0.4-2  板状保温材料质量要求 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
项目 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
聚苯乙烯泡沫逆料类 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
硬质聚氨酯泡沫塑料 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
泡沫玻璃 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
微孔混凝土类 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
膨胀蛭石(珍珠岩)制品 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
挤压 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
模压 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
表观密度(kg/m3 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
32 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
1530   <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
30 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
150 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
500700 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
300800 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
导热系数[W/(m.k)] <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.03 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.041 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.027 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.062 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.22 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.26 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
抗压强度(MPa <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.4 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.4 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.3 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
10%形变下的压缩应力(MPa <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.15 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.06 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.15 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
70℃,48h后尺寸变化率(% <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
2.0 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
5.0 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
5.0 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.5 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
吸水率(V/V% <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
1.5 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
6 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
3 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
0.5 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
外观质量 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
板的外形基本平整,无严重凹凸不平;厚度允许偏差为5%,且不大于4mm <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
  <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
附录B 现行建筑防水工程材料标准和现场抽样复验 <VQ)}HW;k  
B.0.1 现行建筑防水工程材料标准应按表B.0.1的规定选用. <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
B.0.1 现行建筑防水工程材料标准 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
类别 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
标准名称 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
标准号 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
  <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
  <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
  <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
  <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
沥青和改性沥青防水卷材 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
1、  1  石油沥青纸胎油毡、油纸 <VQ)}HW;k  
<VQ)}HW;k  
2、  2  石油沥青玻璃纤维胎油毡 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  石油沥青玻璃布胎油毡 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
4、  4  铝箔面油毡 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
5、  5  改性沥青聚乙烯胎防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
6、  6  沥青复合胎柔性防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
7、  7  自粘橡胶沥青防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
8、  8  弹性体改性沥青防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
9、  9  塑性体改性沥青防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB326-89 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB/T14686-93 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T84-1996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T504-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T633-1996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T690-1998 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T840-1999 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB18242-2000 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB18243-2000 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
高分子防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
1、  1  聚氯乙烯防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  氯化聚乙烯防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
4、  4  三元丁橡胶防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
5、  5  高分子防水材料(第一部分片材) b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB12952-91 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB12953-91 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T684-1997 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T645-1996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB18173.1-2000 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
防水涂料 b: I0Zv6  
1、  1  聚氨酯防水涂料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  溶剂型橡胶沥青防水涂料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  聚合物 乳液建筑防水涂料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
4、  4  聚合物水泥防水涂料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T500-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T852-1999 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T864-2000 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T894-2001 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
密封材料 b: I0Zv6  
1、  1  建筑石油沥青 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  聚氨酯建筑密封膏 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  聚硫建筑密封膏 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
4、  4  丙烯酸建筑密封膏 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
5、  5  建筑防水沥青嵌缝油膏 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
6、  6  聚氯乙烯建筑防水接缝材料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
7、  7  建筑用硅酮结构密封胶 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB494-85 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T482-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T483-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T484-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T207-1996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T798-1997 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB16776-1997 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
  b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
  b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
刚性防水材料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
1、  1  砂浆、混凝土防水剂 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  混凝土膨胀剂 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  水泥基渗透结晶型防水材料 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC474-921999 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC476-921998 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB18445-2001 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
防水材料试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
1、  1  沥青防水卷材试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  建筑胶粘剂通用试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  建筑防水涂料试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
4、  4  建筑防水涂料试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
5、  5  建筑防水材料老化试验方法 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB328-89 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB/T12954-91 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB/T13477-92 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB/T16777-1997 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
GB/T18244-2000 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
1、  1  油毡瓦 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2、  2  烧结瓦 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
3、  3  混凝土平瓦 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC/T503-19921996 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC709-1998 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
JC746-1999 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
B.0.2  建筑防水工程材料现场抽样复验应符合表B.0.2的规定. b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
B.0.2  建筑防水工程材料现场抽样复验项目 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
材料名称 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
现场抽样数量 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
外观质量检验 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
物理性能检验 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
  b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
  b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
大于1000卷抽5卷,每5001000卷抽4卷,100499卷抽 3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一 卷作物理检验 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
孔洞、硌伤、露胎、涂盖不匀,折纹、皱折,裂纹,裂口、缺边,每卷卷材的接头 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
纵向拉力,耐热度,柔度,不透水性 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
2 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
高聚物改性沥青防水卷材 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
1 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
孔洞、缺口,裂口、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度,颜色,每卷卷材的接头 b: I0Zv6  
b: I0Zv6  
拉力,最大拉力时 延伸率 ,耐热度,低温柔度 不透水性 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
3 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
合成高 分子防水卷材 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
1 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
折痕,杂质,胶块, 凹痕,每卷卷材的接头 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
断裂拉伸强度,扯断伸长率 ,低温弯折,不透水性 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
4 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
石油沥青 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
同一批至少抽一次 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
%}&(h/= e  
%}&(h/= e  
针入度,延度,软件度 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
5 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
沥青玛帝脂 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
每工作班至少抽一次 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
%}&(h/= e  
%}&(h/= e  
耐热度,柔韧性,粘结力 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
6 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
高聚物改性沥青防水涂料 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
10t为一批,不足10t按一批抽样 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
包装完好无损,且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期;无沉淀、凝胶、分层 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
固含量,耐热度,柔性,不透水性,延伸 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
7 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
合成高分子防水 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
6 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
包装完好无损,且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,柔性 ,不透水性 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
8 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
胎体增强材料 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
3000m2为一批,不足3000m2按一批抽样 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
均匀,无团状,平整,无折皱 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
拉力,延伸率 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
9 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
改性石油沥青密封材料 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
2t为一批,不足2t按一 批抽样 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
黑色均匀膏状,无结 块和未浸透的填料 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
耐热度,低温柔性,拉伸粘结性 ,施工度 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
10 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
合成高分子密封材料 %}&(h/= e  
%}&(h/= e  
1t 批,不 1t 一批抽样 HA`@7I  
HA`@7I  
均匀膏状物,无结 皮凝胶或不易分散的固体团状 HA`@7I  
HA`@7I  
拉伸粘结性柔性 HA`@7I  
HA`@7I  
11 HA`@7I  
HA`@7I  
平瓦 HA`@7I  
HA`@7I  
同一批至少抽一次 HA`@7I  
HA`@7I  
边缘整齐,表面光滑,不得有分 层,裂纹,露砂 HA`@7I  
HA`@7I  
HA`@7I  
HA`@7I  
12 HA`@7I  
HA`@7I  
油毡瓦 HA`@7I  
HA`@7I  
同一批至少抽一次 HA`@7I  
HA`@7I  
边缘整齐,切槽清晰,厚薄均匀,表面无孔洞、硌伤,裂纹,折皱及起泡 HA`@7I  
HA`@7I  
耐热度,柔度 HA`@7I  
HA`@7I  
13 HA`@7I  
HA`@7I  
金属板材 HA`@7I  
HA`@7I  
同一批至少抽一次 HA`@7I  
HA`@7I  
边缘整齐,表面光滑,色泽均匀,外形规则,不得有扭翘、脱膜、锈蚀 HA`@7I  
HA`@7I  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 57楼 发表于: 2010-04-18
本规范用词说明 HA`@7I  
1 这便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: HA`@7I  
HA`@7I  
1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”, HA`@7I  
HA`@7I  
反面词采用“严禁”; HA`@7I  
HA`@7I  
2)表示严格,在政党情况下均应这样做的用词: HA`@7I  
HA`@7I  
正面采用“应”,反面词采用“不应或“不得”; HA`@7I  
HA`@7I  
4)      4)      表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: HA`@7I  
HA`@7I  
正面词用“宜”,反面词采用“不宜”. HA`@7I  
HA`@7I  
表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词采用“可”. HA`@7I  
HA`@7I  
2 规范中指定按其他有关标准,规范的规定执行时,写法为“应符合……的规定或“应按…执行 HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
HA`@7I  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 58楼 发表于: 2010-04-18
1、总则 HA`@7I  
HA`@7I  
1.0.1   为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 HA`@7I  
HA`@7I  
1.0.2  本规范适用于地下建筑工程、市政隧道、防护工程、地下铁道等防水工程质量的验收。 HA`@7I  
HA`@7I  
1.0.3   地下防水工程中所采用的工程技术文件以及承包合同文件,对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 HA`@7I  
HA`@7I  
1.0.4   本规范应与国家标准《筑工程施工质量验收统一标准》 GB503002001配套使用。 HA`@7I  
HA`@7I  
1.0.5  地下防水工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 HA`@7I  
HA`@7I  
2. 术语 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.1    地下防水工程underground waterproofensineenng HA`@7I  
HA`@7I  
    指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.2  防水等级   grade Of waterProof HA`@7I  
HA`@7I  
    根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.3  刚性防水层   rigid waterproof laygr HA`@7I  
HA`@7I  
    采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.4  柔性防水层   flexible waterproof layer HA`@7I  
HA`@7I  
  采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.5  初期支护   Primary linning HA`@7I  
HA`@7I  
     用矿山法进行暗挖法施工后,在岩体上喷射或浇筑防水混凝土所构成的第一次衬砌。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.6  盾构法隧道   shield tunnelling method HA`@7I  
HA`@7I  
    采用盾构掘进机进行开挖,钢筋混凝土管片作为衬砌支护的隧道暗挖施工法。 HA`@7I  
HA`@7I  
2.0.7  土工合成材料 geosynthetics HA`@7I  
HA`@7I  
    指工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称。 HA`@7I  
HA`@7I  
            3   基本规定 HA`@7I  
HA`@7I  
3.0.1  地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表3.0.1的规定。 HA`@7I  
HA`@7I  
3.0.2   地下工程的防水设防要求,应按表3.0.21和表3.0. 2-2 选用。 HA`@7I  
HA`@7I  
3.0.3地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程的施工方案。 HA`@7I  
HA`@7I  
  HA`@7I  
3.0.1地下工程防水等级标准 HA`@7I  
防水等级 HA`@7I  
HA`@7I  
标准 HA`@7I  
HA`@7I  
1 HA`@7I  
HA`@7I  
不允许渗水,结构表面无湿渍 HA`@7I  
HA`@7I  
2 HA`@7I  
HA`@7I  
不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不大于0.1m2,任意100 m2防水面积不超过1 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,总个湿渍面积不大于0.2 m2,任意100 m2,防水面积不超过4 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
3 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  有少量漏水点,不得不 线流和漏泥砂 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
4 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
有漏水点,不得有线流和漏泥砂 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  整个工程平均漏水量不大于2L/ m2·d,任意100 m2,防水面积的平均漏水量 不大于4 L/ m2·d cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
3.0.2 地下工程的防水设防要求,应按表3.0.2-1和表3.0.2-2选用 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
3.0.2-1    明挖法地下工程防水设防 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
工程部位 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
主体 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
施工缝 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
防水混凝土 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
水砂浆 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
水卷材 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
防水涂料 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
塑料防 水板 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
金属板 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
遇水膨胀止水条 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
中埋 式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外贴式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外抹防水砂浆 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外涂 防水涂料 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
防水等级 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
1 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
2 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
3 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
4 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
宜选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
工程部位 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
后浇带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
变形缝、诱导缝 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
膨胀混凝土 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
遇水膨胀止水条 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外贴式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
防水嵌缝材料 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
中埋式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外贴式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
可卸式止水带 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
防水嵌缝材料 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外贴防水卷材 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
外涂防水涂料 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
遇水膨胀止水条 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
防水等级 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
1 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
2 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
3 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选一至二种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
  cO&(&*J r  
4 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
宜选一种 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
应选 cO&(&*J r  
cO&(&*J r  
宜选一种 cO&(&*J r  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 59楼 发表于: 2010-04-18
3.0.2-2 暗挖法地下工程防水设防 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
工程部位 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
主体 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
内衬砌施工缝 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
内衬砌变形缝、诱导缝 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
复合式衬砌 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
衬砌 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
贴壁式衬砌 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
喷射混凝土 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
外贴式止水带 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
遇水膨胀止水条 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
防水嵌缝材料 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
中埋式止水带 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
外涂防水涂料 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
中埋式止 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
外贴式止水带 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
可卸式止水带 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
防水嵌缝材料 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
  ^w tr~D|  
^w tr~D|  
遇水膨胀止水条 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
防水等级 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
1 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选一种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选二种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选二种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
2 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选一种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选一至二种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选一至二种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
3 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选一种 ^w tr~D|  
宜选一至二种 ^w tr~D|  
^w tr~D|  
应选 ^w tr~D|  
Z)5klg$c  
宜选一至二种 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
应选一种 Z)5klg$c  
宜选一种 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
应先 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
宜选一种 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
3.0.3 地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程的施工方案。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.4 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.5地下防水工程必须由相应资质的专业防水队伍进行施工;主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.6地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
对进场的防水材料应按本规范附录A和附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料不得在工程中使用。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.7地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5m以下,必要时应采取降水措施。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.8地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,其施工环境气温条件直符合表3.0.8的规定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.8 防水层施工环境气温条件 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
防水层材料 Z)5klg$c  
施工环境气温 Z)5klg$c  
高聚物改性沥青防水卷材 Z)5klg$c  
冷粘法不低于5℃,热熔法不低于-10 Z)5klg$c  
合成高分子防水卷材 Z)5klg$c  
冷粘法不低于5℃,热风焊接法不低于-10 Z)5klg$c  
有机防水涂料 Z)5klg$c  
溶剂型-535℃,水溶性535 Z)5klg$c  
无机防水涂料 Z)5klg$c  
535 Z)5klg$c  
防水混凝土、水泥砂浆 Z)5klg$c  
535 Z)5klg$c  
3.0.9地下防水工程是一个子分部工程,其分项工程的划分应符合表3.0.9的要求。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.9  地下防水工程的分项工程 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
子分部 工程 Z)5klg$c  
分项工程 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
  地下建筑防水工程:防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,塑料板防水层,金属板防水层,细部构造 Z)5klg$c  
特殊施工法防水工程:锚喷支护 ,地下连续墙,复合式衬砌,盾构法隧道 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
排水工程:渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
注浆工程:预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
3.0.10地下防水工程应按工程设计的防水等级标准进行验收。地下防水工程渗漏水调查与量测方法应按本规范附录C执行。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4 地下建筑防水工程 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
              4防水混凝土 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.1  本节适用于防水等级为14组的地下整体式混凝土结构。不适用环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    注:耐侵蚀系数是指在侵蚀性水中养护6个月的混凝土试块的抗折强度与在饮用水中养护6个月的混凝土试块的抗折强度之比。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.2  防水混凝土所用的材料应符合下列规定: Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    1  水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥; Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    2 碎石或卵石的粒径宜为540mm,含泥量不得大于 1.0%,泥块含量不得大于 0.5%; Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    3  砂宜用中砂,含泥量不得大干3.0%,泥块含量不得大于1.0%; Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    4  拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水; Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    5  外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求; Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    6  粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.3   防水混凝土的配合比应符合下列规定: Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
1         1         试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kgm3 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    3  砂率宜为35%~45%,灰砂比直为1212.5 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    4  水灰比不得大于055 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    5  普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度直为100140mm Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.4  混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定: Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
  组成材料计量结果的偏差应符合表4.1.4-1的规定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.4-1 混凝土组成材料计量 结果的允许偏差(%) Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
混凝土组成材料 Z)5klg$c  
每盘计量 Z)5klg$c  
累计计量 Z)5klg$c  
水泥、掺合料 Z)5klg$c  
±2 Z)5klg$c  
±1 Z)5klg$c  
粗、细骨料 Z)5klg$c  
±3 Z)5klg$c  
±2 Z)5klg$c  
水、外加剂 Z)5klg$c  
±2 Z)5klg$c  
±1 Z)5klg$c  
注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
2         2         混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌合物性能试验方法》 GNJ80的有关规定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合表4.l.42的规定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.4-2 混凝土坍落度允许偏差 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
要求坍落度(㎜) Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
允许偏差(㎜) Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
40 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
±10 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
5090 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
±15 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
100 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
±20 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
  Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.5  防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 GBJ82的有关规定。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.6   防水混凝土的施工质量检验数量,应按混凝土外露面积每 100m2抽查1处,每处10m&sup2;,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
                  主控项目 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.7  防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.8  防水混凝土的抗压强度和抗涉压力必须符合设计要求。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.9 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设等设置和构造,均须符合设计要求.严禁有渗漏。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
                    一般项目 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.10  防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    检验方法:观察和尺量检查。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
4.1.11  防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 Z)5klg$c  
Z)5klg$c  
    检验方法:用刻度放大镜检查。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
4.1.12  防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为十15mm-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm,其允许偏差为 ±10mm A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
    检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
              4.2  水泥砂浆防水层 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
4.2.1  本节适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
4.2.2   普通水泥砂浆防水层的配合比应按表4.2.2选用;掺外加剂、掺合料、聚合物水泥砂浆的配合比应符合所接材料的规定。 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
4.2.2  普通水泥砂浆防水层的配合比 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
名称 A`7uw|uO$  
配合比(质量比) A`7uw|uO$  
水灰比 A`7uw|uO$  
适用范围 A`7uw|uO$  
水泥 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
水泥浆 A`7uw|uO$  
1 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
0.550.60 A`7uw|uO$  
水泥砂浆防水层的第一层 A`7uw|uO$  
水泥浆 A`7uw|uO$  
1 A`7uw|uO$  
A`7uw|uO$  
0.370.40 A`7uw|uO$  
水泥砂浆防水层的第三、五层 A`7uw|uO$  
水泥砂浆 A`7uw|uO$  
1 A`7uw|uO$  
1.52.0 A`7uw|uO$  
0.400.50 A`7uw|uO$  
水泥砂浆防水层的第二 、四层 A`7uw|uO$  