图5.4.6钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率 "w&G1kw5I
注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50%。 "w&G1kw5I
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: "w&G1kw5I
1. 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%; "w&G1kw5I
2. 对柱类构件,不宜大于50%; "w&G1kw5I
3. 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 "w&G1kw5I
纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B的规定。 "w&G1kw5I
检查数量:在同一检验批中,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 "w&G1kw5I
检验方法:观察,钢尺检查。 "w&G1kw5I
5.4.7 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: "w&G1kw5I
1. 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍; "w&G1kw5I
2. 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; "w&G1kw5I
3. 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm; "w&G1kw5I
4. 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。 "w&G1kw5I
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 "w&G1kw5I
检验方法:钢尺检查。 "w&G1kw5I
5.5 钢筋安装
"w&G1kw5I 主控项目 "w&G1kw5I 5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 "w&G1kw5I
检查数量:全数检查。 "w&G1kw5I
检验方法:观察,钢尺检查。 "w&G1kw5I
一般项目 "w&G1kw5I 5.5.2 钢筋安装位置的偏差应符合表5.5.2的规定。 "w&G1kw5I
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 "w&G1kw5I
表5.5.2
钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 "w&G1kw5I 注: FGDVBUY@
1. 1. 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; FGDVBUY@
2. 2. 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 FGDVBUY@
6 预应力分项工程
FGDVBUY@
6.1 一般规定
FGDVBUY@
6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。 FGDVBUY@
6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和检验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定。 FGDVBUY@
注: FGDVBUY@
1. 1. 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致; FGDVBUY@
2. 2. 压力表的精度不应低于1.5级,标定张拉设备用的试验机或测力计精度不应低于±2%。 FGDVBUY@
6.1.3 在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括: FGDVBUY@
1. 1. 预应力筋的品种、规格、数量、位置等。 FGDVBUY@
2. 2. 预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等; FGDVBUY@
3. 3. 预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等; FGDVBUY@
4. 4. 锚固区局部加强构造等。 FGDVBUY@
6.2 原材料
FGDVBUY@
主控项目 FGDVBUY@
6.2.1 预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 FGDVBUY@
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 FGDVBUY@
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 FGDVBUY@
6.2.2 无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的规定。 FGDVBUY@
检查数量:每60t为一批,每批抽取一组试件。 FGDVBUY@
检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 FGDVBUY@
注:当有工程经验,并经观察认为质量有保证时,可不作油脂用量和护套厚度的进场复验。 FGDVBUY@
6.2.3 预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370等的规定。 FGDVBUY@
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 FGDVBUY@
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 FGDVBUY@
注:对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不作静戴锚固性能试验。 FGDVBUY@
6.2.4 孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合本规范第7.2.1条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合本规范第7.2.2条的规定。 FGDVBUY@
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 FGDVBUY@
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 FGDVBUY@
注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作材料性能的进场复验。 FGDVBUY@
一般项目 FGDVBUY@
6.2.5 预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求: FGDVBUY@
1. 有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等; FGDVBUY@
2. 无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。 FGDVBUY@
检查数量:全数检查。 FGDVBUY@
检验方法:观察。 FGDVBUY@
注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。 FGDVBUY@
6.2.6 预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。 FGDVBUY@
检查数量:全数检查。 FGDVBUY@
检验方法:观察。 FGDVBUY@
6.2.7 预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。 FGDVBUY@
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方法确定。 FGDVBUY@
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 FGDVBUY@
注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。 FGDVBUY@
6.2.8 预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂或脱扣。 FGDVBUY@
检查数量:全数检查。 FGDVBUY@
检验方法:观察。 FGDVBUY@