切换到宽版
  • 20295阅读
  • 151回复

[验收规范]建筑工程施工质量验收规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 90楼 发表于: 2010-04-18
一般项目 T{v(B["!$  
9.4.14石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。 T{v(B["!$  
T{v(B["!$  
检验方法:观察。 T{v(B["!$  
T{v(B["!$  
9.4.15石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 T{v(B["!$  
T{v(B["!$  
检验方法:观察;手扳检查。 T{v(B["!$  
T{v(B["!$  
9.4.16石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 T{v(B["!$  
T{v(B["!$  
检验方法:观察;尺量检查。 ^a7a_M  
^a7a_M  
9.4.17石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:观察。 ^a7a_M  
^a7a_M  
9.4.18石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:观察;用水平尺检查。 ^a7a_M  
^a7a_M  
9.4.19每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定. ^a7a_M  
^a7a_M  
9.4.19              每平方米石材的表面的质量和检验方法 ^a7a_M  
^a7a_M  
项次 ^a7a_M  
项目 ^a7a_M  
质量要求 ^a7a_M  
检验方法 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 ^a7a_M  
不允许 ^a7a_M  
观察 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
长度≤100mm的轻微划伤 ^a7a_M  
8 ^a7a_M  
用钢尺检查 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
擦伤总面积 ^a7a_M  
≤500mm2 ^a7a_M  
用钢尺检查 ^a7a_M  
9.4.20石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定. ^a7a_M  
^a7a_M  
  ^a7a_M  
^a7a_M  
9.4.20             石材幕墙安装的允许偏差和检验方法 ^a7a_M  
^a7a_M  
项次 ^a7a_M  
项目 ^a7a_M  
允许偏差(mm ^a7a_M  
检验方法 ^a7a_M  
光面 ^a7a_M  
麻面 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
幕墙垂直度 ^a7a_M  
幕墙高度≤30 ^a7a_M  
10 ^a7a_M  
用经纬仪检查 ^a7a_M  
30m<幕墙高度≤60m ^a7a_M  
15 ^a7a_M  
60m<幕墙高度≤90m ^a7a_M  
20 ^a7a_M  
幕墙高度>90m ^a7a_M  
25 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
幕墙水平度 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
用水平仪检查 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
板材立面垂直度 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
用水平仪检查 ^a7a_M  
4 ^a7a_M  
板材上沿水平度 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
1m水平尺和钢直尺检查 ^a7a_M  
5 ^a7a_M  
相邻板材板角错位 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
用钢直尺检查 ^a7a_M  
6 ^a7a_M  
幕墙表面平整度 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
用垂直检测尺检查 ^a7a_M  
7 ^a7a_M  
阳角方正 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
4 ^a7a_M  
用直角检测尺检查 ^a7a_M  
8 ^a7a_M  
接缝直线度 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
4 ^a7a_M  
5m线不足5m拉通线,用钢直尺检查 ^a7a_M  
9 ^a7a_M  
接缝高低差 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
  ^a7a_M  
用钢进尺和塞尺检查 ^a7a_M  
10 ^a7a_M  
接缝宽度 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
作钢直尺检查 ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
  ^a7a_M  
10涂饰工程 ^a7a_M  
10.1一般规定 ^a7a_M  
10.1.1本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰等分别工程的质量验收。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.2涂饰工程验收时应检查下列文件和记录: ^a7a_M  
^a7a_M  
   1 涂饰工程的施工图、设计说明及其他文件。 ^a7a_M  
^a7a_M  
   2 材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 ^a7a_M  
^a7a_M  
   3 施工记录。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.3各分项工程的检验批应按下列规定划分: ^a7a_M  
^a7a_M  
   1 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每5001000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。 ^a7a_M  
^a7a_M  
   2 室内涂饰工程同类涂料粉笔饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.4检查数量应符合下列规定: ^a7a_M  
^a7a_M  
   1 室外涂饰工程每100m2应至少检查一处,每处不得小于10m2. ^a7a_M  
^a7a_M  
   2 室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3;不足3间时应全数检查. ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.5涂饰工程的基层处理应符合下列要求: ^a7a_M  
^a7a_M  
   1 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆. ^a7a_M  
^a7a_M  
   2 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂. ^a7a_M  
^a7a_M  
   3 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层的含水率不得大于12%. ^a7a_M  
^a7a_M  
   4 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。 ^a7a_M  
^a7a_M  
   5 厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.6水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在535℃之间. ^a7a_M  
^a7a_M  
10.1.7涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收. ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2水性涂料涂饰工程 ^a7a_M  
10.2.1本节适用于乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收。 ^a7a_M  
^a7a_M  
主控项目 ^a7a_M  
10.2.2水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性应符合设计要求。 ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2.3水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。 ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:观察。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:观察;手摸检查。 ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2.5水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范第10.1.5条的要求. ^a7a_M  
^a7a_M  
检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录. ^a7a_M  
^a7a_M  
一般项目 ^a7a_M  
10.2.6薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.6的规定. ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2.6                    薄涂料的涂饰质量和检验方法 ^a7a_M  
^a7a_M  
项次 ^a7a_M  
项目 ^a7a_M  
普通涂饰 ^a7a_M  
高级涂饰 ^a7a_M  
检验方法 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
颜色 ^a7a_M  
均匀一致 ^a7a_M  
均匀一致 ^a7a_M  
观察 ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
泛碱、咬色 ^a7a_M  
允许少量轻微 ^a7a_M  
不允许 ^a7a_M  
3 ^a7a_M  
流坠、疙瘩 ^a7a_M  
允许少量轻微 ^a7a_M  
不允许 ^a7a_M  
4 ^a7a_M  
砂眼、刷纹 ^a7a_M  
允许少量轻微砂眼,刷纹通顺 ^a7a_M  
无砂眼,无刷纹 ^a7a_M  
5 ^a7a_M  
装饰线、分色线直线度允许偏差(mm ^a7a_M  
2 ^a7a_M  
1 ^a7a_M  
5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 ^a7a_M  
10.2.7厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.7的规定. ^a7a_M  
^a7a_M  
10.2.7                    厚涂料的涂饰质量和检验方法 ^a7a_M  
^a7a_M  
项次 +$VDV4l  
项目 +$VDV4l  
普通涂饰 +$VDV4l  
高级涂饰 +$VDV4l  
检验方法 +$VDV4l  
1 +$VDV4l  
颜色 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
2 +$VDV4l  
泛碱、咬色 +$VDV4l  
允许少量轻微 +$VDV4l  
不允许 +$VDV4l  
3 +$VDV4l  
点状分布 +$VDV4l  
_ +$VDV4l  
疏密均匀 +$VDV4l  
10.2.8复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.8的规定. +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.2.8                     复层涂料的涂饰质量和检验方法 +$VDV4l  
+$VDV4l  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 91楼 发表于: 2010-04-18
10.2.8                     复层涂料的涂饰质量和检验方法 +$VDV4l  
+$VDV4l  
项次 +$VDV4l  
项目 +$VDV4l  
质量要求 +$VDV4l  
检验方法 +$VDV4l  
1 +$VDV4l  
颜色 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
2 +$VDV4l  
泛碱、咬色 +$VDV4l  
不允许 +$VDV4l  
3 +$VDV4l  
喷点疏密程度 +$VDV4l  
均匀,不允许连片 +$VDV4l  
10.2.9涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰. +$VDV4l  
+$VDV4l  
检验方法:观察. +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3溶剂型涂料涂饰工程 +$VDV4l  
10.3.1本节适用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料等溶剂型涂料涂饰工程的质量验收。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
主控项目 +$VDV4l  
10.3.2溶剂型涂料涂饰工程所选用的涂料的品牌、型号和性能应符合设计要求。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.3溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
检验方法:观察。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.4溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和反锈。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
检验方法:观察;手摸检查。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.5溶剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范第10.1.5条的要求. +$VDV4l  
+$VDV4l  
检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录. +$VDV4l  
+$VDV4l  
一般项目 +$VDV4l  
10.3.6色漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.6的规定. +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.6                     色漆的涂饰质量和检验方法 +$VDV4l  
+$VDV4l  
项次 +$VDV4l  
项目 +$VDV4l  
普通涂饰 +$VDV4l  
高级涂饰 +$VDV4l  
检验方法 +$VDV4l  
1 +$VDV4l  
颜色 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
2 +$VDV4l  
光泽、光滑 +$VDV4l  
光泽基本均匀 光滑无挡手感 +$VDV4l  
光泽均匀不致 光滑 +$VDV4l  
观察、手摸检查 +$VDV4l  
3 +$VDV4l  
刷纹 +$VDV4l  
刷纹通顺 +$VDV4l  
无刷纹 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
4 +$VDV4l  
裹棱、流坠、皱皮 +$VDV4l  
明显处不允许 +$VDV4l  
不允许 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
5 +$VDV4l  
装饰线、分色线直线度允许偏差(mm +$VDV4l  
2 +$VDV4l  
1 +$VDV4l  
5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 +$VDV4l  
注:无光色漆不检查光泽。 +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.7清漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.7的规定. +$VDV4l  
+$VDV4l  
10.3.7                     清漆的涂饰质量和检验方法 +$VDV4l  
+$VDV4l  
项次 +$VDV4l  
项目 +$VDV4l  
普通涂饰 +$VDV4l  
高级涂饰 +$VDV4l  
检验方法 +$VDV4l  
1 +$VDV4l  
颜色 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
均匀一致 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
2 +$VDV4l  
木纹 +$VDV4l  
棕眼刮平、木纹清楚 +$VDV4l  
棕眼刮平、木纹清楚 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
3 +$VDV4l  
光泽、光滑 +$VDV4l  
光泽基本均匀 光滑无挡手感 +$VDV4l  
光泽均匀不致 光滑 +$VDV4l  
观察、手摸检查 +$VDV4l  
4 +$VDV4l  
刷纹 +$VDV4l  
无刷纹 +$VDV4l  
无刷纹 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
5 +$VDV4l  
裹棱、流坠、皱皮 +$VDV4l  
明显处不允许 +$VDV4l  
不允许 +$VDV4l  
观察 +$VDV4l  
10.3.8涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰. +$VDV4l  
J^+_8  
检验方法:观察. J^+_8  
J^+_8  
10.4美术涂饰工程 J^+_8  
J^+_8  
10.4.1本节适用于套色涂饰、滚花涂饰、仿花纹涂饰等室内外美术涂饰工程的质量验收。 J^+_8  
J^+_8  
主控项目 J^+_8  
10.4.2美术涂饰所用材料的品种、型号和性能应符合设计要求。 J^+_8  
J^+_8  
检验批:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 J^+_8  
J^+_8  
10.4.3美术涂饰工程庆涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察。 J^+_8  
J^+_8  
10.4.4美术涂饰工程的基层处理应符合本规范第10.1.5条的要求. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录. J^+_8  
J^+_8  
10.4.5美术涂饰的套色、花纹和图案应符合设计要求。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察。 J^+_8  
J^+_8  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 92楼 发表于: 2010-04-18
一般项目 J^+_8  
10.4.6美术涂饰表面应洁净,不得有流坠现象. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察. J^+_8  
J^+_8  
10.4.7仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察. J^+_8  
J^+_8  
10.4.8套色涂饰的图案不得移位,纹理和轮廓应清晰. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察. J^+_8  
J^+_8  
11裱糊与软包工程 J^+_8  
11.1一般规定 J^+_8  
11.1.1本章适用于裱糊、软包等分项工程的质量验收。 J^+_8  
J^+_8  
11.1.2裱糊与软包工程验收时应检查下列文件和记录: J^+_8  
J^+_8  
   1 裱糊与软包工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 J^+_8  
J^+_8  
   2 饰面材料的样板及确认文件。 J^+_8  
J^+_8  
   3 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 J^+_8  
J^+_8  
   4 施工记录。 J^+_8  
J^+_8  
11.1.3各分项工程的检验批应按下列规定划分: J^+_8  
J^+_8  
   同一品种的裱糊与软包工程每50(大面积房和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批. J^+_8  
J^+_8  
11.1.4检查数量应符合下列规定: J^+_8  
J^+_8  
   1 裱糊工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3,不足3间时应全数检查. J^+_8  
J^+_8  
   2 软包工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6,不足6间时应全数检查. J^+_8  
J^+_8  
11.1.5裱糊前,基层处理质量应达到下列要求: J^+_8  
J^+_8  
   1 新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆. J^+_8  
J^+_8  
   2 旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂. J^+_8  
J^+_8  
   3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%. J^+_8  
J^+_8  
   4 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049N型的规定。 J^+_8  
J^+_8  
   5 基层表面平整度、立面垂直度阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。 J^+_8  
J^+_8  
   6 基层表面颜色应一致. J^+_8  
J^+_8  
   7 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层. J^+_8  
J^+_8  
11.2裱糊工程 J^+_8  
11.2.1本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、复合纸质壁纸、墙布等裱糊工程的质量验收。 J^+_8  
J^+_8  
主控项目 J^+_8  
11.2.2壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关记录和性能检测报告。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 J^+_8  
J^+_8  
11.2.3裱糊工程基层处理质量应符合本规范第11.1.5条的要求. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录. J^+_8  
J^+_8  
11.2.4裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;拼缝检查距离墙面1.5m处正视. J^+_8  
J^+_8  
11.2.5壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;手摸检查。 J^+_8  
J^+_8  
一般项目 J^+_8  
11.2.6裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;手摸检查。 J^+_8  
J^+_8  
11.2.7复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏. J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察. J^+_8  
J^+_8  
11.2.8壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察。 J^+_8  
J^+_8  
11.2.9壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛飞刺。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察。 J^+_8  
J^+_8  
11.2.10壁纸、墙布阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察。 J^+_8  
J^+_8  
11.3软包工程 J^+_8  
11.3.1本节适用于墙面、门等软包工程的质量验收。 J^+_8  
J^+_8  
主控项目 J^+_8  
11.3.2软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、颜色和燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 J^+_8  
J^+_8  
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
11.3.3软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求. 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录. 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
11.3.4软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直. 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察;手扳检查 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
11.3.5单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察;手摸检查。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
一般项目 5_XV%-wM  
1136软包工程表面应平整、洁净,无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1137软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范等10章的有关规定。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1138清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1139软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表11.3.9的规定。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
11.3.9软包工程安装的允许偏差 5_XV%-wM  
和检验方法 5_XV%-wM  
项次 5_XV%-wM  
项目 5_XV%-wM  
允许偏差(mm 5_XV%-wM  
检验方法 5_XV%-wM  
1 5_XV%-wM  
垂直度 5_XV%-wM  
3 5_XV%-wM  
1m垂直检测尺检查 5_XV%-wM  
2 5_XV%-wM  
边框宽度、高度 5_XV%-wM  
0-2 5_XV%-wM  
用钢尺检查 5_XV%-wM  
3 5_XV%-wM  
对角线长度差 5_XV%-wM  
3 5_XV%-wM  
用钢尺检查 5_XV%-wM  
4 5_XV%-wM  
裁口、线条接缝高低差 5_XV%-wM  
1 5_XV%-wM  
用钢直尺和塞尺检查 5_XV%-wM  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 93楼 发表于: 2010-04-18
12细部工程 5_XV%-wM  
121一般规定 5_XV%-wM  
1211本章适用于下列分项工程的质量验收: 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1橱柜制作与安装。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
2窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
3门窗套制作与安装。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
4护栏和扶手制作与安装。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
5花饰制作与安装。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1212细部工程验收时应检查下列文件和记录: 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1施工图、设计说明及其他设计文件。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
3隐蔽工程验收记录。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
4施工记录。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1213细部工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1214细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收: 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1预埋件(或后置埋件) 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
2施工记录。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1215各分项工程的检验批应按下列规定划分: 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1同类制品每50间(处),应划分为一个检验批, 不足50间(处)也应划分为一个检验批。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
2每部楼梯应划分为一个检验批, 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
122橱柜制作与安装工程 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1221本节适用于位置固定的壁柜、吊柜等到橱柜制作与安装工程的质量验收。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1222检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
主控项目 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1223橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性级等级能和含水率、花岗石的放射及人造木板的甲醛含量应符合设计要求应及国家现行标准的有关规定。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
棒验方法:观察;检查产品合格证场验收记录、性能检测报告和复验报告和复验报告。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1224橱柜安装预埋件或后置埋件的当数量、规格位置应符合设计要求。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
1225橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求,橱柜安装必须牢固。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
12.2.6橱柜配件的品种、规格应符合设计要求,配件齐全,安装应牢固。 5_XV%-wM  
5_XV%-wM  
检验方法:观察;尺量检查;手扳检查,检查进场验收记录。 D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
12.2.7橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
检验方法:观察;开启和关闭检查。 D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
一般项目 D]hwG0Chd  
12.2.8橱柜表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察; D]hwG0Chd  
12.2.9橱柜截口应顺直、拼缝应严密。 D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
检验方法:观察; D]hwG0Chd  
12.2.10橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的规定。 D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
112.2.10 橱柜安装的允许偏差和检验方法 D]hwG0Chd  
项次 D]hwG0Chd  
项目 D]hwG0Chd  
允许偏差(mm D]hwG0Chd  
检验方法 D]hwG0Chd  
1 D]hwG0Chd  
外型尺寸 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
用钢尺检查 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
立面垂直度 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
1m垂直检测尺检查 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
门与框架的平行度 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
用钢尺检查 D]hwG0Chd  
123窗帘盒、窗台板和热器罩制作与安装工程 D]hwG0Chd  
12.3.1本节适用于窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程的质验收。 D]hwG0Chd  
12.3.2检查数量应符合下列规定: D]hwG0Chd  
每个检验批应至少抽查3间(处),不跳3间(处)时应全数检查。 D]hwG0Chd  
主控项目 D]hwG0Chd  
12.3.3窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国爱现行标准的有关规定。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 D]hwG0Chd  
12.3.4窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装应牢固。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察尺量检查;手扳检查。 D]hwG0Chd  
12.3.5窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 D]hwG0Chd  
检验方法;手扳检查、检查进场验收记录。 D]hwG0Chd  
一般项目 D]hwG0Chd  
12.3.6窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 D]hwG0Chd  
检验方法;观察。 D]hwG0Chd  
12.3.7窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。 D]hwG0Chd  
检验方法;观察。 D]hwG0Chd  
12.3.8窗帘盒、窗台板和散热器罩安装允许偏差和检验方法应符合表12.3.8的规定; D]hwG0Chd  
12.3.8窗帘盒、窗台板和散热器罩安装允许偏差和检验方法 D]hwG0Chd  
项次 D]hwG0Chd  
项目0 D]hwG0Chd  
允许偏关 D]hwG0Chd  
检验方法 D]hwG0Chd  
1 D]hwG0Chd  
水平度 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
1m不平尺检查。 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
上口、下口直线度 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查。 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
两端距窗洞口长度差 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
用钢直尺检查 D]hwG0Chd  
4 D]hwG0Chd  
两端出墙厚度差 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
用钢直尺检查 D]hwG0Chd  
124癯窗套制作与安装工程 D]hwG0Chd  
12.4.1本节适用于门窗套制作与安装工程的质量验收。 D]hwG0Chd  
12.4.2检查数量应符合下列规定; D]hwG0Chd  
每个检验批应至少抽查3间(处),不跳3间(处)时应全数检查。 D]hwG0Chd  
主控项目 D]hwG0Chd  
12.4.3门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求,用国家现行标准的有关规定。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 D]hwG0Chd  
1244门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装就牢固。 D]hwG0Chd  
检验方法;观察、尺量检查,手扳检查。 D]hwG0Chd  
一般项目 D]hwG0Chd  
12.4.5门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 D]hwG0Chd  
检验方法;观察。 D]hwG0Chd  
12.4.6门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表12.4.6 的规定; D]hwG0Chd  
12.4.6门窗套安装的允许偏差和检验方法 D]hwG0Chd  
  D]hwG0Chd  
D]hwG0Chd  
项次 D]hwG0Chd  
项目 D]hwG0Chd  
允许偏差(mm D]hwG0Chd  
检验方法 D]hwG0Chd  
1 D]hwG0Chd  
正、侧面垂直度 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
1m垂度尺检查。 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
门窗套上口水平度 D]hwG0Chd  
1 D]hwG0Chd  
1m水平检测尺和塞尺检查。 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
门窗套上口直线度 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查。 D]hwG0Chd  
12.5护栏和扶手制作与安装工程 D]hwG0Chd  
12.5.1本节适用于护栏和扶手制作与安装工程的质量验收。 D]hwG0Chd  
12.5.2检查数量应符合下列规定; D]hwG0Chd  
每个检验批的护栏和扶手应全部检查。 D]hwG0Chd  
主控项目 D]hwG0Chd  
12.5.3护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 D]hwG0Chd  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 94楼 发表于: 2010-04-18
12.5.4护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;尺量检查、检查进场验收记录。 D]hwG0Chd  
12.5.5护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。 D]hwG0Chd  
检验方法:检查隐蔽验收记录和施工记录。 D]hwG0Chd  
12.5.6护栏高度、栏杆间呀、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 D]hwG0Chd  
检验方法;观察、尺量检查,手扳检查。 D]hwG0Chd  
12.5.7护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距数地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;尺量检查、检查产品合格证书和进场验收记录。 D]hwG0Chd  
一般项目 D]hwG0Chd  
12.5.8护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 D]hwG0Chd  
检验方法:观察;手摸检查 D]hwG0Chd  
12.5.9护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表12.5.9的规定。 D]hwG0Chd  
12.5.9护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 D]hwG0Chd  
项次 D]hwG0Chd  
项目 D]hwG0Chd  
允许偏差(mm D]hwG0Chd  
检验方法 D]hwG0Chd  
1 D]hwG0Chd  
护栏垂直度 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
1m垂度尺检测尺检查。 D]hwG0Chd  
2 D]hwG0Chd  
栏杆间距 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
用钢直尺检查。 D]hwG0Chd  
3 D]hwG0Chd  
扶手直线度 D]hwG0Chd  
4 D]hwG0Chd  
拉通线,用钢直尺检查 D]hwG0Chd  
4 8dUwJ"<5  
扶手高度 8dUwJ"<5  
3 8dUwJ"<5  
用钢直尺检查。 8dUwJ"<5  
12.6花饰制作与安装工程 8dUwJ"<5  
12.6.1 本节适用于混凝土、石材、木材、塑料、金属、玻璃、石膏等花饰制作与安装工程的质量验收。 8dUwJ"<5  
12.6.2 检查数量应符合下列规定: 8dUwJ"<5  
1 室外每个检验批应全部检查。 8dUwJ"<5  
2 室内每个检验批应至少抽查3间(处);不3 3间(处)时应全数检查。 8dUwJ"<5  
主控项目 8dUwJ"<5  
1263花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。 8dUwJ"<5  
检验方法:观察;尺量检查、检查产品合格证书和进场验收记录。 8dUwJ"<5  
126.4花饰的造型、尺寸应符合设计要求。 8dUwJ"<5  
检验方法:观察;尺量检查, 8dUwJ"<5  
12.6.5花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。 8dUwJ"<5  
检验方法:观察;尺量检查,手扳检查。 8dUwJ"<5  
一般项目 8dUwJ"<5  
12.6.6花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。 8dUwJ"<5  
检验方法:观察; 8dUwJ"<5  
12.6.7花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表12.6.7的规定; 8dUwJ"<5  
  8dUwJ"<5  
12.6.7花饰安装的允许偏差和检验方法 8dUwJ"<5  
项次 8dUwJ"<5  
项目 8dUwJ"<5  
允许偏差 8dUwJ"<5  
检验方法 8dUwJ"<5  
1 8dUwJ"<5  
条型花饰的水平度或垂直度 8dUwJ"<5  
每米 8dUwJ"<5  
1 8dUwJ"<5  
2 8dUwJ"<5  
拉线和用1m垂直检测尺检查 8dUwJ"<5  
全长 8dUwJ"<5  
3 8dUwJ"<5  
6 8dUwJ"<5  
  8dUwJ"<5  
2 8dUwJ"<5  
单独花饰中心位置偏移 8dUwJ"<5  
10 8dUwJ"<5  
15 8dUwJ"<5  
拉线和用钢直尺检查 8dUwJ"<5  
13分部工程质量验收 8dUwJ"<5  
13.0.1建筑装饰装修工程质量验收的程序和组织应符合《建筑工程施质量验收统一标准》(GB50300-201)第6章的规定。 8dUwJ"<5  
13.0.2建筑装饰装修工程的子分部工程及其分项工程应按本规范附录B划分。 8dUwJ"<5  
13.0.3建筑装饰装修工程施过程中,应按本规范各章一般规定的要求对隐蔽工程进行验收,并按本规范附录C的格式记录。 8dUwJ"<5  
13.0.4检验批的质量验收应按《建筑工程施质量验收统一标准》(GB50300-201)附录D的格式记录。检验批的合格判定应符合下列规定; 8dUwJ"<5  
1 抽查样本均应符合本规范主控项目的规定。 8dUwJ"<5  
2 抽查样本的80%以上应符合本规范一般项目的规定。其余样本不3  得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,4   其中有允许偏差的1.55      8dUwJ"<5  
13.0.5分项工程的质量验收应按《建筑工程施质量验收统一标准》(GB50300-201)附录E的格式记录,各检验批的质量验收应达到本规范的规定。 8dUwJ"<5  
13.0.6子分部工程的质量验收应按《建筑工程施质量验收统一标准》(GB50300-201)附录F的格式记录,子分部工程中各分项工程的质量均应验收合格,并应符合下列: 8dUwJ"<5  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 95楼 发表于: 2010-04-18
1、应具备本规范各子分部工程规定检查的文件和记录。 ; =n}61  
2 应具备表13.0.6所规定的有关安全和功能的检测项目的合格报告。 ; =n}61  
3 观感质量应符合本规范各分项工程中一般项目的要求。 ; =n}61  
13.0.6   有关这安全和功能的检测目表 ; =n}61  
项次 ; =n}61  
子分部工程 ; =n}61  
检测项目 ; =n}61  
1 ; =n}61  
门窗工程 ; =n}61  
1建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗水性能和雨水渗漏性能 2建筑外墙塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透漏性能 ; =n}61  
2 ; =n}61  
饰面板(砖)工程 ; =n}61  
1饰面板后置埋件的现场拉拔强度 2饰面砖样板的粘结强度 ; =n}61  
3 ; =n}61  
幕墙工程 ; =n}61  
1硅酮结构胶的相容性试验 2幕墙后置埋件的现场拉拔强度 3幕墙的抗风压性能、空渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能 ; =n}61  
1307分部工程的质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)附录F的格式记录.分部工程中各子分部工程的质量均应验收合格,并应按本规范第13.0.6条至3款的规定进行核查. ; =n}61  
   当建筑工程只有装饰装修分部时,该工程应作为单位工程验收. ; =n}61  
13.0.8有特殊要求的建筑装饰装修工程,竣工验收时应按合同约定加测相关技术指标。 ; =n}61  
13.0.9建筑装饰装修工程室内环境质量应符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)的规定。 ; =n}61  
13.0.10未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。 ; =n}61  
附录木门窗用木材的质量要求 ; =n}61  
A01 制作普通木门窗所用木材的质量应符合表A.01的规定 ; =n}61  
 A01普通木门窗用木材的质量要求 ; =n}61  
木材缺陷 ; =n}61  
门窗扇的立梃、冒头,中冒头 ; =n}61  
窗棂、压条、门窗及气窗的线脚、通风窗立梃 ; =n}61  
门心板 ; =n}61  
门窗框 ; =n}61  
活节 ; =n}61  
不计个数,直径(mm ; =n}61  
15 ; =n}61  
5 ; =n}61  
15 ; =n}61  
15 ; =n}61  
计算个数,直径 ; =n}61  
材宽的1/3 ; =n}61  
材宽的1/3 ; =n}61  
≤30mm ; =n}61  
≤材宽的1/3 ; =n}61  
1延米个数 ; =n}61  
≤3 ; =n}61  
2 ; =n}61  
3 ; =n}61  
5 ; =n}61  
死节 ; =n}61  
允许,计入活节总数 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
允许,计入活节总数 ; =n}61  
髓心 ; =n}61  
不露出表面的,允许 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
不露出表面的,允许 ; =n}61  
裂缝 ; =n}61  
深度及长度厚度及材长的1/5 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
允许可见裂缝 ; =n}61  
深度及长度≤厚度及材长的1/4 ; =n}61  
斜纹的斜率(%) ; =n}61  
≤7 ; =n}61  
≤5 ; =n}61  
不限 ; =n}61  
≤12 ; =n}61  
油眼 ; =n}61  
非正面,允许 ; =n}61  
其他 ; =n}61  
浪形纹理,圆形纹理\偏心及化学变色,允许 ; =n}61  
  ; =n}61  
A.0.2 高级木门窗用木材的质量要求 ; =n}61  
木材缺陷 ; =n}61  
门窗扇的立梃、冒头,中冒头 ; =n}61  
窗棂、压条、门窗及气窗的线脚、通风窗立梃 ; =n}61  
门心板 ; =n}61  
门窗框 ; =n}61  
活节 ; =n}61  
不计个数,直径(mm ; =n}61  
10 ; =n}61  
5 ; =n}61  
10 ; =n}61  
10 ; =n}61  
计算个数,直径 ; =n}61  
材宽的1/4 ; =n}61  
材宽的1/4 ; =n}61  
≤20mm ; =n}61  
≤材宽的1/4 ; =n}61  
1延米个数 ; =n}61  
≤2 ; =n}61  
0 ; =n}61  
2 ; =n}61  
3 ; =n}61  
死节 ; =n}61  
允许,计入活节总数 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
允许,计入活节总数 ; =n}61  
髓心 ; =n}61  
不露出表面的,允许 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
不露出表面的,允许 ; =n}61  
裂缝 ; =n}61  
深度及长度厚度及材长的1/5 ; =n}61  
不允许 ; =n}61  
允许可见裂缝 ; =n}61  
深度及长度≤厚度及材长的1/4 ; =n}61  
斜纹的斜率(%) ; =n}61  
≤6 ; =n}61  
≤4 ; =n}61  
≤15 ; =n}61  
≤10 ; =n}61  
油眼 ; =n}61  
非正面,允许 ; =n}61  
其他 ; =n}61  
浪形纹理,圆形纹理\偏心及化学变色,允许 ; =n}61  
  ; =n}61  
附录B 子分部工程及其分项工期程划分表 ; =n}61  
项次 ; =n}61  
子分部工程 ; =n}61  
分项工程 ; =n}61  
1 ; =n}61  
抹灰工程 ; =n}61  
一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝 ; =n}61  
2 ; =n}61  
门窗工程 ; =n}61  
木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装 ; =n}61  
3 ; =n}61  
吊顶工程 ; =n}61  
暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶 ; =n}61  
4 ; =n}61  
轻质隔墙工程 ; =n}61  
板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙 ; =n}61  
5 ; =n}61  
饰面板()工程 ; =n}61  
饰面板安装,饰面砖粘贴 ; =n}61  
6 ; =n}61  
幕墙工程 ; =n}61  
玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙 ; =n}61  
7 ; =n}61  
涂饰工程 ; =n}61  
水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰 ; =n}61  
8 ; =n}61  
裱糊与软包工程 ; =n}61  
裱糊,软包 ; =n}61  
9 ; =n}61  
细部工程 ; =n}61  
橱柜制作与安装,窗帘盒\窗台板和散热器罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作 与安装,花饰制作与安装 ; =n}61  
10 ; =n}61  
建筑地面工程 ; =n}61  
基层,整体面层,板块面层,竹木面层 ; =n}61  
附录C 隐藏工程验收记录表 ; =n}61  
                                          ; =n}61  
装饰装修工程名称 ; =n}61  
  ; =n}61  
项目经理 ; =n}61  
  ; =n}61  
分项工程名称 ; =n}61  
  ; =n}61  
专业工长 ; =n}61  
  ; =n}61  
隐藏工程项目 ; =n}61  
  ; =n}61  
施工单位 ; =n}61  
  ; =n}61  
施工标准名称及代号 ; =n}61  
  ; =n}61  
施工图名称及编号 ; =n}61  
  ; =n}61  
隐蔽工程部位 ; =n}61  
质量要求 5E\#%K[  
施工单位自查记录 5E\#%K[  
监理(建设)单位验收记录 5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
施工单位自查结论 5E\#%K[  
施工单位项目技术负责人:                                         5E\#%K[  
监理(建设)单位 验收结论 5E\#%K[  
监理工程师(建设单位项目负责人):                                       5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
本规范用词说明 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    1.为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 5E\#%K[  
5E\#%K[  
      (1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 5E\#%K[  
5E\#%K[  
     2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词;正面词采用“应”,反面词用“不应”或“不得”; 5E\#%K[  
5E\#%K[  
      3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 5E\#%K[  
5E\#%K[  
      正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    2.规范中指定按其他有关标准、规范的规定执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 96楼 发表于: 2010-04-18
关于发布国家标准 5E\#%K[  
5E\#%K[  
 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的通知 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                           建标[2002]62 5E\#%K[  
5E\#%K[  
  5E\#%K[  
5E\#%K[  
 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB502422002,自200241日起施行。其中,3.3.33.3.164.1.24.2.34.3.15.2.18.2.18.3.18.5.18.5.28.6.18.6.39.2.710.2.111.3.313.2.613.4.113.4.413.5.313.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关采暖卫生工程部分同时废止。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                                               中华人民共和国建设部 5E\#%K[  
5E\#%K[  
20002315 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                                       5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ24282和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照验评分离、强化验收、完善手段、过程控制的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于20018月经审查定稿。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F邮政编码:110002EMAILsongbo75sohu.com),以供今后修订时参考。 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    沈阳山盟建设(集团)公司 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    辽宁省建筑设计研究院 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    沈阳北方建设(集团)公司 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    中国建筑科学研究院 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    哈尔滨工业大学 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                    福建亚通塑胶有限公司 5E\#%K[  
5E\#%K[  
    本规范主要起草人;宋波、罗红、肖兰生 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                      安玉衡、金振同。戴文阁 5E\#%K[  
5E\#%K[  
                      徐伟、董重成、黄维 `Qk R  
`Qk R  
陈鹊、魏作友 `Qk R  
`Qk R  
  `Qk R  
`Qk R  
   `Qk R  
`Qk R  
1 总则…………………………………… 1 l——4 `Qk R  
`Qk R  
2 术语…………………………………11-4 `Qk R  
`Qk R  
3 基本规定……………….........11.4 `Qk R  
`Qk R  
3.1质量管理………………………114 `Qk R  
`Qk R  
3.2 材料设备管理 …………………115 `Qk R  
`Qk R  
3.3 施工过程质量控制………………115 `Qk R  
`Qk R  
4 室内给水系统安装………………11——6 `Qk R  
`Qk R  
4.1 一般规定 ……………………………    116 `Qk R  
`Qk R  
4.2 给水管道及配件安装…………………11——6 `Qk R  
`Qk R  
4.3室内消火栓系统安装…………………11——7 `Qk R  
`Qk R  
4.4给水设备安装……………………11——7 `Qk R  
`Qk R  
5 室内排水系统安装……………………118 `Qk R  
`Qk R  
5.1 一般规定………………………………118 `Qk R  
`Qk R  
5.2排水管道及配件安装……………118 `Qk R  
`Qk R  
5.3雨水管道及配件安装…………………11——10 `Qk R  
`Qk R  
6 室内热水供应系统安装……………1110 `Qk R  
`Qk R  
6.1一般规定………………………11——10 `Qk R  
`Qk R  
6.2管道及配件安装……………………1110 `Qk R  
`Qk R  
6.3辅助设备安装……1111 `Qk R  
`Qk R  
7 卫生器具安装…………1111 `Qk R  
`Qk R  
7.l——般规定……………………11——11 `Qk R  
`Qk R  
7.2卫生器具安装……………………11——12 `Qk R  
`Qk R  
7.3卫生器具给水配件安装…………1112 `Qk R  
`Qk R  
74 卫生器具排水管道安装…………… 11——13 `Qk R  
`Qk R  
8 室内采暖系统安装………………11——13 `Qk R  
`Qk R  
8.1一般规定…………………………1113 `Qk R  
`Qk R  
8.2管道及配件安装…………………11——13 `Qk R  
`Qk R  
8.3 辅助设备及散热器安装………………1114 `Qk R  
`Qk R  
8.4 金属辐射板安装………………………11——15 `Qk R  
`Qk R  
85 低温热水地板辐射采暖系统安装……1115 `Qk R  
`Qk R  
8.6 系统水压试验及调试…………………1115 `Qk R  
`Qk R  
9 室外给水管网安装……………………1116 `Qk R  
`Qk R  
9.1 一般规定………………………………1116 `Qk R  
`Qk R  
92 给水管道安装……………… 1116 `Qk R  
`Qk R  
93 消防水泵接合器及室外消火栓安装 `Qk R  
`Qk R  
  ……………………………………11——17 `Qk R  
`Qk R  
94 管为及井室……………………………1118 `Qk R  
`Qk R  
10 室外排水管网安装…………………1118 `Qk R  
`Qk R  
10l 一般规定…………………………1118 `Qk R  
`Qk R  
102 排水管道安装………………………1118 `Qk R  
`Qk R  
103 排水管沟及井池……………………1119 `Qk R  
`Qk R  
11 室外供热管网安装…………………1119 `Qk R  
`Qk R  
111 一般规定…………………………… 1119 `Qk R  
`Qk R  
112 管道及配件安装……………………1119 `Qk R  
`Qk R  
113 系统水压试验及调试………………11——20 `Qk R  
`Qk R  
12 建筑中水系统及游泳池水 `Qk R  
`Qk R  
    系统安装………………………………1120 `Qk R  
`Qk R  
121 一般规定…………………………1l-20 `Qk R  
`Qk R  
122 建筑中水系统管道及辅助设备安 `Qk R  
`Qk R  
        装……………………………………1120 `Qk R  
`Qk R  
123 游泳池水系统安装…………………1121 `Qk R  
`Qk R  
13 供热锅炉及辅助设备安装…………1121 `Qk R  
`Qk R  
131 一般规定……………………………11-21 `Qk R  
`Qk R  
132 锅炉安装……………………………1121 `Qk R  
`Qk R  
133 辅助设备及管道安装………………1123 `Qk R  
`Qk R  
134 安全附件安装……………………1124 `Qk R  
`Qk R  
135 烘炉、煮炉和试运行………1125 `Qk R  
`Qk R  
136 换热站安装………………………1125 `Qk R  
`Qk R  
14 分部(子分部)工程质量验收……11-25 `Qk R  
`Qk R  
附录A 建筑给水排水及采暖工程 `Qk R  
`Qk R  
        分部、分项工程划分…………1126 `Qk R  
`Qk R  
附录B 检验批质量验收………………11--26 `Qk R  
`Qk R  
附录C 分项工程质量验收……………1127 `Qk R  
`Qk R  
附录  D 子分部工程质量验收…………    1127 `Qk R  
`Qk R  
附录E 建筑给水排水及采暖(分部) `Qk R  
`Qk R  
        工程质量验收……………………    1127 `Qk R  
`Qk R  
附录F 本规范用词说明………………1128 `Qk R  
`Qk R  
条文说明……………………………………11---28 `Qk R  
`Qk R  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 97楼 发表于: 2010-04-18
l   '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1 01 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1 02 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
103 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
104 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
105 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
                2   '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
201 给水系统、water supply system '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2.0.2 排水系统 drainage system '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
203 热水供应系统 hot water supply system '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
为满足人们在生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
204 卫生器具。nitary fixtures '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
205 给水配件、tly SUpply flttlflgs '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
206 建筑中水系统 intermediste water system of building '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
207 辅助设备 auxiliaries '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
20试验压力 test pressure '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
209 额定工作压力。rated working pressure '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2010 管道配件 pipe fittings '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2011 固定支架 fixed trestle '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2012 活动支架 movable trestle '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
20.13整装锅炉 integrative boiler '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
按照运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2014 非承压锅炉 boiler without bearing '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
20.15 安全附件 safety accessoy '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    为保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
20.16静置设备 still qulpffient '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2017 分户热计量 hoUSeholdbased  heat metering '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
以住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2018 热计量装置 ht metering dIce '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
用以测量热媒的供热量的成套仪表及构件。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2019 卡套式连接 ompression joint '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2020 防火套管 fireresisting sleeves '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排*管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
2021 阻火圈 firestops collar '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套图。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
              3 基本规定 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
                3.1 质量管理 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
31建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
312 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
31 3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
314 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录A '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
315 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
316 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    32 材料设备管理 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
321建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
322 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
323 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
324 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
325 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
3.2.5阀门试验持续时间 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
公称直径DN mm '",5Bu#C  
最短试验持续时间(s '",5Bu#C  
严密性试验 '",5Bu#C  
强度试验 '",5Bu#C  
金属密封 '",5Bu#C  
非金属密封 '",5Bu#C  
≤50 '",5Bu#C  
15 '",5Bu#C  
15 '",5Bu#C  
15 '",5Bu#C  
65~200 '",5Bu#C  
30 '",5Bu#C  
15 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
250~450 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
30 '",5Bu#C  
180 '",5Bu#C  
3.2.6  管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
            33 施工过程质量控制 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
3.3.1  建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行交接质量检验,并形成记录。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
332 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
333 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
334 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
    1 在墙体两侧采取柔性连接。 '",5Bu#C  
aqQ o,5U>  
    2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
33在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
33.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
337 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    1  位置正确,埋设应平整牢固。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有35mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
    6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 98楼 发表于: 2010-04-18
3.3.8            338            钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
表3.3.8  钢管管道支架的最大间距 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
公径直径(mm aqQ o,5U>  
15 aqQ o,5U>  
20 aqQ o,5U>  
25 aqQ o,5U>  
32 aqQ o,5U>  
40 aqQ o,5U>  
50 aqQ o,5U>  
70 aqQ o,5U>  
80 aqQ o,5U>  
100 aqQ o,5U>  
125 aqQ o,5U>  
150 aqQ o,5U>  
200 aqQ o,5U>  
250 aqQ o,5U>  
300 aqQ o,5U>  
支架的最大间距(m aqQ o,5U>  
保温管 aqQ o,5U>  
2 aqQ o,5U>  
2.5 0G?*i_u\  
2.5 0G?*i_u\  
2.5 0G?*i_u\  
3 0G?*i_u\  
3 0G?*i_u\  
4 0G?*i_u\  
4 0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
6 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
8 0G?*i_u\  
8.5 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
不保温管 0G?*i_u\  
2.5 0G?*i_u\  
3 0G?*i_u\  
3.5 0G?*i_u\  
4 0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
5 0G?*i_u\  
6 0G?*i_u\  
6 0G?*i_u\  
6.5 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
8 0G?*i_u\  
9.5 0G?*i_u\  
11 0G?*i_u\  
12 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
339 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表339的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
  339 塑料管及复合管管道支架的最大间距 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
管径(mm) 0G?*i_u\  
12 0G?*i_u\  
14 0G?*i_u\  
16 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
32 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
63 0G?*i_u\  
75 0G?*i_u\  
90 0G?*i_u\  
110 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
最大间距(m) 0G?*i_u\  
立管 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
0.6 0G?*i_u\  
0.7 0G?*i_u\  
0.8 0G?*i_u\  
0.9 0G?*i_u\  
1.0 0G?*i_u\  
1.1 0G?*i_u\  
1.3 0G?*i_u\  
1.6 0G?*i_u\  
1.8 0G?*i_u\  
2.0 0G?*i_u\  
2.2 0G?*i_u\  
2.4 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
水平管 0G?*i_u\  
冷水管 0G?*i_u\  
0.4 0G?*i_u\  
0.4 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
0.6 0G?*i_u\  
0.7 0G?*i_u\  
0.8 0G?*i_u\  
0.9 0G?*i_u\  
1.0 0G?*i_u\  
1.1 0G?*i_u\  
1.2 0G?*i_u\  
1.35 0G?*i_u\  
1.55 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
热水管 0G?*i_u\  
0.2 0G?*i_u\  
0.2 0G?*i_u\  
0.25 0G?*i_u\  
0.3 0G?*i_u\  
0.3 0G?*i_u\  
0.35 0G?*i_u\  
0.4 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
0.6 0G?*i_u\  
0.7 0G?*i_u\  
0.8 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3310 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表33.l0 的规定。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
   3310   铜管管道支架的最大间距 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
公径直径(mm 0G?*i_u\  
15 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
32 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
65 0G?*i_u\  
80 0G?*i_u\  
100 0G?*i_u\  
125 0G?*i_u\  
150 0G?*i_u\  
200 0G?*i_u\  
支架的最大间距(m 0G?*i_u\  
垂直管 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
水平管 0G?*i_u\  
12 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
3311 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立 管管卡安装应符合下列规定: 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    2 楼层高度大于sin,每层不得少于2个。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    3 管卡安装高度,距地面应为1518m2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3312 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3313 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3.3.14弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定; 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    1 热弯:应不小于管道外径的35倍。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    2 冷弯:应不小于管道外径的4倍。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    3 焊接弯头:应不小于管道外径的15倍。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
    4 冲压弯头:应不小于管道外径。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3315 管道接口应符合下列规定: 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
I 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于表33.15的规定。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
 3.3.15  管端插入承口的深度 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
公径直径(mm 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
32 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
75 0G?*i_u\  
100 0G?*i_u\  
125 0G?*i_u\  
150 0G?*i_u\  
插入深度(mm 0G?*i_u\  
16 0G?*i_u\  
19 0G?*i_u\  
22 0G?*i_u\  
26 0G?*i_u\  
31 b$Ch2Qz0q  
44 b$Ch2Qz0q  
61 b$Ch2Qz0q  
69 b$Ch2Qz0q  
80 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接因,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
    3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
    4 法兰连接时衬垫不得凸人管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
    5 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的I/2 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
    6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有23扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
8 卡箍()式连接两管口端应平整\无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍()安装方向应一致. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4 室内给水系统安装 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.1 一般规定 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
415 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
416铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
417 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
418 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2    垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
42 给水管道及配件安装 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
      主控项目 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
421 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
管道系统试验压力均为工作压力的15倍,但不得小于06Mpa b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的115倍状态下稳压2H,压力降不得超过003Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录. b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
   检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
   4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
    检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
   检验方法:观察或局部解剖检查。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 99楼 发表于: 2010-04-18
  一般项目 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4 25 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于015m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不 得小于排水管管径的3倍。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  检验方法;尺量检查。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
426 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  检验方法:观察检查。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4 27 给水水平管道应有2o5%的坡度坡向泄水装置。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  检验方法:水平尺和尺量检查。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4 28 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4 .28的规定。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
428 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
项次 b$Ch2Qz0q  
项目 b$Ch2Qz0q  
允许偏差 b$Ch2Qz0q  
检验方法 b$Ch2Qz0q  
1 b$Ch2Qz0q  
水平管道纵横方向弯曲 b$Ch2Qz0q  
钢管 b$Ch2Qz0q  
每米全长25m以上 b$Ch2Qz0q  
25 b$Ch2Qz0q  
用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 b$Ch2Qz0q  
2 b$Ch2Qz0q  
立管 b$Ch2Qz0q  
塑料管复合管 b$Ch2Qz0q  
每米全长25m以上 b$Ch2Qz0q  
1.525 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
铸铁管 b$Ch2Qz0q  
每米全长25m以上 b$Ch2Qz0q  
225 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
钢管 b$Ch2Qz0q  
每米全长5m以上 b$Ch2Qz0q  
38 b$Ch2Qz0q  
吊线和尺量检查 b$Ch2Qz0q  
塑料管复合管 b$Ch2Qz0q  
每米全长5m以上 b$Ch2Qz0q  
28 Lju)q6  
  Lju)q6  
铸铁管 Lju)q6  
每米全长5m以上 Lju)q6  
310 Lju)q6  
  Lju)q6  
3 Lju)q6  
成排管段和成排阀门 Lju)q6  
在同一平面上间距 Lju)q6  
3 Lju)q6  
尺量检查 Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
4 29 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第338条、第339条或第3310。条的规定。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:观察、尺量及手扳检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
4210 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为1030mm;;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为士 10mm Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:观察和尺量检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
            43室内 消火栓系统安装 Lju)q6  
Lju)q6  
                    主控项目 Lju)q6  
Lju)q6  
431室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:实地试射检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
                    一般项目 Lju)q6  
Lju)q6  
432 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:观察检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
433 箱式消火栓的安装应符合下列规定: Lju)q6  
Lju)q6  
    1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 Lju)q6  
Lju)q6  
    2 栓口中心距地面为 1lm,允许偏差 ±20mm Lju)q6  
Lju)q6  
    3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm Lju)q6  
Lju)q6  
    4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:观察和尺量检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
              44 给水设备安装 Lju)q6  
Lju)q6  
                    主控项目 Lju)q6  
Lju)q6  
441 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
442 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:温度计实测检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
443 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 Lju)q6  
Lju)q6  
                    一般项目 Lju)q6  
Lju)q6  
444 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。 Lju)q6  
Lju)q6  
4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接. Lju)q6  
Lju)q6  
检验方法:观察检查 Lju)q6  
Lju)q6  
4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器. Lju)q6  
Lju)q6  
    检验方法:观察检查。 Lju)q6  
Lju)q6  
4.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4. 7规定. Lju)q6  
Lju)q6  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个