一般项目 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4 .2.5 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不 得小于排水管管径的3倍。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法;尺量检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: ^jo*e,y: ^jo*e,y: l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:观察检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4 .2.7 给水水平管道应有2%o—5%的坡度坡向泄水装置。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:水平尺和尺量检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4 2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4 .2.8的规定。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 表4.2.8 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法 ^jo*e,y: ^jo*e,y: ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4 .2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10。条的规定。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:观察、尺量及手扳检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为士 10mm。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:观察和尺量检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.3室内 消火栓系统安装 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 主控项目 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:实地试射检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 一般项目 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:观察检查。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: ^jo*e,y: ^jo*e,y: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 2 栓口中心距地面为 1.lm,允许偏差 ±20mm。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 ^jo*e,y: ^jo*e,y: 检验方法:观察和尺量检查。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4 给水设备安装 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 主控项目 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 检验方法:温度计实测检查。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 一般项目 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接. e anR$I;Yj e anR$I;Yj 检验方法:观察检查 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器. e anR$I;Yj e anR$I;Yj 检验方法:观察检查。 e anR$I;Yj e anR$I;Yj 4.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4. 7规定. e anR$I;Yj e anR$I;Yj
|