-
UID:348
-
- 注册时间2008-03-02
- 最后登录2024-07-18
- 在线时间1515小时
-
- 发帖6734
- 搜Ta的帖子
- 精华9
- 金钱54611
- 贡献值193
- 交易币209
- 好评度1569
-
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 6734
- 金钱
- 54611
- 贡献值
- 193
- 交易币
- 209
- 好评度
- 1569
- 家乡
- 广东省河源市
- 性别
- 男
|
暖通空调变流量水力系统的全面平衡(三) vz,LF=s2 在该工程动、静态水力平衡调试合格后,为进一步了解全面平衡设计对系统舒适节能性的影响,在夏季空调系统全开且运行稳定后,模拟空调运行的实际情况,分别进行了以下的检测: vz,LF=s2 ⑴、关闭五—九层办公区域空调系统,检测一、二层空气处理机的送风温度和大堂温度变化情况、十二、十三层新风机组送风温度和典型房间温度的变化情况: vz,LF=s2 温度变化如表5(单位:℃) vz,LF=s2
表5 vz,LF=s2 由上表可以看出:①、在办公区域空调系统关闭后,一、二层空气处理机的送风温度波动不大,这表明这些空气处理机的表冷段冷冻水流量变化不大,通过动态平衡电动调节阀的动态平衡功能,冷冻水的流量不受由于办公区域空调关闭导致的系统供回水压差升高的影响。同时大堂的温度波动也不大,系统舒适性较好;②、在办公区域空调系统关闭后,十二、十三层新风机组的送风温度降低3-4℃,这表明由于办公区域空调系统关闭导致系统供回水压差升高,对新风机组冷冻水流量产生了较大的影响,新风送风温度波动较大,从而使房间温度也产生了一定的波动,房间的舒适性稍差。 vz,LF=s2 ⑵、 关闭十二、十三层客房区一半的风机盘管,从其余的风机盘管中选5个最不利房间,检测房间温度所受的影响,结果见表6: vz,LF=s2
表6 3wEVjT- 由上表可见,关闭部分风机盘管后对其余房间的温度波动影响不大,也就是动态平衡电动二通阀具有较强的抵抗系统干扰即动态平衡的能力。 3wEVjT- ⑶、测量全面平衡系统冷冻水运行耗电量,与传统的变流量水力系统进行比较,检验节能效果: 3wEVjT- 该系统冷冻水泵采用4台37KW的离心泵(3用1备),现场测量8小时的耗电量为648(KWh);经计算采用传统电动阀、压差旁通的变流量水力系统,需电量为888(KWh),因此冷冻水侧节能27%,运行费用也大为降低。 3wEVjT- 以上的检测结果表明,采用全面平衡的变流量水力系统具有更好的舒适度、更优的节能效果和更低的运行费用。 3wEVjT- 六.结论及建议: 3wEVjT- 暖通空调变流量水力系统的全面平衡为暖通空调系统高效、稳定、节能、舒适提供了一种有效的解决方案。但是,在实际的工程设计中,应根据暖通空调工程项目的投资、规模及系统的精度要求合理地选用水力平衡方案,既要保证工程设计和规范要求,同时又应采用合理的方式,为甲方节约资金。 3wEVjT- 3wEVjT-
|
|