切换到宽版
  • 1851阅读
  • 0回复

[水电工程]室内塑料排水管道安装工程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-17
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
                                   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
工程名称  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
**小区二期6#  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分部工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
采暖与卫生设备安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分项工程名称: 室内塑料排水管道安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
交底内容  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1、材料要求:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1)管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀;色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩,光滑无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3)其它材料,粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母,肥皂等。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
2、主要机具:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1)手电钻:冲钻、手锯、铣口器、钢刮板、活板手,手锤、水平尺,套丝板,毛刷、棉布、线坠等。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3、作业条件:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1)埋设管道应挖好槽沟要平直,必须有坡度沟底夯实。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
2)暗装管道首先应核对各种管道的标高坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已配合完成,土建模板已拆除。操作场地清理干净,安装高度,超过35米应搭好架子。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3)室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成,安装场地无障碍物。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
四、操作工艺:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1)工艺流程: 安装准备工作      预制加工      干管安装        zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
立管安装           支管安装          卡件固定资产      zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
封口堵洞           闭水试验          通水试验  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
2)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15度角。粘接前应对承插入试验,不得全部插入,一般为平口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分,灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30S1min即可粘接牢固。粘牢后立即溢出的粘接剂擦试干净。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
3)干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标,标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标,标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
求吊架。施工条件具备时,将预制好的管段,按编号运至安装部位进行安装。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
技术  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
交底人  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
接受人  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
                                            zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
                                   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
工程名称  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
**小区二期6#  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分部工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
采暖与卫生设备安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分项工程名称: 室内塑料排水管道安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
交底内容  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行研究。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
4)立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶胶圈,清理杂物,复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
5)支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台,将预制好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
6)器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
7)排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
8)地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用UPVC排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸塑料管横向打磨粗糙。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
9)粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,运离明火。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
5、质量标准:  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
1)保证项目  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
技术  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
交底人  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
接受人  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
                                            zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
                                   zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
工程名称  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
**小区二期6#  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分部工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
采暖与卫生设备安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
分项工程名称:室内塑料排水管道安装工程  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
交底内容  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
①    管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
②    隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格36  zGlZ!t:  
 zGlZ!t:  
③    管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 jp\JwE  
jp\JwE  
④    管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 jp\JwE  
jp\JwE  
⑤    排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4M jp\JwE  
jp\JwE  
⑥    排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 jp\JwE  
jp\JwE  
2)基本项目 jp\JwE  
jp\JwE  
①管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 jp\JwE  
jp\JwE  
A排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 jp\JwE  
jp\JwE  
B托架距离应符合下列规定。 jp\JwE  
jp\JwE  
公称直径(mm  50      75       100 jp\JwE  
jp\JwE  
支架间距(mm  0.6     0.8       1.0 jp\JwE  
jp\JwE  
3)允许偏差项目: jp\JwE  
jp\JwE  
水平管道纵横方向弯曲    11.5mm jp\JwE  
jp\JwE  
                    全长125米以上不大于38mm jp\JwE  
jp\JwE  
立管垂直度              每一个米3mm jp\JwE  
jp\JwE  
全长5米以上不大于是15 jp\JwE  
jp\JwE  
6、成品保护 jp\JwE  
jp\JwE  
1)管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 jp\JwE  
jp\JwE  
2)安装完的管道应加强保护应加强保护,尤其立管距地2米以下时,应用木板捆绑保护。 jp\JwE  
jp\JwE  
3)严禁利用塑料管道梆为脚手架支点或安全劳的拉点吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 jp\JwE  
jp\JwE  
4)油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。 jp\JwE  
jp\JwE  
1、应注意的质量问题: jp\JwE  
jp\JwE  
1)应注意预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。 jp\JwE  
jp\JwE  
2)接口处外观不清洁,关观,粘接后外溢粘接剂应及时除掉。 jp\JwE  
jp\JwE  
3) 接口漏水。原因是粘拉接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所 jp\JwE  
jp\JwE  
技术 jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
交底人 jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
接受人 jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
                                           jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
                                     jp\JwE  
jp\JwE  
工程名称 jp\JwE  
jp\JwE  
**小区二期6# jp\JwE  
jp\JwE  
分部工程 jp\JwE  
jp\JwE  
采暖与卫生设备安装工程 jp\JwE  
jp\JwE  
分项工程名称:室内塑料排水管道安装工程 jp\JwE  
jp\JwE  
交底内容 jp\JwE  
jp\JwE  
致。 jp\JwE  
jp\JwE  
4)地漏安装过高过低影响使用。原因是地平线未找准。 jp\JwE  
jp\JwE  
立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。 jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
技术 jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
交底人 jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
接受人 jp\JwE  
jp\JwE  
  jp\JwE  
jp\JwE  
                                        
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个