切换到宽版
  • 1588阅读
  • 0回复

管内穿绝缘导线工程技 术 交 底 记 录 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-17
A技 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
                                    B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
工程名称 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
**小区二期6# B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
分部工程 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
配管及管内穿线工程 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
分项工程名称:管内穿绝缘导线工程 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
交底内容 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
一、材料要求: B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
2)镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
3)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
4)螺旋接线钮,应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
5)LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为难27%以上,适用于铝导线2.5mm4m㎡两种结头压接,分为黄白红、绿蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用铝导线用绿蓝;铜铝用黄、白、红)。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
6)套管:有铜套管,铜铝过度套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
7)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
8)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
2、主要机具 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
(1)    克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
(2)    电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
(3)    一字改锥,十字改锥、电工刀、高登、万用表、兆欧表。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
1、作业条件 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
1)配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
2)配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
4、操作工艺: B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
1)工艺流程: B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
选择导线        扫管       穿带线      放线与断线         导线与带线的绑扎      管口带护口      导线连接           线路绝缘摇测 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
2)选择导线: B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
a、 应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
b、相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿相间的导线为保护地线。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
3)清扫管路: B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
①    清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
②    清扫管路的方法:将布条两面三刀端牢固的绑扎在带线上两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
技术 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
  B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
交底人 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
  B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
接受人 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
  B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
                                           B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
  B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
                                    B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
工程名称 B#G:aBCM  
B#G:aBCM  
**小区二期6# B#G:aBCM  
B I3fk  
分部工程 B I3fk  
B I3fk  
配管及管内穿线工程 B I3fk  
B I3fk  
分项工程名称:管内穿绝缘导线工程 B I3fk  
B I3fk  
交底内容 B I3fk  
B I3fk  
4)穿带线: B I3fk  
B I3fk  
①    穿带线目的是检查管路是畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 B I3fk  
B I3fk  
②    穿带线的方法:一般均采用Φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封均应留置10~15cm的余量。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 B I3fk  
B I3fk  
③    穿带线受阻时,应用两面三刀根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 B I3fk  
B I3fk  
5)放线及断线: B I3fk  
B I3fk  
a、 前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架或放线车上。 B I3fk  
B I3fk  
b、断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。 B I3fk  
B I3fk  
(1)    接线盒,开关盒,插座盒及灯头盒内的预留长度为15cm B I3fk  
B I3fk  
(2)    配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的确良1/2 B I3fk  
B I3fk  
(3)    出户导线的预留长度应为1.5mm B I3fk  
B I3fk  
(4)    公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。 B I3fk  
B I3fk  
6)导线与带线的绑扎: B I3fk  
B I3fk  
①    当导线根数较少时例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实。绑扎牢固。便绑扎处形成一个平滑的锥形过度部位。 B I3fk  
②    当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带上,用绑线缠绕绑扎牢固。 B I3fk  
B I3fk  
③    使梆扎接头处形成一个滑的锥形过渡部位,便于穿线。 B I3fk  
B I3fk  
7)管内穿线: B I3fk  
B I3fk  
①    钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 B I3fk  
B I3fk  
②    当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。 B I3fk  
B I3fk  
③    两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 B I3fk  
B I3fk  
④    穿线时应注意下列问题: B I3fk  
B I3fk  
(1)    同交流回路的导线必须穿于同一管内。 B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
技术 B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
交底人 B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
接受人 B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
                                            B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
                                      B I3fk  
B I3fk  
工程名称 B I3fk  
B I3fk  
**小区二期6# B I3fk  
B I3fk  
分部工程 B I3fk  
B I3fk  
配管及管内穿线工程 B I3fk  
B I3fk  
分项工程名称:管内穿绝缘导线工程 B I3fk  
B I3fk  
交底内容 B I3fk  
B I3fk  
(2)    不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。 B I3fk  
B I3fk  
(3)    导线在变形缝处,补尝装置应活动自如。导线应留有一定的余度。 B I3fk  
B I3fk  
敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:截面积为50m㎡,及以下的导线为30m;截面积为70~95m㎡的导线为20m;截面积在180~240m㎡之间的导线为18m B I3fk  
B I3fk  
8)导线连接: B I3fk  
B I3fk  
①    导线连接应具备的条件: B I3fk  
B I3fk  
(1)    线接头不能增加电阻值。 B I3fk  
B I3fk  
(2)    受力导线不能降低原机械强度。 B I3fk  
B I3fk  
(3)    不能降低原绝缘强度。 B I3fk  
B I3fk  
②    剥削绝缘使用工具及方法: B I3fk  
B I3fk  
(1)    剥削绝缘使用工具: B I3fk  
B I3fk  
由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度,分层多少都不同,因此使用剥削线的工具也不同。常用的工具电工刀,克丝钳和剥削线钳,可进行削革力及剥削绝缘层。一般4m㎡以下的导线原则使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀导线周围转圈转圈剥线绝缘层的方法。 B I3fk  
B I3fk  
(2)    剥削绝缘方法:单层剥削削法,分段剥法。斜削法。 B I3fk  
B I3fk  
③    单芯铜导线的直线连接: B I3fk  
B I3fk  
(1)    绞接法:适用于4m㎡以下的单芯线。 B I3fk  
B I3fk  
(2)    缠卷法:适用6m㎡及以上的单芯线的分支连接。 B I3fk  
B I3fk  
(3)    十字分支导线连接做法。 B I3fk  
B I3fk  
(4)    多芯铜线直接,多芯铜导线的连接共有三种方法,即单卷法;缠卷法和复卷法。首先用细砂布将线芯表面的氧化膜清去,将两线芯导线 的接合处的中心线剪掉2/3,将外侧线芯做伞状张开,相互交错叉成一体并将已张开的线端合成一体,叉接方法见示。 B I3fk  
B I3fk  
(5)    多芯铜导线分支连接。 B I3fk  
B I3fk  
A缠卷法  B单卷法  C复卷法 B I3fk  
B I3fk  
(6)    铜导线在接线盒内的连接。 B I3fk  
B I3fk  
A单芯线并接头     B不同直径导线接头    CLC安全型压线帽 B I3fk  
B I3fk  
技术 B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
交底人 B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
接受人 B I3fk  
B I3fk  
  B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
                                           B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
B I3fk  
                                     B I3fk  
B I3fk  
工程名称 B I3fk  
B I3fk  
**小区二期6# B I3fk  
B I3fk  
分部工程 B I3fk  
B I3fk  
配管及管内穿线工程 B I3fk  
B I3fk  
分项工程名称:管内穿绝缘导线工程 B I3fk  
B I3fk  
交底内容 B I3fk  
B I3fk  
D、加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 B I3fk  
B I3fk  
(1)套管压接: B I3fk  
B I3fk  
(2)导线与平压式接线柱连接单芯线连接 B I3fk  
B I3fk  
(3)导线与针孔式接线桩连接 B I3fk  
B I3fk  
9)导线包扎: B I3fk  
B I3fk  
首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠饶1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕12圈后,再进行回缠,采用黑胶布包扎,包扎时要衔接好以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后应呈枣核形。 B I3fk  
B I3fk  
10)线路检查及绝缘摇测: B I3fk  
B I3fk  
5、质量标准: B I3fk  
B I3fk  
1)保证项目: B I3fk  
B I3fk  
A、导线的规格型号必须符合设计要求和国家标准的规定。 B I3fk  
c:$:j,i}  
B、 照明电路的绝缘值不小于0.5MSZ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MSZ c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
2)基本项目: c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
A、管内穿箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线国家利益牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
B、 保护接地线,中性线截面选用正确,线色符合规定,连接牢固紧密。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
3)允许保护:检查导线截面。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
6、成品保护: c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
1)穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
2)使用高登及其它工具时应注意不得碰坏其它设备和门窗,墙面,地面等。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
3)在接、焊、色全部过程完后,应将导线的接线头盘入盒、箱内并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
4)穿线时不得遗漏带护线套管或护口。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
7、应注意的质量问题。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
1)在施工中存在护口遗漏,脱落,破损及与管经不符合等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐,护口破损与管径不符者及时更换。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
2)铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足圈,未按工艺要求连接的接头应拆除重 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
技术 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
交底人 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
接受人 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
                                           c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
                                      c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
工程名称 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
**小区二期6# c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
分部工程 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
配管及管内穿线工程 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
分项工程名称:管内穿绝缘导线工程 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
交底内容 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
新连接。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
3)导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊,夹渣等现象。焊锡的温度要适当,涮锡要均匀。涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂保护接头部分的洁净。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
4)导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳相应的刀口。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
5)多股软铜线涮锡遗漏,应及时进行补焊锡。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
6)接头部分包扎不平整、不严密。应按工艺要求重新进行包扎。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
7)螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格,及线芯、剪得余量过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯的预留长度应取1.2mm为宜。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
8)线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成绝缘电阻值偏低。应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
9)LC型压线帽需注意伪劣产品,即塑料帽氧指数低于27%的性能指标,不阻燃;压接管管径尺寸误差过大,未经过镀银处理;出现上述现象不得使用,必须 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
上接不实,因此在使用LC型压线帽与线径配套的产品,压接前填充实,压接牢固,线芯不得外露。 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
技术 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
交底人 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
接受人 c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
  c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
                                           c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
c:$:j,i}  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个